Тушение склада автопокрышек

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.02.2012 11:40:39]
 Коллеги,
Собственно, вопрос в теме- чем тушить? Склад - два помещения по 100 м.кв каждый. Само здание все тушится водой.
Ох, как не хочется газа и пены. Что посоветуете?


[13.02.2012 12:22:49]
 Можно водой. См. приложение "Б" и табл. 5.2 СП5.13130.2009 (группа 6),хотя и рекомендуется водой со смачивателем. Для складов покрышек в автохозяйствах никто смачиватель не добавляет.


[13.02.2012 12:42:08]
 Ув. Vizitor -посоветуйте готовую систему со смачивателем для помещений 100 кв.м. высота 3 м.


[13.02.2012 13:16:59]
 Смачиватель дозируется в поток воды. Если водоснабжение от горводопровода, придётся делать бак-разделитель.Системы дозирования всегда недёшевы. В вашем случае целесообразно делать водяное тушение.
Во всяком случае, заказать СТУ для обоснования воды для 2 складов по 100м.кв. будет многократно дешевле, чем городить систему дозирования.
Даже если у Вас водоснабжение от резервуара и бак-разделитель не нужен.С некоторой натяжкой "готовой системой" можно считать бак-дозатор. Например http://www.vikingrus.ru/catalog/53/1..., почём у них самый маленький


[15.02.2012 19:12:00]
 Ув. vizitor ®, спасибо за помощь.


[15.02.2012 20:18:27]
 Novec™ 1230, но правда, дороговато выйдет...


[16.02.2012 11:10:52]
 Если знаете английский, то почитайте FM Global Data Sheet "Rubber Tire Storage". Тема хорошо раскрыта, и не только про автоматику пожаротушения.

Спринклерное тушение. От высокократной пены отказались в 2008 году.


[16.02.2012 15:09:20]
 Спасибо всем. Тушим сплинклерами. Требование пены или смачивателя вроде (по СП)- рекомендательное.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Тушение склада автопокрышек      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.