 Уважаемые коллеги!Если кто обладает информацией подскажите пожалуйста в каком нормативном документе прописано, что в подразделении должен иметься трёх кратный запас пенообразователя. Заранее благодарен!!!!!


[10.11.2011 9:03:56]
 если для нефтяных объектов, то СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов - п.9


[10.11.2011 9:07:52]
 прим. 3 к табл. 4 НПБ 101. В пожарном депо допускается размещать одну емкость до 2 м3 для хранения пенообразователя в отдельном отапливаемом помещении.