| последняя | В обсужденнии 1 реплик |
[15.01.2020 12:42:17] | | нужна ли ПС в Зоне отгрузки?
Возможно, авто частичное заезжает в то помещение 4х3 метр.
Я думаю, достаточно установить дымовые пожарные извещатели.
h=4 м .
|
 |  |
 |
[15.01.2020 13:17:21] | | Лучше тепловые максимальные извещатели - во-первых при открытых воротах может летом пыль в дымовые задуть, а во-вторых дымовые могут на выхлоп машины или на пар из-под ворот зимой сработать. Если это навес, а не помещение, то и вовсе не нужно АПС.
|
 |  |
 |
[15.01.2020 13:23:14] | | А как же п.13.1.9 СП5.13130.2009 и п.17.2 а) СП5.13130.2009?
Тепловые максимальные выполнят? |
 |  |
 |
[15.01.2020 14:03:13] | | В помещении 4х3х4метра тепловые извещатели сработают быстро. А сами указанные пункты настолько расплывчаты, что выполнены они или не выполнены можно спорить и на дымовых извещателях.
|
 |  |
 |
[15.01.2020 14:12:23] | | Интересный аргумент. Написано расплывчато, можно не делать.
Посчитайте и докажите |
 |  |
 |
[15.01.2020 15:14:38] | | dizel2012® "Посчитайте и докажите"
Дайте ссылку на проект, в котором для дымовых извещателей это посчитано и проверено.
А то мужики-то не знают, что это надо для каждого помещения считать.
|
 |  |
 |
[15.01.2020 15:29:30] | | Вы же знаете, у меня теперь появился любимый проект. Только на него ссылаюсь.
https://omelta.com/blog/163-tipovoy_...
Урезали его что ли. |
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |