| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 721 751 781 811 <841> 871 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| [Документация] | | Barmalej | 21.01.2024 17:56 | 11 / 743 | j_flack | 27.01.2024 15:14 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Столкнулся с проблемой при подборе кабеля для подключения извещателя Спектрон-401-Exd-A. Данный извещатель имеет 2 гермоввода, следовательно, потребуется 4-жильный кабель, при этом он должен иметь заполнение в соответствии |
=> | Юлия_911 ®
ifbbpro ® в своем стиле )))
Перегнул только с метрологией на первом курсе. Достаточно правила округления до ближайшего целого числа из мате | |
 |  |
 |
| [Служба] | | dach | 26.01.2024 12:09 | 4 / 811 | Viss | 27.01.2024 14:30 | |
| * * | Управляющая компания отключила шлейф : два снятых внутриквартирных дымовых ОДИН ДОМА ЮНИТЕСТ ИП212-90 датчика и ЮНИТЕСТ ИПР ИПР-И ИП513-15/ИО101-15. У коробки в коридоре негорящий светодиод. У соседей с исправной АПС он горит в полнакала. Замеряю 9в тест |
=> | Точно не знаю, не имел дело с такими ИПР.
По идее у Вас рисунок 3А, если 470 Ом отсутствует, то возможно его шунтирует J2. Также прозвоните 3-8, 4-7. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 26.01.2024 11:04 | 3 / 512 | начальник отдела | 26.01.2024 13:48 | |
| * * | Здравствуйте.
Если для дома требуется расход 2х2,5 л/с для ВПВ, то такой же расход требуется и для офисных помещений, находящихся на 1-м этаже (не выделено в отдельный отсек)?
|
=> | См. п.7.5.4 СП 477 | |
 |  |
 |
| [Служба] | | АЛЕКС | 25.01.2024 4:25 | 0 / 553 | | |
| * * | Доброго времени суток! Подскажите, кто сталкивался, каким документом определена установка информационного стенда с наименованием пожарной части именно на ограждении (на заборе) пожарной части. |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Dimma | 23.01.2024 22:04 | 12 / 823 | Dimma | 24.01.2024 14:32 | |
| * * | 1. Сейчас обновляю свои шаблоны
2. Размеры таблицы "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта" считаю правильным, а размеры таблицы "Условно-графические обозначения" у меня разняться, когда чертил на формате А3 один размер, а ког |
=> | ifbbpro ®, и заключительняа запись,
у "Болида" тоже не по ГОСТу УГО-блоки в DWG-файле? (текстовая запись, которая находится внутри блока, потом | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | tolaysh75 | 23.01.2024 11:01 | 2 / 684 | Вечный_студент | 24.01.2024 8:50 | |
| * * | Добрый день.
Помещения производственного блока по переработке мясной продукции, согласно расчетов взрывопожарной и пожарной опасности отнесены к категории В2 и согласно СП5.131.... оборудованы ДИП-34А, ИПР 513-3АМ на базе оборудования ЗАО НВП "БОЛИД |
=> | Вроде у каждого извещателя есть свой показатель максимальной влажности, в которой его можно ставить. Но если Вы говорите про обработку горячей водой, вероя | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | южный | 09.01.2024 15:57 | 24 / 1397 | Dimma | 23.01.2024 22:30 | |
| * * | "Гайнская прокуратура дошла до Верховного суда РФ, доказывая, что УГПС не может получать сигнал о пожарах на пульт мониторинга системы «Стрелец-Мониторинг» из подконтрольных соцобъектов только по каналам радиосвязи, до этого времени — должна быть защ |
=> | ***к 1 января 2025 г. обеспечить тотальное замещение операционных систем***
Если на Unix-ситсемы перейдут, интересно знать, какую программу будут исполь | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | yannay | 19.01.2024 14:07 | 21 / 1219 | Dimma | 23.01.2024 22:15 | |
| * * | Приветствую. Для объекта (эксплуатирующегося) была разработана проектная документация еще аж осенью 2020 г. по СП5. Соответственно экспертиз проект не проходил. Клиент только разродился для монтажа. И вот вопрос. Этот проект еще имеет право на существован |
=> | yannay ®, если это государтсвенный, и не требующий экспертизы, то в Воронеже монтируют по 8 летнему проекту, та как недавно гос-во выделило денег на монтаж | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Вечный_студент | 23.01.2024 11:19 | 1 / 501 | asol611 | 23.01.2024 11:55 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Необходимо разместить оповещатель "Порошок не входи" на улице. Подскажите подходящую модель |
=> | Подбирайте по следующи параметрам:
- степень защиты не ниже IP54;
- категория размещения - У1 или УХЛ1;
- диапазон рабочих температур - в соответствии с | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 17.01.2024 16:07 | 4 / 655 | Jamal | 23.01.2024 10:37 | |
| * * | Коллеги, подскажите пжл, кто уже сталкивался:
есть здание Ф5. по СТУ там расход 66 л/с. Предусматривается ДПД 1-го типа с мотопомпой(ами) для тушения до приезда. на такой расход нигде не нашли мотопомпы. Как быть? указывать две мотопомпы? 66 л/с ведь уже |
=> | Gun ® согласен. благодарю | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Gun | 19.01.2024 15:53 | 4 / 767 | Gun | 23.01.2024 8:33 | |
