Что тушить в здании более 30м? Казус в нормативке.

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.10.2016 14:54:07]
 День добрый!
Может кто из коллег сталкивался и подскажет!
Производственное здание более 30 м не относится к категории Д и Г. По СП5 (п. 5, табл. А1, прил. А) требуется АУП независимо от площади. Почти все помещения кроме трех в здании имеют категорию В4, которые по п.А.4 в общих положениях приложения А защищать автоматическими установками не требуется. Отсюда вопрос чего тушить? Жалкие 3 помещения с категорией В1 с общей площадью 200 м2, при общей площади здания 6000 м2.
Выглядит это нелепо!!
Кто подскажет как поступить?


[12.10.2016 15:55:56]
 а какая категория здания по Вашему?


[12.10.2016 16:17:14]
 да, защищайте АУП эти 3 помещения


[12.10.2016 16:18:48]
 Здание в целом у заказчика указано как "В" без уточнений 1,2,3 или 4.
Если даже он это уточнит. скорее всего будет категория здания в целом В4. При условиии высоты более 30 м нужно тушить (п. 5, табл. А1, прил. А) . Но сами помещения с кат В4 тушить не требуется.


[12.10.2016 16:23:15]
 Эти три помещения защитим! Меня беспокоят остальные помещения с кат В4. Могут заставить их тушить или нет?


[12.10.2016 16:32:08]
 может, здание категории Д???
16. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 процентов (10 процентов, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений. 17. Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения. 18. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений.
19. Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 квадратных метров) и помещения категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения.
20. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.


[12.10.2016 16:46:17]
 Ну правильно все.
200 м.кв. В1, остальное - В4. Итого здание категории В (оно кстати не может быть В1,2,3,4 - просто В) - подлежит оборудованию АУП. Помещения В4 защищать не нужно. Получается что нужно защищать только три помещения В1. А "жалкие" они или нет - как сказать...


[12.10.2016 16:49:23]
 Кстати, да, Асашай прав. Я чето на площади не обратил внимание. Категория здания Д получается.


[12.10.2016 16:51:28]
 значит АУП вообще не требуется.
Смущает только "Здание в целом у заказчика указано как "В"" - может что-то не так (площади, категории помещений)?


[12.10.2016 16:52:58]
 ну вот и порешали... здание Д, помещения кат В1 под АПС


[12.10.2016 18:24:40]
 Океюшки!
Категория здания у заказчика указана В. Скорее всего ошибочно. Нужно заказчику посоветовать перекатегорировать здание с В на Д. Правда я при этом лишаюсь заказа на пожаротушение, но не будет ощущения, что я принимал участие в маразме.
Спасибо всем за подсказки!


[12.10.2016 18:40:00]
 короче, с заказчика полллитра за подсказку
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Что тушить в здании более 30м? Казус в нормативке.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.