| | | Skydiver | 13.02.2012 11:40 | 7 / 1890 | Skydiver | 16.02.2012 15:09 | |
| * * | Коллеги,
Собственно, вопрос в теме- чем тушить? Склад - два помещения по 100 м.кв каждый. Само здание все тушится водой.
Ох, как не хочется газа и пены. Что посоветуете? |
=> | Спасибо всем. Тушим сплинклерами. Требование пены или смачивателя вроде (по СП)- рекомендательное. | |
 |  |
 |
| | | jazvochka | 15.02.2012 16:51 | 0 / 1215 | | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые коллеги. Запуталась со схемой пожаротушения расходного склада в составе НПЗ. Имеется резервуарный парк, ж/д эстакада, автоналив, насосная и административно-бытовые здания. Покритикуйте мою схему пожаротушения: кольцевой заполненный |
=> | | |
 |  |
 |
| | | FAT323 | 08.02.2012 23:21 | 0 / 1393 | | |
| * * | Подскажите , в новопостроенном здании на первом этаже располагается паркинг для автомобилей,система спринклерного пожаротушения установлена в паркинге этого здания , сигналы о сработавший ОПС выводятся на пульт охраны в 120 метрах от здания. Подскажите, |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Летчик | 30.01.2012 21:09 | 1 / 1408 | novik_n | 31.01.2012 15:26 | |
| * * | При выключении системы после проверки работы вентиляторов, произошло короткое замыкание, автомат не сработал оплавились провода до автомата расположенного в ГРЩ. Система по договору не обслуживается.Почему такое неприятное событие произошло? Кто может за |
=> | Одна из возможных причин - многие вентиляторы системы дымоудаления вводятся в эксплуатацию с перегруженным более чем на 30 % электродвигателем, потому что | |
 |  |
 |
| | | Vasya | 29.01.2012 17:08 | 1 / 1650 | Olg@ | 30.01.2012 6:35 | |
| * * | Здрасте!
Помогите разобраться что подставлять, а точнее в каких единицах измерения, или как расчитать К - коэффициент производительности оросителя при расчете расхода воды через диктующий ороситель(сп5)
Паспортные данные оросителя:
Коэффициент производ |
=> | В формулу (приложение В.2.2 СП5) нужно вставлять коэффициент производительности оросителя 1,91 (по паспорту), ед. измерения указаны там же. | |
 |  |
 |
| | | Водяной | 22.01.2012 14:13 | 23 / 2556 | qwe | 26.01.2012 11:20 | |
| * * | Многоуважаемые, вопрос в следующем - Кто пользуется внутренними ПК? Жильцы дома или пожарные?
В 17-и этажке установлены внутренние пожарные краны пожаротушения...Для кого они сделаны, для жильцов или пожарных подразделений? Может быть это прописано в как |
=> | Ну че вы выдумываете
Естественно ПК стоят для пожарных потому как во первых насос у АЦ дальше 9 этажа не выдавит воду и соответственно на 17 воду надо п | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 13.05.2011 11:00 | 1 / 2378 | Инженер | 25.01.2012 15:30 | |
| * * | Приветствую!
Есть объект со свеже смонтированным дренчерным АПТ под управлением оборудования "СВИТ". Стоит ЦП-1М, блоки БСУ-2 и т.д.
В проекте "забыли" про контроль состояния задвижек.