| * * | Добрый день. Согласно, СП 4.13130.2013 должна быть обеспечена безопасность движения пожарной техники по проездам (пожарным). Исходя из нормативной документации одним из условием обеспечения безопасности движения в зависимости от высоты здания, где происхо |
=> | Спасибо ув. начальник отдела ® "с Ройтманом не поспоришь" | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Barmalej | 21.01.2024 21:53 | 1 / 535 | koks | 22.01.2024 8:55 | |
| * * | Коллеги, подскажите, как должен выглядеть ОКЛ при применении бронированного кабеля? Подозреваю, что подобный кабель монтируется открыто |
=> | К примеру что то подобное есть у Гефеста | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 17.01.2024 11:59 | 1 / 612 | BTS | 20.01.2024 18:54 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, есть ли норматив, запрещающий совместный монтаж труб ВПВ и труб хоз-питьевого водоснабжения на одном узле крепления? Если такого запрета нет, прошу подсказать, какими нормативами регламентируется расстояние меж |
=> | Такого запрета нет.Расстояние между трубами при параллельной прокладке можно найти в справочнике монтажника санитарно-технических систем. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | vladS | 13.01.2024 9:15 | 35 / 1642 | j_flack | 19.01.2024 21:17 | |
| * * | Коллеги, прошу совета! На объектах (бюджет) имеются системы газового АУПТ со сроком ввода 2008 год. Остро стоит вопрос замены. Разработаны проекты по новым СП485. Все вроде хорошо... но не то чтобы дорого., а стоит вопрос нецелевого использования средст |
=> | Гарантийный срок эксплуатации хладона 318С в огнетушащих системах 5 лет. Для хладона 318С, используемого в огнетушащих системах, объёмная доля октафторцикл | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Denchik64 | 14.12.2023 20:48 | 5 / 2218 | Denchik64 | 19.01.2024 20:25 | |
| * * | Уважаемые коллеги, слаботочники, доброго времени суток! В обслуживании имеются металлодетекторы МТД-КА18, установленные неизвестной организацией (контакты организации отсутствуют), работавшие определенный момент времени. В один не прекрасный момент, одна |
=> | Здравствуйте, не нашли решение данной проблемы, отказались от данного вида работ. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Sam Marino | 10.01.2024 13:12 | 8 / 754 | Gun | 19.01.2024 15:18 | |
| * * | Сделан проем в комнате машиниста и вставлено остекление пластиковое.
Можете подсказать, какие требования нарушены???
Есть пункт в Госгортехнадзором России№ ПБ 09-297-99 (не действующий).
2.2.6. Комнату машиниста следует располагать, как правило, с |
=> | Скорее всего да | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Sheih | 19.01.2024 11:04 | 1 / 838 | Асашай | 19.01.2024 14:40 | |
| * * | Добрый день
У кого осталась программа rx2?
Нужны графики по расчётам, а rx3 - их нет
Скиньте ссылку на скачивание, пожалуйста |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | dalexeus | 19.01.2024 11:21 | 1 / 586 | Рустам74 | 19.01.2024 11:39 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП 158 есть понятие шлюза:
3.45 шлюз (воздушный шлюз): Ограниченное пространство с двумя или несколькими дверями между двумя или несколькими помещениями (например, различных классов чистоты), предназначенное для разделения воздушных сред |
=> | Мы ставим. Нет оснований не ставить.
Тем более, что если в этих шлюзах переодеваются, то пожарная нагрузка там есть. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | RBPencil | 19.01.2024 8:43 | 5 / 873 | Рустам74 | 19.01.2024 11:12 | |
| * * | Коллеги Добрый день.
Тут пришло замечание от Заказчика
" Представить расчет КСИД (по возможности выполнить расчет с выводами, что установка КСИД не требуется)"
Я что-то не пойму как ему такой расчет сделать.
|
=> | Giraf®
В приложении Ж формула от перестраховщиков, она завышает необходимую площадь проёмов. Вот и приходится выкручиваться, придумывать эти неплотности | |
 |  |
 |
| [ПТВ и СИЗ] | | Loginov3301 | 15.11.2023 9:13 | 6 / 2343 | OlegD | 19.01.2024 10:14 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, есть ли какие-либо правила или требования запрещающие эксплуатацию электрочайников в офисе? Является ли их использование нарушением? |
=> | Еще по чайникам много интересного можно почитать в инструкции по эксплуатации, например в мерах безопасности прочитать что чайник подлежит отключать из сет | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | staf | 09.01.2024 13:22 | 6 / 889 | Jamal | 17.01.2024 16:03 | |
| * * | Уважаемые форумчане, интересует ваше мнение. В соответствии с п.4.11 СП 4.13130.2013 противопожарные расстояния между жилыми, общественными зданиями и сооружениями не нормируются, если более высокая и широкая стена здания, сооружения (или специально возве |
=> | newtrad ® самое интересно, что такя же ситуация и с производственными зданиями))) неужели стена 1 типа одного из этих зданий хуже чем чем, если бы они были | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 13.01.2024 10:30 | 1 / 688 | Jamal | 17.01.2024 16:01 | |
| * * | Здравствуйте.
