Требования к прокладке трубопровода газового пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.04.2019 19:03:06]
 Здравствуйте.
Согласно п.8.9.3 СП 5.13130.2009 "Конструкция трубопроводов должна обеспечивать возможность продувки для удаления воды после проведения гидравлических испытаний или слива накопившегося конденсата".

Имеется модульная система газового пожаротушения с трубопроводом из стальных труб по ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 со сварными соединениями в защищаемом помещении и спуском в фальшпол.

Требуется ли обеспечить уклон трубопровода (не нашла нормативных значений)?
Необходимо ли ставить спускное устройство в нижней части трубопровода в области фальшпола для слива воды или возможно слить воду после гидравлических испытаний другим способом?


[22.04.2019 8:34:37]
 IMHO, тут главное слово "ИЛИ" (а нет "И") - есть возможность отвинтить насадки и модули для продувки труб компрессором - требование без всяких уклонов уже выполнено.
Но это моё мнение.


[22.04.2019 12:24:27]
 https://bolid.ru/files/551/729/h_bf4...

делайте не гидравлические а пневматические, ничего сливать не требуется.


[22.04.2019 12:52:57]
 makuc®

Ни сливать, ни продувать не требуется, а выполнить п.8.9.3 - всё равно требуется ...


[24.04.2019 0:47:28]
 Рустам74, спасибо за мнение.
На данный момент с проектировщиком от производителя ГПТ решили следующее: уклоны труб ГПТ не нормируются, потому не выдерживаем.
В ПЗ внесли рекомендации по проведению пневмоиспытаний (без гидравлических), как писал makuc ®, в связи со спецификой защищаемых помещений (э/щ).
Слив конденсата и продувка трубопровода может быть осуществлена через отверстия под насадки.
Будем надеяться, что вопрос этот будет снят со стороны проверяющего от заказчика.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Требования к прокладке трубопровода газового пожаротушения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.