Гидравлический расчет

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.09.2009 12:53:39]
 Подскажите пожалуйста человеку далекому от гидравлики почему
1. При расчете расхода из одного оросителя НПБ-88 (ПРИЛ 2) дает формулу Q=K*H^0.5
а те же иностранные справочники дают Q=K*P^0.5
по простой математике получается что P=H, но это же не так или все дело в размерности K фактора и у российских производителей для такого же аналога будет другое значение К фактора
2. При просчете интенсивности через один ороситель пользуясь формулой
Q=K*P^0.5 получаю расход в л/м, делим на 60 получаем и еще на площадь заданную производителем по рекомендациям ВНИИПО это примерно 9.3м2 - я правильно считаю?


[27.09.2009 22:20:11]
 Почему НПБ 88??? Ведь уже введены и действуют СП 5.131.30.2009: Приложение В, п. В.2.2.
В данном случае Н и Р, как ни странно, одно и то же, только Н - это напор, в метрах водяного столба, а Р - давление в мПа, 1 м в.ст.=0,1 атм = 0,1 кг/см2= 0,01 мПа.


[28.09.2009 5:24:46]
 Про пересчет коэффициента произфодительности и к-фактора и другие характеристики спинклера можно почитать здесь:
http://www.firesprinkler.ru/index.ph...
"Сравнительный анализ технических характеристик спринклерных оросителей"


[28.09.2009 6:16:52]
 inzhener: посмотрел в СП, а от куда там десятка в формуле появилась?
_

[28.09.2009 9:09:04]
 Про десятку - это все от различия систем измерения.
В отечественном расчете давление принято в МПа, в импортном - в м.в.ст.
собсвтенно 1МПа=98.1 м.в.ст
корень из 98.1 примерно равен 10.
rst_rst ®

[28.09.2009 9:48:13]
 -: видел в импортных расчетах расчет в баррах и соответственно к-фактор давался в литрведеницувремени/бар^0.5.

По идее к фактор должен браться с тойже размерностью давления, что и само давление
и тогда все эти формулы что через напор, что через разные размерности давления должны давать один и тот же расход
значит в этом расчете (по СП) давление должно браться в МПА
а к-фактор в литрведеницувремени/м.в.ст^0,5?
это получается в СП не правильно размерность к фактора дали или десятку надо убирать?







_

[29.09.2009 11:05:24]
 СП5. Приложение В
п.В.2.2 Расчетный расход воды (раствора пенообразователя) через диктующий ороситель, расположенный в диктующей защищаемой орошаемой площади, определяют по формуле

q1=10К*(P^0.5)

где
q1 — расход ОТВ через диктующий ороситель, л/с;
K — коэффициент производительности оросителя, принимаемый по технической документации.
на изделие, л/(с·МПа0,5)
Р — давление перед оросителем, МПа.

Размерности сходятся.
У вас какая версия СП?
Какие оросители?
RossoZzurri

[02.11.2009 11:27:35]
 Привет.
Но ведь по этой формуле, из СП, получается, что корень из МПа от к-фактора, сокращается с корнем из МПа и у нас просто получаются л/с. не понятно, зачем ещё л/с умножаются на 10!
@

[02.08.2011 10:15:14]
 Из этой же формулы

q1=10К*(P^0.5)

где
q1 — расход ОТВ через диктующий ороситель, л/с;
K — коэффициент производительности оросителя, принимаемый по технической документации.
на изделие, л/(с·МПа0,5)
Р — давление перед оросителем, МПа.

Откуда брать значение P?


[02.08.2011 11:11:10]
 "Откуда брать значение P?"
---------------------------
Давление берется в зависимости от требуемой интенсивности... требуемая интенсивность - от группы помещения...


[09.08.2011 9:16:13]
 Объясните пожалуйста, в СП5 расчёт показан на примере системы у которой все рядки одинаковые и поэтому каждый последующий рассчитывается из предыдущего. А если каждый рядок отличается, то считать их по отдельности и у каждого рядка самый дальний спринклер брать за диктующий?


[09.08.2011 9:20:23]
 И если это так, то получается, что в каждом рядке значение диктующего оросителя будет одинаковое, т.к. рассчитывается оно из коэффициента производительности и давления при котором будет достигаться необходимая интенсивность для группы помещения?


[09.08.2011 9:52:17]
 ув. Streecs ® , рассуждения вслух? Сначала определите диктующий ороситель? Если необходимо считайте все рядки отличные друг от друга, по давлению в точке пересечения ветви (рядка) с питающим трубопроводом найдете диктующую...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 