| | | COBRAnFenix | 20.01.2020 19:33 | 14 / 1105 | SZ | 21.01.2020 20:13 | |
| * * | Добрый день!
Коллеги, помогите найти аргументацию в дискуссии с заказчиком.
Существуют ли прямые нормы, запрещающие монтаж потолочного оповещателя речевого в стену (с соблюдением норм монтажа настенного речевого оповещателя)? |
=> | Ув.TOVSLA ®
Когда в документации это не прописано, это, я думаю, не правильно, потому что от места установки оповещателя порой сильно зависит уровень звук | |
 |  |
 |
| | | nND | 20.01.2020 17:58 | 1 / 953 | adgernaut | 20.01.2020 19:29 | |
| * * | Прошу откликнуться кто знает. Законно ли выставлять задержку времени на управления ДУ, СОУЭ и прочими инженерными системами для подтверждение информации и исключения ложных инцидентов. Система на базе Siemens synova предусматривает разработанную специ |
=> | >>Система на базе Siemens synova<<
Этот динозавр с прошлого года официально снят с какой либо поддержки. Только апгрейд до Cerberus Pro
| |
 |  |
 |
| | | amateur | 24.12.2019 13:08 | 24 / 1162 | bvv | 20.01.2020 11:35 | |
| * * | Надо поставить автономники в квартиры. Задачи брать именно дешевые нет. Какие бы поставили вы?
[Пожалуйста полнее и точнее пишите вопрос в теме Правила здесь - [ссылка] =Админ ] |
=> | Уважаемый puzzle, а на Панасонике Uхх стало меньше 2,4В?
Тогда все претензии к производителю... | |
 |  |
 |
| | | avs | 17.01.2020 15:29 | 2 / 817 | avs | 18.01.2020 13:40 | |
| * * | Подскажите пожалуйста. Проект для Казахстана. Где прописано требование (казахские нормы) устанавливать пожарные извещатели за подвесными потолками? |
=> | Т.е. нету таких требований...) | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 18.01.2020 9:18 | 4 / 1299 | Эльгранд | 18.01.2020 12:06 | |
| * * | Доброго всем дня! С крещением!
ОПС адресная на Болиде. Подскажите пожалуйста кнопка вызова для МГН на Болиде есть? Если нет, каким образом выходили из положения? |
=> | Огромное спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий К | 13.12.2013 8:30 | 11 / 7209 | кто здесь | 17.01.2020 20:50 | |
| * *
 | В здании есть хозяйственно-противопожарный водопровод. Ввод один, на вводе - счётчик воды с обводной линией, на этой линии установлена задвижка с электроприводом. Насосной станции нет.
Допустимо ли задвижку открывать только по сигналу от АУПС (пр |
=> | СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 30.13330.2010. -
Примечание изготовителя базы | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 16.01.2020 11:25 | 4 / 994 | Sdn | 17.01.2020 16:16 | |
| * * | Есть небольшой объект примерно 200 квадрат с ремонтом, нужен радиоканал. Думаю сделать на болиде или использовать стрелец. У кого есть опыт работы, самое главное конечно надежность |
=> | Ставил на дачу Стрелец. За два года: только одно ложное срабатывание. Но через полгода умер РИГ, установленный в неотапливаемом сарае (причём это точно не | |
 |  |
 |
| | | Новичок | 16.01.2020 10:09 | 29 / 2103 | Prakt!k | 17.01.2020 15:57 | |
| * * | Дело в том, что для 31 пожарных извещателей, 9 звуковых модулей и 7 и ППКОП световых табло выход выходит более 1 Ампера, для меня кажется слишком много, в итоге выходит нужно два источника резервированного питания.
И что НЕ учитывать в расчёте АКБ. |
=> | ***Какой ток учитывать расчёта АКБ для "Сигнал-20", а также для "Гранит-5"?
Коллега, ток потребления это одно, а максимально допусти | |
 |  |
 |
| | | XKAvto | 17.01.2020 14:00 | 2 / 917 | XKAvto | 17.01.2020 15:26 | |
| * * | Доброго времени суток. Подскажи пожалуйста, есть торговый центр, площадь одного этажа составляет около 5000 м2, по дымоудалению они разделены на 2 зоны, на половине этажа дуют и вытягивают дым одни установки дымоудаления и подпора, на другой половине друг |
=> | Уважаемый Ibn, если по середине, то запустятся обе зоны. | |
 |  |
 |
| | | bobkat66 | 17.01.2020 11:46 | 3 / 893 | Админ | 17.01.2020 14:03 | |
| * *
 | Доброго дня всем!
Коллеги, подскажите плз. как выкрутится из следующей ситуации?
При проведении плановой проверки МЧС, инспекторы написали следующее замечание: |
=> | В теме следует раскрывать сам вопрос, его суть а не писать "Что делать?" или сообщать то из чего этот вопрос взялся. Правила здесь
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | bios | 15.01.2020 0:58 | 3 / 887 | Tregart | 16.01.2020 21:12 | |
| * * | Доброго времени суток!
