Водоотдача пожарного гидранта

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.10.2006 10:00:27]
 Подскажите
На объекте существует кольцевой водопровод с пожарными гидрантами, знаем диаметр, знаем давление, как посчитать реальную водоотдачу через пожарный гидрант в л/с, и за какую скорость движения воды нельзя "вывалится" и по какому мануалу???
Александр ®

[23.10.2006 12:44:22]
 Есть книги "Основы пож.дела" , "Пожарная тактика". Там есть таблица в зависимости от диметра и напора определяете расход.
qwerty425 ®

[23.10.2006 14:28:13]
 Александр, бональный вопрос а где их взять? Если у Вас есть, то можно на мыло табличку, плиз.
Жажда ®

[23.10.2006 16:27:14]
 а чем вас таблица 3 в СНИП 2.04.01-85 не устраивает? приблизительно и по ней посмотреть можно...
Александр

[23.10.2006 16:28:49]
 для qwerty425.Книгу в 400 страниц я не смогу отправить.Напишите диаметр сети и давление.Уточнение-точно кольцевая сеть.
Александр ®

[23.10.2006 16:29:10]
 для qwerty425.Книгу в 400 страниц я не смогу отправить.Напишите диаметр сети и давление.Уточнение-точно кольцевая сеть.


[23.10.2006 17:04:09]
 Александр, сеть дествительно кольцевая, тут вопрос гораздо шире, кольцевой водопровод Ду200 давление 10м, а производительность насоса пожарной машины 40 л/с (max) - отсуда вопрос пожарный гидрант пропустит данный расход и есть ли нормативка по скорости движения воды в низконапорных кольцевых сетях (разрыва струи небудет?).

Жажде, пожарный гидрант это не пожарный кран.
Александр ®

[23.10.2006 17:21:31]
 при диаметре 200мм, напор 10м -водоотдача составляет 65л.с.Расход воды через один патрубок колонки диаметром 77мм при напоре 10м. -составит 26,3л.с.Разрыва струи не будет, так как кольцевая сеть это не позволит.А при пожаре по запросу РТП давление в сети всегда можно повысить.так при напоре 20м -расход составит 37,1л.с.
Жажда ®

[23.10.2006 17:39:30]
 2 qwerty425 упс..сорри..не туда посмотрела((
Завод

[24.10.2006 3:37:56]
 qwerty425
Посчитать реальную водоотдачу через пожарный гидрант в л/с невозможно. Реальную водоотдачу (а не расчетную) можно определить только опытным путем.


[24.10.2006 8:45:44]
 Александр спасибо!
Если можно то подробную ссылку на источник (название, номер страницы, номер таблицы)
Александр ®

[24.10.2006 9:22:42]
 для qwerty425 "Пожарная тактика" Повзик Я.стр.398,приложение 19,20.
и для Завод..Таблицы в которых указаны параметры разработаны на основании проведения практических замеров, над которыми работал ВНИИПО, ВИПТШ.Все практики, особенно тушилы пользуются ими.Это как практик говорю.
Так же есть справочник РТП, трудно найти его-там тоже есть эти таблицы и также "Пожарная тактика" Кимстача, просто под рукой не оназалось-но ее можно купить.


[24.10.2006 9:37:57]
 Александр еше раз спасибо!

PS: Как в том фильме ... - "Будем искать"