| * * | Уважаемые коллеги!
Хотелось бы осудить примечание 4) к пунктам 10.1, 10.2 таблицы 2 СП486. Я уже пытался однажды поднять этот вопрос
[ссылка]
но что-то не пошло. Возможно, сформулировал как-то не так.
|
=> | Ув dizel2012 ® Обсуждение мирового опыта и те более ваше изучение System Sensor не тема данного обсуждения . Открывайте отдельную ветку
| |
 |  |
 |
| | | Ulia | 16.04.2021 11:19 | 2 / 1111 | madoff | 17.04.2021 21:46 | |
| * * | добрый день! Подскажите. пожалуйста. имеет ли право эксперт требовать предоставить ему полный расчет автоматического пожаротушения по прил. В СП5.13130.2009? Могу ли я предоставить только результаты расчета? |
=> | [ссылка] для инфо
[Ув.madoff пожалуйста анонсируйте свои ссылки - таковы местные правила =Админ ]
РАСЧЁТЫ | |
 |  |
 |
| | | Koui | 17.04.2021 12:05 | 12 / 1205 | Koui | 17.04.2021 21:17 | |
| * * | вопрос скорее юридического характера, в чём я не так силён, как хотелось бы.
имеется здание 3 этажа, около 60 кабинетов. в 15 кабинетах проводится капитальный ремонт. в этих помещениях необходимо запроектировать АПС. в остальных АПС уже существует, при э |
=> | Eugen-19,
1. да, она и сейчас там есть, судя по всему.
2. наверняка есть, но не про мою честь )))) в смысле, найти, якобы, не удалось.
3. у меня есть л | |
 |  |
 |
| | | Kybinets | 25.07.2012 10:58 | 29 / 6305 | Админ | 17.04.2021 12:53 | |
| * * | Кто подскажет переделываю старый проект по больнице (лабораторный корпус). В проекте практически во всех помещениях тепловые датчики. Можно ли и надо ли менять тепловые датчики на дымовые? В каких нормах это прописано? |
=> | Ув. Security27 ®
Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут у | |
 |  |
 |
| | | sadness | 16.04.2021 20:13 | 4 / 1080 | sadness | 17.04.2021 7:27 | |
| * * | Доброго времени суток. Добрые люди столкнулся с такой проблемой и недопониманием, как подключить к С2000-СП2 исп. 02 данный датчик ИП 105-1 G "Сауна-150" так, что бы он функционировал правильно? Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста. |
=> | Eugen-19 Огромное спасибо вам за совет. С эти и правда можно сделать, то что требуется. | |
 |  |
 |
| | | Koui | 15.04.2021 21:03 | 21 / 1969 | smrnv | 16.04.2021 16:40 | |
| * * | вот тут голову сломал. перечитываю нормы, но не могу найти прямого запрета в СП484 на одну линию ДПЛС вешать пожарные извещатели и оповещатели. может, как-то косвенно об этом сказано? например, что-то о разделении ЗКПС и зон защиты на уровне оборудования. |
=> | Я-то согласен.
Тем более вряд ли кто-нибудь сомневается в том, что в СП3 контроль линий будет прописан. | |
 |  |
 |
| | | Aminka | 14.04.2021 9:24 | 20 / 1612 | Aminka | 16.04.2021 16:28 | |
| * * | Здравствуйте. А подскажите навскиду, есть ли в серии гост мэк 60079 или сп423 фраза о том, что допускается во взрывоопасных зонах применять оборудование без взрывозащиты при помещении его в шкаф или коробку(оболочку) с взрывозащитой. Ноги вопроса растут |
=> | Немного рекламы по мотивам выставки. Побегала вчера по производителям, поспрашивала кто что думает. Наиболее здоровую реакцию получили от эридана, который | |
 |  |
 |
| | | _Роман_ | 16.04.2021 6:28 | 4 / 1140 | Prakt!k | 16.04.2021 13:14 | |
| * * | Коллеги, подскажите, не могу определиться. Требуют ли российские нормы дополнительного крепления к основному потолку тросом громкоговорителей СОУЭ и использования противопожарных колпаков. Конкретно Бош например. В документации громкоговорителей вроде нап |
=> | ***не менее 0,15 м от потолка (подвесного потолка) помещения.