Подскажите, кто и какие системы пожарного мониторинга использует.
У нас в пожарный частях стоит система SECURITHOR Monitoring Software соответственно приемники Navigard но руководство решило твердо уходит от Navigard и |
=> | Без внятного ТЗ результат всегда хз.
Вы не знаете, чем не угодил навигард, не можете расписать требования к системе мониторинга. Чего вы ждёте? | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 15.01.2020 16:26 | 2 / 781 | KOKOS_KOKOS | 16.01.2020 11:23 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, имеется точка подключения воды примерно 2 атмосферы. В парилке планируется установить 2 дренчера. Достаточно ли будет такого давления для нормального распыления? |
=> | да я боюсь тогда давления точно не хватит, да и сейчас сауны еще нет-удобнее вести монтаж | |
 |  |
 |
| | | svale | 28.01.2018 18:14 | 1 / 905 | iRusher | 15.01.2020 15:43 | |
| * *
 | Здравствуйте,
Ранее не доводилось проектировать длинных завес, а на проемах ограничивались 1-2 оросителями ДВН.
Задача защитить завесой проем 13м, интенсивность 0,5л/с.
При использовании ДВГ-12, вертикально вниз.
шаг установки -3м, |
=> | Для оросителей ДВН в качестве завесы, не хватает технических характеристик что бы судить, потому что нужно знать значение удельного расхода на метр ширины | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 15.01.2020 12:42 | 6 / 824 | dizel2012 | 15.01.2020 15:29 | |
| * * | нужна ли ПС в Зоне отгрузки?
Возможно, авто частичное заезжает в то помещение 4х3 метр.
Я думаю, достаточно установить дымовые пожарные извещатели.
h=4 м .
|
=> | Вы же знаете, у меня теперь появился любимый проект. Только на него ссылаюсь.
[ссылка]
Урезали его что л | |
 |  |
 |
| | | lector | 15.05.2013 17:17 | 49 / 2886 | Dimma | 15.01.2020 12:05 | |
| * * | Доброго времени суток. Прощу помощи специалистов в новом для меня направлении.
Имеется тц, общая площать 1200кв.м 3 этажа, 1- склад, 2- магазины, 3- офисы. Предполагаю, что потребуется 3 тип СОУЭ.
Какие необходимы расчёты(количества динамиков, уровня з |
=> | Здесь надо смотреть пункт из таблицы 8 или 8.1
8. Организации торговли (площадь этажа пожарного отсека, м
До 500 и 1 этаж, то 1 тип СОУЭ
500-3500 и 2 э | |
 |  |
 |
| | | статист | 14.01.2020 15:38 | 1 / 870 | Servit | 14.01.2020 17:20 | |
| * * | Коллеги, выручайте. Имеем объект с адресным Болидом на две с гаком тысячи извещателей. Получили люлей от шефов, что наш регламент обслуживания АПС полная херня (а он такой и есть) и не соответствует технической документации изготовителей в том числе и по |
=> | У Болида есть методические пособия по ТО своих систем.
Одна - по С2000-АСПТ. Она в открытом доступе на сайте.
Вторая - платная, про всё их оборудование. | |
 |  |
 |
| | | Nook | 13.01.2020 11:48 | 11 / 1010 | Рустам74 | 14.01.2020 15:35 | |
| * * | Приветствую коллеги. Подскажите пожалуйста, на объекте проект 2006 заложены датчики с двумя камерами позволяющими контролировать и за потолочное пространство. По предписанию ГПН доставил датчики за потолком. Необходим ли проект на эти дачики? |
=> | Исправляю: "Из примечания к таблице А.2 …"
| |
 |  |
 |
| | | Alendi | 10.01.2020 20:32 | 2 / 933 | Alendi | 13.01.2020 21:52 | |
| * * | Здравствуйте. Могут ли, в гаражном боксе, распашные ворота без калитки, запирающиеся на резьбовой запор, явятся путём эвакуации? При этом в боксе есть дверь, но ведущая на улицу через другой бокс в воротах которого есть калитка. |
=> | Спасибо. Так примерно и думал. | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 13.01.2020 21:28 | 0 / 833 | | |
| * * | Кто-нибудь слышал о модификации ПМ(мониторинг) от АРГУС-спектра. Помимо расширенной гарантии не вижу каких-то отличий. Кто-нибудь работал? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Yotaro73 | 25.12.2019 16:57 | 18 / 1011 | Drakon | 13.01.2020 11:37 | |
| * * | Коллеги, приветствую! По последним наблюдениям резко снизился объём применения модульной тонкораспыленной воды ТРВ. Заказчики просят только порошок. С чем может быть связано. Интересует мнение экспертов рынка.
