Насос повыситель

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
MBKostroma ®

[23.01.2012 13:11:56]
 Доброго дня!!! Исходные данные: необходимо для дома отдыха установить насос повыситель на 3 ПК (ранее насосная была). Пуск насосов от реле давления в системе (РДМ5). Собственно список вопросов:
1-возможность установки хоз.насоса без сертификата ПБ(типа насоса КМ)?
2-допускается ли установка одного насоса (исключаем резервный)?
3-необходимость обводной линии, резервуара для запаса воды, кнопок включения насоса у каждого ПК?


[23.01.2012 13:46:36]
 Доброго дня!!!
1. Да
2. Нет
3. Недостаточно исходных данных
P.S А нормативную литературу изучали?


[24.01.2012 8:35:25]
 Допускается ли запуск насоса от реле давления без установки кнопок дистанционного пуска?


[24.01.2012 11:27:14]
 3.1. При определении расходов на В2 не требуется учитывать их водомерами. (если сеть объединенная с В1, и один ввод и счетчик не пропускает расход В2 нужна обводная линия с эл. задвижкой)
3.2. По техусловиям Водоканала известен расход, разрешенный для отбора воды на ваш дом отдыха. Если о достаточен для В1+В2, то резервуара не надо проектировать. Если нет, то один резервуар нужен (до 1000м3 можно один с пожарным запасом, если раздельная сеть В2, или циркуляцию 1 раз в 2-е суток или )
При пополнении или наполнении резервуаро из системы В1 идет учет воды через водомер В1.
3.3. СП5 п.4.2.7 - пожарные насосы следует проектировать с ручным или дистанционным управлением (кнопки или вручную дежурным человеком, по сигналу "пожар"), если сеть В2 раздельная.
Если сеть объединенная В1+В2, то см. прим.2 - автоматически по снижению давления. СП10 п.4.2.8 - при автоматическом пуске пожарных установок кнопок не требуется.
  Ответ пойдет СЮДА