Коллега, так на ваших фото оповещатели закреплены к основному потолку, но на уровне подвесно | |
 |  |
 |
| | | Gun | 15.04.2021 15:10 | 4 / 1053 | МаксимР | 16.04.2021 2:35 | |
| * * | Добрый день.
Ув. специалисты прошу разъяснить в таблице п.4 (Кабельные сооружения промышленных зданий) о каких сооружениях идет речь? Двойные полы объемом более 100 м3 контроллерных помещений или трансформаторных помещений 6 кВ попадают под данный пу |
=> | ПУЭ
2.3.3. Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитываю | |
 |  |
 |
| | | verronikaa12 | 09.04.2021 14:53 | 6 / 1138 | Xen On | 15.04.2021 9:55 | |
| * * | Добрый день! Был разработан проект в августе 2020 г., можно ли сейчас по нему производить монтаж? Или проект нужно переделывать, в связи с тем, что изменились СП? |
=> | на всякий случай. письмо главгосэкспертизы
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | nikif | 12.04.2021 13:03 | 1 / 1115 | BTS | 12.04.2021 15:30 | |
| * * | Здравствуйте.
Имеем опен-спейс, в котором по базовому проекту сварена спринклерная сеть с оросителями. Ветви идут под перекрытием, оросители установлены как обычно через муфту на ветвях.
Зашел арендатор. Помещения не "нарезает", тянет под пот |
=> | " В нормах как для АПС расстояний до препятствий от спринклера я не нашел.Но, очевидно, в ряде мест инженерия будет оказывать влияние на эпюры орошени | |
 |  |
 |
| | | oboz25 | 09.04.2021 9:57 | 24 / 1710 | adgernaut | 11.04.2021 14:28 | |
| * * | Здравствуйте! Коллеги помогите советом!
Речь о физическом делении объектовой СПС на ЗКПС и отображении их состояния на блоках индикации. Не нашел нигде информации должен ли один индикатор условного БКИ полностью соответствовать одному физическому ЗКПС. |
=> | Я думаю, что какие-то косячки со словом "зона" в документации Болид поправит. А с остальным "стерпится-слюб
ится". Слово "раздел&qu | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 25.07.2013 9:02 | 16 / 3758 | гешан | 09.04.2021 14:24 | |
| * *
 | В помещении компрессорной находится компрессор «Энтузиаст» СБ 4/Ф 270, мощностью 5,5 кВТ, объемом ресивера 270л. Нужно ли считать категорию данного помещения (если считать категорию, то пожарной нагрузкой будет смазочно-охлаждающая жидкость?). |
=> | 37. ГОСТ Р 54081-2010 (МЭК 60721-2-8:1994) Воздействие природных внешних условий на технические изделия. Общая характеристика. Пожар.
38. Ст. СЭВ 446-7 | |
 |  |
 |
| | | f2team | 24.03.2021 12:12 | 105 / 11288 | Comfire | 09.04.2021 11:34 | |
| * *
 | Добрый день. Подскажите по такому вопросу. Сделал рабочую документацию системы АПС и СОУЭ в здании школы.
По новому СП 486. таб.3 п.42 чердак необходимо оборудовать системой СПС независимо от площади помещения. Чердак в данной школе не эксплуатируемы |
=> | Рустам74, а кто говорил про "об ЭВАКУАЦИИ с чердака по вертикальным стальным лесенкам"? Я не говорил. Я вот предполагаю, что вход на чердак чер | |
 |  |
 |
| | | timkodj | 29.03.2021 9:40 | 18 / 1960 | timkodj | 09.04.2021 2:01 | |
| * * | Добрый день, прошу Вашей консультации.