Есть 19 ручных задвижек с конечниками в на |
=> | Сделать все реально. Если узнать подробнее ситуацию. Нужно подключать блоки управления задвижкой БУЗ. БУЗ выбрать в соответствии с назначением задвижек. Вс | |
 |  |
 |
| | | MBKostroma | 23.01.2012 13:11 | 3 / 2780 | tet | 24.01.2012 11:27 | |
| * * | Доброго дня!!! Исходные данные: необходимо для дома отдыха установить насос повыситель на 3 ПК (ранее насосная была). Пуск насосов от реле давления в системе (РДМ5). Собственно список вопросов:
1-возможность установки хоз.насоса без сертификата ПБ(типа н |
=> | 3.1. При определении расходов на В2 не требуется учитывать их водомерами. (если сеть объединенная с В1, и один ввод и счетчик не пропускает расход В2 нужна | |
 |  |
 |
| | | ultrakaingans | 05.01.2012 22:37 | 10 / 1966 | ultrakaingans | 12.01.2012 23:34 | |
| * * | Товарищи практики и теоретики))). Возник вопрос связанный с написанием диплома на эту тему. Прошу откликнутся и проконсультировать по данному вопросу относительно подстанции предприятия(неважно какого). Также буду очень рад ссылкам на нормативную документ |
=> | qwe ®, здравствуйте, я прочёл тему которую вы посоветовали, давольно таки объёмный разговор там получился, да вот тока полезной информации немного... ну да | |
 |  |
 |
| | | Firetrap | 29.12.2011 16:03 | 1 / 1523 | Firetrap | 29.12.2011 16:05 | |
| * * | Прошу помощи в решении следующей задачи:
Помещение - магазин в ТЦ. Размеры 6*12м. Весь потолок - грильято. По центру в продольном направлении от входа до конца магазина - световой
короб шириной 2 м. Каким образом можно организовать тушение пространства |
=> | Забыл сказать - система спринклерная - обычная вода (не трв) | |
 |  |
 |
| | | foxprof | 07.09.2006 10:06 | 21 / 89910 | Viss | 26.12.2011 23:16 | |
| * *
 | Столкнулся с таким противоречивым фактом: Углекислотные огнетушители должны тушить электрооборудование под напряжением до 10000В, но в различных документах есть информация, что только до 1000В. Знакомые пожарники говорят, что 10000В тушить не безопасно. Т |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | СергейКо | 01.12.2011 17:06 | 4 / 2097 | СергейКо | 02.12.2011 12:18 | |
| * * | Уважаемые спецы!
столкнулся вот с чем:
на систему ВПВ выпустили СП 10.13130 - требование к системе и монтажу, но вот документации, оформляемой при сдаче системы, я там не нашел.
СНиП 2.04.01 ничего сказать не может, во-первых раздел ВПВ попросту убрали |
=> | никто не сдает ВПВ? или все лепят по СНиП 3.05.01? | |
 |  |
 |
| | | Цитрус | 24.11.2011 19:21 | 2 / 1133 | Цитрус | 25.11.2011 9:22 | |
| * * | какие обратные клапаны есть для газовых сред? |
=> | мне на подачу азота в резервуар, исходя из каких параметров выбирать? | |
 |  |
 |
| | | Zpec | 11.01.2009 21:47 | 40 / 12901 | jazvochka | 14.11.2011 10:34 | |
| * *
 | Доброго времени суток коллеги. Подскажите, пожалуйста, если есть у кого опыт, где, да и как устанавливать тепловые извещатели на резервуарах с нефтепродуктами. Резервуар РВС 10000 с понтоном. |
=> | Если можно РД 19.00-74.20.11-КТН-004-1-05 на почту julia3007@yandex.ru
Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | MAVr 34 | 09.11.2011 15:39 | 7 / 5939 | MAVr 34 | 11.11.2011 16:21 | |
| * *
 | Доброго дня всем. Совсем недавно согласился я на малоблогодарную должность ответственного за электрохозяйство, в этом самом хозяйстве (Дворец пионеров) имеется два пожарных насоса работающих на сеть пожарных кранов. Насколько я понял из ППБ-01-03 проверка |
=> | Спасибо всем огромное за участие. Отдельное спасибо вам Нина. Достаточно лаконичный документ, со всеми атрибутами. Из всех своих изысканий сделал следующие | |
 |  |
 |
| | | Andrey54 | 28.02.2011 21:45 | 2 / 1877 | василек | 10.11.2011 9:07 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги!Если кто обладает информацией подскажите пожалуйста в каком нормативном документе прописано, что в подразделении должен иметься трёх кратный запас пенообразователя. Заранее благодарен!!!!! |
=> | прим. 3 к табл. 4 НПБ 101. В пожарном депо допускается размещать одну емкость до 2 м3 для хранения пенообразователя в отдельном отапливаемом помещении.