В здании культурного центра (со зрительным залом) предусмотрено устройство тренажерного зала.
В соответствии с п. 1.1 СП 456, при комбинации зрительного зала и спортивно-тренировочного учреждения с помещениями без трибун для зрителей, здан |
=> | а зачем так горячится то? МФЗ ведь тогда минимум два связанных отсека.
Может реально подогнать под определенный функционал со вспомогательными помещениями | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | eldar_manutd | 17.01.2024 14:29 | 1 / 844 | Viss | 17.01.2024 14:55 | |
| * * | Добрый день. На стройке параллельно смонтированы два кабельных проволочных лотка - СС и СПЗ (друг под другом - СПЗ сверху). Крепятся они на одни и те же шпильки. По какому нормативу запрещается крепить данные лотки на одни конструкции и если будет сертифи |
=> | Это может быть запрещено только в ТРМ на ОКЛ, например ТРМ ОКЛ ПР 002-2020:
5.5. Запрещается укладка в несущие элементы ОКЛ посторонних кабелей;
5.6. Зап | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Gun | 17.01.2024 8:40 | 0 / 740 | | |
| * * | Добрый день .
Ув. проектировщики и эксперты, хотел поднять тему по:
[ссылка]
в части газгольдеров мокрого типа, я так понимаю данный объект как раз будет являться сооружением с помещениями и резерв |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Юлия_911 | 15.01.2024 15:29 | 2 / 811 | Нина | 16.01.2024 7:49 | |
| * * | Коллеги!
Есть наружная установка с пожарными извещателями, используется бронированный кабель.
Поступило замечание что требуется заземлять каждый участок (отрезок) кабеля.
Вроде бы только в шкафу производится заземление? Никогда раньше не заземляли кажд |
=> | [QUOTE Юлия_911 15.01.2024 15:29:56]Вроде бы только в шкафу производится заземление? [/QUOTE]
Если уж начали землить - то надо заземлять каждый участок (Н | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | UrmanBau | 15.01.2024 20:39 | 1 / 634 | UrmanBau | 15.01.2024 21:08 | |
| * * | Уважаемые форумчане, прошу совета. Есть нежилое помещение на 1 этаже МКД, условно 600 м2. Хотим приобрести в собственность часть помещения, условно 150 м2. Продавец купил помещение у города и продает частями. В нашей части из подвала выходит АУП и тут же |
=> | Москва | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Gun | 15.01.2024 8:39 | 0 / 562 | | |
| * * | Добрый день.
Прошу сориентировать п. 4.2.16 СП 1.13130 как правильно замерять
1-й этаж здания площадь менее 300 м2, количество человек - 22. С этажа требуется выполнить 2 эвакуационных выхода.
Предусмотрены следующие объемы эвакуации:
основной эвакуа |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | BreakingBad | 11.01.2024 20:55 | 5 / 964 | южный | 12.01.2024 13:13 | |
| * * | доброго дня всем.
вопрос назрел.
Допустим есть промышленное здание, в котором суммарная площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет 45% от общей площади этажей здания. Согласно п.4.5 СП486 требуется предусматривать оборудование всего зда |
=> | Асашай ®
[12.01.2024 10:24:59] да, можно и расчетом риска уйти
не можно, а нужно.
Расчет риска кучу проблем решает и всегда пригодится. | |
 |  |
 |
| [Служба] | | 01 | 15.12.2023 1:09 | 17 / 3353 | laysss | 12.01.2024 12:07 | |
| * * | Товарищи, доброго времени суток! В ГУ МЧС России по Чукотскому АО требуются сотрудники!
В настоящее время имеются ваканты на должность:
- старшего дознавателя ОНД и ПР
- начальник ОНД и ПР.
Полная оплата проживания, зарплата (с полными северными) око |
=> | Зарплата да, дык цены тоже. Опять же где служить: Анадырь и Певек оч разные разницы. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Sam Marino | 10.01.2024 13:26 | 18 / 1309 | опб | 12.01.2024 10:39 | |
| * * | В каком нормативном документе прописано и указано на наличие шильды на противопожарной двери? |
=> | Сами подивились немало. После этого была проверка ГПН, но вопросов не последовало, т.к сертификат и паспорт были в наличии. | |
 |  |
Список с