Оросители на перекрытии

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[12.04.2021 13:03:07]
 Здравствуйте.
Имеем опен-спейс, в котором по базовому проекту сварена спринклерная сеть с оросителями. Ветви идут под перекрытием, оросители установлены как обычно через муфту на ветвях.
Зашел арендатор. Помещения не "нарезает", тянет под потолком вентиляшку, лотки перфорированные, ставит прямо на перекрытие камеры статического давления (КСД) с вентрешетками 600х600. Короба 200-300 мм по высоте. КСД стандартные, 400мм примерно по высоте. В общем все как обычно.
И получается что в ряде мест все это "великолепие" идет рядом со спринклерами: где то близко (КСД может стоять в 20см), где то дальше.

Подскажите пожалуйста. В нормах как для АПС расстояний до препятствий от спринклера я не нашел. Но, очевидно, в ряде мест инженерия будет оказывать влияние на эпюры орошения.

Опускать оросители ниже (переваривать)?
С лотками и венткоробами конечно можно опустить, но КСД большие, в 0.08-0.3 от перекрытия не уложиться (как и в 0,4)


[12.04.2021 15:30:55]
 " В нормах как для АПС расстояний до препятствий от спринклера я не нашел.Но, очевидно, в ряде мест инженерия будет оказывать влияние на эпюры орошения."
Совершенно справедливое замечание.Вопрос по сути не проработан.
В том, что касается установки спринклеров относительно препятствий для карт орошения СП 485 (раздел 6.2) практически повторяет СП5.
В бийских СТУ на СОБРы есть немного больше. При определении приемлемого расстояния от спринклеров до препятствий иногда можно воспользоваться указаниями из зарубежных норм ,соблюдая при этом требования СП. Хуже от этого не будет.
(NFPA-13, EN-12845,CEA-4001,)
FM Global на русском: http://forum.abok.ru/index.php?showt...
  Ответ пойдет СЮДА