| |
 |  |
 |
| | | jazvochka | 31.10.2011 10:27 | 0 / 1590 | | |
| * * | Здравствуйте. Имеется территория нефтеперерабатывающего предприятия, проектируем зону товарно-сырьевого парка. Запуталась с запасом воды на пожаротушение. Согласно ВУПП-88 расход воды необходимо принять 200 л/с, расчетный при этом получился 110 л/с (стаци |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ТаранТул | 16.10.2011 12:52 | 6 / 1658 | Zpec | 29.10.2011 15:19 | |
| * * | Уважаемые, не могу найти какая концентрация пенообразователя класса AFFF должна быть для создания смачивателя. Может кто сталкивался, подскажите, будьте любезны! |
=> | Из опыта! Проектировали, с последующей реализацией, пожаротушение на установке грануляции серы. | |
 |  |
 |
| | | параллелепипед | 19.10.2011 9:09 | 1 / 1472 | параллелепипед | 19.10.2011 9:17 | |
| * * | Добрый день, коллеги! Хотелось бы услышать Ваше мнение вот по такому вопросу:
Имеется производственное здание категории "В", оборудованное ВПВ, АУПТ отсутствует, следует ли мне обеспечивать это здание пожарными щитами в соответствии с требовани |
=> | Вот собственно как звучит пункт "21. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производс | |
 |  |
 |
| | | alexxx | 27.09.2011 15:41 | 20 / 2559 | Karamba | 03.10.2011 9:43 | |
| * *
 | Ув.друзья имею трехэтажный торговый комплекс + подвал с торговыми площадями.Площадь одного этажа 130 кв.м. могу ли я не смотря на нормативку уйти от пожаротушения.Заранее благодарен |
=> | "но сделать ничего не могу" - а расчет сделан бывшими сотрудниками, ставшими защитниками "добросовестного" собственника.
Ну и | |
 |  |
 |
| | | землячок | 07.05.2010 12:56 | 30 / 24818 | IPB08 | 20.09.2011 21:16 | |
| * *
 | Ситуация следующая: региональный ЦУКС, имея лицензию, заключает договора с организациями на проверку внутренних пожарных кранов. Работы выполняет в приказном и безвозмездном порядке наш брат простой пожарный ГПС. Он же оформляет акты. С кранов сливается г |
=> | Стоит отличать проверку пожарных кранов на работоспособность, от обслуживания задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устро | |
 |  |
 |
| | | Renato | 28.04.2011 14:53 | 5 / 2030 | Renato | 30.08.2011 11:52 | |
| * * | Наша организация планирует спроектировать и построить объект на территории которого будут размещены газопоршневые установки и резервуар с резервным топливом на 200куб.м (надземного или подземного исполнения). Хочу попросить совета, какие средства пожароту |
=> | Спасибо за разъяснение. Вопрос закрыт. | |
 |  |
 |
| | | Тимур | 15.08.2011 13:20 | 14 / 2597 | qwe | 17.08.2011 4:34 | |
| * * | В части поступило предложение о закреплении всасывающей сетки сразу к всасывающему рукаву. Подобное увидено в других частях. Гдето даже сам читал, что так можно делать, но нужнео доказать начальству. Подскажите где такое допущение описано. Заранее спасибо |
=> | Правильно написал mikex Приваривается металлическое ведро на пенал, а из крышки ведра делается крышка для пенала
Только не забыть эту всю красоту покрасит | |
 |  |
 |
| | | S114 | 12.08.2011 17:56 | 0 / 1457 | | |