Подскажите, можно ли на особо опасных объектах, где согласно Таблицы А.1 СП 484 требуется обязательное использование адресных систем, устанавливать (в рамках реконструкции либо расширения существующей, а также в рам |
=> | интеллектуальный за 3000$ и 9 адресных за 100$ | |
 |  |
 |
| | | Интересующийся | 05.04.2021 9:49 | 12 / 1175 | Интересующийся | 08.04.2021 11:51 | |
| * * | 1. Есть 14 этажный дом, построенный лет 20 тому назад (общая площадь более 20 тысяч кв. м).
2. Только у лифтов есть клапан дымоудаления, которое нерабочие
3. Пожарных извещателей нет ни где (даже тепловых)
4. Дали старые планы, написанный от |
=> | GRIN, вот это уже по лучше, всё корректно написано и по сути деле, нет лишних слов и "воды", люблю такие краткие сообщения.
Согласовыва | |
 |  |
 |
| | | ИМ | 04.04.2021 21:17 | 14 / 1340 | ИМ | 07.04.2021 17:21 | |
| * *
 | Многие читали уже СП484
Странная штука получается, хоть многие читают, как я понял, п6.4 так, будто там написано, что должно происходить при выполнении алгоритмов, но напротив написано: |
=> | Ну тогда 1-1 | |
 |  |
 |
| | | zF1op | 07.04.2021 12:19 | 0 / 680 | | |
| * * | Добрый день.
Имеется магазин на первом этаже жилого дома. Высота до перекрытия 4м. Имеются продольные и поперечные конструктивные балки высотой 0,45м, балки лежат по осям и расстояние между ними примерно 6м. Подвесной потолок на высоте 3,3м. Объём горюч |
=> | | |
 |  |
 |
| | | apol340 | 05.04.2021 18:42 | 11 / 1181 | smrnv | 06.04.2021 23:23 | |
| * * | Добрый день.
Есть помещение 8х8м высотой 2,2м с ребристым потолком. Адресная АПС. По таблице 5 получается МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО БЛИЖАЙШЕГО ДЫМОВОГО ИП 4,5м.
Вопросы: Что такое МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО БЛИЖАЙШЕГО ДЫМОВОГО ИП 4,5м? Что имели ввид |
=> | абырвалГ ® [06.04.2021 19:10:34]
Ну, у ПКЖ боковой выступ должен быть не больше 220мм (если не ошибаюсь, эти плиты в основном высотой 300мм)
Тут може | |
 |  |
 |
| | | Владимир227 | 05.04.2021 13:58 | 0 / 1151 | | |
| * * | Ув коллеги.
Есть подземная автостоянка 2 этажа.
Казалось бы СП 3 табл.2. п. 17 кат.В 2-8 этаж - 2 тип СОУЭ.
А не тут то было:
СП 154.13130.2013 п.6.5.5. Подземные автостоянки (за исключением встроенных в здания класса Ф1.4) вместимостью до 200 |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Штирлецъ | 05.04.2021 9:33 | 1 / 900 | sergey_ko | 05.04.2021 10:53 | |
| * * | Здравствуйте. Наше учреждение является детским домом-интернатов в котором проживают дети инвалиды. СП 486 пункт 7 табл.1 предписывает необходимость устройства АУП в зданиях не зависимо от площади, а пункт 42 табл.3 - СПС на чердаках. В связи с этим вопрос |
=> | Добрый день!
Ответы кроется в ФЗ 123 ст.4 ч.4
В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 ст | |
 |  |
 |
| | | apol340 | 31.03.2021 17:02 | 11 / 1471 | Prakt!k | 05.04.2021 10:30 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Раньше в СП5 было: "13.15.18. Наружные электропроводки систем пожарной сигнализации следует, как правило, прокладывать в земле или в канализации.