Спасибо! |
=> | "Т.к. проконтролировать и подтвердить фактор "достаточности" при модульном решении весьма проблематично, а местами и вовсе невозможно, особе | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 09.01.2020 7:14 | 9 / 1073 | Эльгранд | 11.01.2020 3:09 | |
| * * | Доброго всем нового года!!!
Прошу подсказать. Мини-пекарня. По заданию кабель нужно проложить по СанПиН. Пока нашел только, что во избежание взрывов пыли в помещениях для хранения и подготовки муки должны предусматриваться скрытая электропроводка. Хочу |
=> | Ну и кабель как прокладывать? В задании написано "согласно СанПиН". Пока не нашел о прокладке кабеля. Думаю в штрабе весь кабель. | |
 |  |
 |
| | | Забывчивый | 09.05.2019 22:09 | 89 / 3398 | Prakt!k | 10.01.2020 22:24 | |
| * *
 | [ссылка]
Подскажите коллеги, как обосновать, чтоб не делать так как на фото. Это же маразм! |
=> | ***Три знака "выход". Это не победить
Сверху, наклейка. Их можно лепить хоть по 3 штуки, на одну дверь. | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 09.01.2020 12:10 | 19 / 1574 | ФПБ | 10.01.2020 12:58 | |
| * * | Кто-нибудь разобрался, по какой же методике замерять звуковое давление от речевых оповещателей? Мне понятно только то, что измерения производятся на высоте 1.5 м от уровня пола, а дальше темный лес. Где пишут, что замерять нужно на 1 кГц. Где пишут, что н |
=> | Насчет контроля линии оповещения по импедансу.
Всё не совсем так. Ведь требуется не контроль наличия или работоспособности оповещателей, а контроль исправ | |
 |  |
 |
| | | dizel2012 | 05.01.2020 21:45 | 47 / 1931 | adgernaut | 10.01.2020 9:42 | |
| * * | Случайно налетел
[ссылка]
Авторы проекта рекомендуют использовать его для быстрого и эффективного проектирования.
Интересно послушать мнения, стали бы вы использовать такой проект |
=> | >>Самое печальное, что форум 0-1 способствует одурманиванию.<<
"Шоколад ни в чем не виноват" (с). Форум 0-1 ни при чем. Изначально | |
 |  |
 |
| | | Омельянчук | 29.12.2019 11:42 | 4 / 1684 | абырвалГ | 01.01.2020 16:02 | |
| * * | на
[ссылка]
написано
К ГОСТ Р 53325-2012 принято Изменение N 3 (на текущее обновление не издано). Данное изменение вводится в действие на территории РФ с 01.06.2020 приказом Росстандарта от 19.12.2019 N 1422-ст.
кто |
=> | А у Росстандарта что есть в части испытательной базы и специалистов по пожарке?
Это наш аналог Underwriters Laboratories Inc.?
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Ivan_889 | 22.12.2019 23:28 | 7 / 1388 | Ivan_889 | 30.12.2019 21:00 | |
| * * | Приветствую, коллеги!
Может кто сталкивался с таким.
Есть требования СП 231-го об установке ручников на всех установках категорий АН, БН, ВН и все было бы хорошо, если бы при этом были здания (блок-боксы): прибор ставим в здании и к нему ручники подкл |
=> | Ув. torvoz, Вам просто повезло с экспертом и не более того и спорить не со всяким можно, если эксперт упрётся, то фиг что сделать можно, если нет четкого о | |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 26.12.2019 17:34 | 41 / 973 | один из них (в запасе) | 30.12.2019 19:43 | |
| * * | Здание крытого футбольного поля.
Покрытие арочное (фермы), высота в верхней точке 22 метра.
Можно защитить помещение с применением аспирационных извещателей класса А. - очень хочется)))
По табл.13.6 СП 5 высота 21 метр.
Если нельзя, просьба предложит |
=> | СТУ будут разрабатываться на основании отсутствия норм проектирования, для таких зданий.
Затем на основании согласованных СТУ будет перерабатываться проек | |
 |  |
 |
| | | gorg | 30.12.2019 11:58 | 3 / 956 | Sege | 30.12.2019 17:22 | |
| * * | Коллеги, доброго дня. Требуется ли проведение замера сопротивления изоляции АПС и каким документом это регламентировано? |
=> | Посмотрите 16.4 (скорее всего у Вас эта версия Р
А так
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | статист | 15.12.2019 11:36 | 99 / 3413 | adgernaut | 30.12.2019 14:40 | |
| * *
 | ОФП достигли порога срабатывания извещателя. Сразу зазвенели звуковые оповещатели. По п. 3.34 СП 5 до момента выпуска ГОТВ пошла "инерционность". Она составляет не менее 15 секунд (без учёта времени задержки) согласно п. 8.7.2. Чтобы люди успели |
=> | >>Газ не потушил с открытой дверью, подпертой стулом, запускаем воду!
Все что не сгорело будет утоплено - классика.<<
Если дверь п | |
 |  |
 |