| * * | прошу здесь написать на каком расстоянии Вы расставляете спринклера при условии, что СП5 Вас ограничивает 4 метрами, а ГОСТ Р 50680-94 пункт 7.21 "Интенсивность орошения определяют на выбранном участке при работе одного оросителя для спринклерных...& |
=> | | |
 |  |
 |
| | | rst_rst | 24.09.2009 12:53 | 12 / 4261 | ТаранТул | 09.08.2011 9:52 | |
| * * | Подскажите пожалуйста человеку далекому от гидравлики почему
1. При расчете расхода из одного оросителя НПБ-88 (ПРИЛ 2) дает формулу Q=K*H^0.5
а те же иностранные справочники дают Q=K*P^0.5
по простой математике получается что P=H, но это же не так или |
=> | ув. Streecs ® , рассуждения вслух? Сначала определите диктующий ороситель? Если необходимо считайте все рядки отличные друг от друга, по давлению в точке п | |
 |  |
 |
| | | Marysay | 01.08.2011 16:38 | 3 / 1993 | Andorra1 | 01.08.2011 17:57 | |
| * * | Добрый день. Запроектировали АУПТ в 3-х этажном здании магазина. 7 пожарных кранов, 3 узла управления. Насосная станция обеспечивается водой по 1 категории водоснабжения от двух независимых источников кольцевого городского водопровода, с установкой секуще |
=> | Ув. Marysay ®
[01.08.2011 17:47:10]
Там речь про вводы в УЗЛОВУЮ, где стоят узлы управления.
Или в здание, где стоят 12 кранов...
Там да, можно обо | |
 |  |
 |
| | | гоха | 27.07.2011 14:04 | 17 / 2907 | один из них (в запасе) | 29.07.2011 13:25 | |
| * *
 | Господа,хочу услышать ваше мнение. Ситуация следующая:
есть автотехцентр, расход на наружное пожаротушение 20л/с, кол-во пожарных кранов-20 шт + еще водяное пожаротушение во всем здании. Есть только тупик длиной 1,5 км. Можно-ли осуществить наружное и |
=> | [QUOTE Karamba 29.07.2011 10:32:02]хотя надо отдать должное ув. один из них (в запасе) ® обычно и в данном конкретном случае она скорее всего обоснована[/Q | |
 |  |
 |
| | | Джо | 29.07.2010 7:41 | 2 / 2501 | нпгп | 26.07.2011 14:17 | |
| * * | Имеется топливная база, на ее территории склад для хранения пенообразователя, для заполнения пожарных машин при пожаре, на складе в еврокубах будет храниться ПО. Подскажите - каким образом пожарная машина будет заполняться пеной? Я так понимаю, что я долж |
=> | Имеется склад для хранения пенообразователя. На складе в еврокубах хранится ПО. Какой вариант заправки пожарной машины пенообразователем наиболее приемле | |
 |  |
 |
| | | cezar | 14.07.2011 10:59 | 40 / 4291 | СергейКо | 15.07.2011 13:34 | |
| * *
 | Уважаемые подскажите как расчитывается количество ПК необходимых для помещения? |
=> | [QUOTE один из них (в запасе) 15.07.2011 13:28:24]Местный пуск это один из видов пуска установки, кроме него есть дистанционный и автоматический[/QUOTE]
| |
 |  |
 |
| | | Drakon | 15.07.2011 9:27 | 10 / 1707 | СергейКо | 15.07.2011 12:22 | |
| * * | Уважаемые спецы!
Задался вот чем:
имеем офисное здание высотой менее 30 м (по определению СНиП 31-05-2003 "Общественное здание административного назначения).
По НПБ 110-03 таб.1 данное здание тушить не надо, таб.3 помещения не защищаются.
Вот тут |
=> | Вам повезло...я сижу в помещении, где куча всего (бумага, столы, стулья и т.д.) и нет первичных средств, они находятся на лестничной площадке, до которой н | |
 |  |