система дымоудоления.

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.01.2012 21:09:38]
 При выключении системы после проверки работы вентиляторов, произошло короткое замыкание, автомат не сработал оплавились провода до автомата расположенного в ГРЩ. Система по договору не обслуживается.Почему такое неприятное событие произошло? Кто может за это понести наказание?


[31.01.2012 15:26:07]
 Одна из возможных причин - многие вентиляторы системы дымоудаления вводятся в эксплуатацию с перегруженным более чем на 30 % электродвигателем, потому что нормативные документы не предписывают проверять вентиляторы на соответствие номинальному току двигателя.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: система дымоудоления.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.