При невозможности прокладки указанным способом допускается их прокладка по наружным |
=> | ***В новых С2000М будет два RS-485
Интересно. Они будут работать"паралл
ельно"?Не нужно будет переключать, как к примеру в "Орион" межд | |
 |  |
 |
| | | ИМ | 04.04.2021 21:18 | 0 / 749 | | |
| * * | Многие читали уже СП484
Странная штука получается, хоть многие читают, как я понял, п6.4 так, будто там написано, что должно происходить при выполнении алгоритмов, но напротив написано |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ИМ | 04.04.2021 21:18 | 0 / 1031 | | |
| * * | Многие читали уже СП484
Странная штука получается, хоть многие читают, как я понял, п6.4 так, будто там написано, что должно происходить при выполнении алгоритмов, но напротив написано: |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Нина | 19.03.2021 19:14 | 6 / 1211 | dizel2012 | 02.04.2021 15:21 | |
| * * | [ссылка]
проверяем себя :) |
=> | Для стимуляции игроков надо организаторам дальше пойти.
Два раза конкурс уже прошел. Можно вычислить некий бал для попадания в элитный клуб с какими-нибуд | |
 |  |
 |
| | | Alex44111 | 01.04.2021 12:31 | 4 / 871 | BTS | 02.04.2021 12:52 | |
| * * | Подскажите есть ли проблемы при кольцевании воздушной АУПТ. Читал на форуме, что при заполнении системы водой система трубопроводов очень трясется. Так ли это? |
=> | DSeaman ®[02.04.2021 9:57:43]
"В иностранных нормах есть требования..."
В каких-то иностранных нормах(точно не помню) это есть, в каких-то нет. | |
 |  |
 |
| | | статист | 14.03.2021 19:50 | 59 / 10481 | dizel2012 | 02.04.2021 9:32 | |
| * *
 | Коллеги, с удивлением обнаружил, что в СП 484.1311500.2020 нет пункта взамен старого п. 15.3 СП 5.13130.2009 - про обеспечение работы системы пожарной сигнализации от источника бесперебойного питания в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы в трев |
=> | Операционные это отдельный пожарный отсек. И дизель-генераторные в больницах сейчас стоят в первую очередь для операционных | |
 |  |
 |
| | | Владимир227 | 30.03.2021 13:09 | 7 / 3105 | BTS | 02.04.2021 2:23 | |
| * * | Ув коллеги.
в СП 10.13130.2020
15.1. Активация ВПВ должна автоматически осуществляться одним из следующих способов:
при падении давления в трубопроводе в результате открытия пожарного запорного клапана;
по сигналу от датчика положения |
=> | Владимир 227 ®[01.04.2021 20:09:33]
СП-484
1. Область применения
Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила проектирования и последующего содер | |
 |  |
 |
| | | Serhio-7007 | 31.03.2021 16:37 | 22 / 5577 | Georg | 01.04.2021 17:26 | |
| * * | Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста как выйти из ситуации.
Имеем:
среднего размера завод, при нем объектовая часть;
на ПСЧ части выведен пульт АПС.
Извещатели в основном стоят дымовые. При ремонтных, строительных, огневы |
=> | В двух абзацах можно выделить три варианта:
пожарная сигнализация включена, отключен автоматический запуск СОУЭ и др.;
пожарная сигнализация отключена | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 30.03.2021 15:34 | 3 / 720 | dizel2012 | 30.03.2021 16:13 | |
| * * | Имеется склад с ЗИПом ракетной отрасли. Хранится все в ящиках деревянных. Хранится все абсолютно от разъемов, кабелей до алюминиевых. Тушить возможно только водой, потому что высокостеллажка. Как определить,чем тушить,если нет четкого понимания пожарной н |
=> | СП12.13130.2009
1.3 Настоящий свод правил не распространяется:
- на помещения и здания для производства и хранения взрывчатых веществ (далее - ВВ), средс | |
 |  |
Список с