| [Прочее] | | Алекссей | 04.06.2024 9:20 | 1 / 450 | Comfire | 04.06.2024 10:36 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 5.4.16 "е" указано, что окна на расстоянии 4 м от окон лестничных клеток могут быть обычными, если лестничная клетка граничит с помещениями где пожарная нагрузка отсутствует (лестничные клетки, лифтовые холлы, пожаробезопасны |
=> | Коридоры относятся к помещениям где пож. нагрузка отсутствует или ограничена. Например, при наличии скамеек для посетителей нагрузка имеется, но она ограни | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 03.06.2024 20:34 | 1 / 466 | Comfire | 04.06.2024 7:33 | |
| * * | Коллеги, какая сейчас практика если во время проверки предьявляется наличие расчета оценки пожарного риска?
Используется ли ст. 43 Положения о ГПН № 290 с учетом которой проверяется соответствие исходных данных, а также параметров и характеристики объект |
=> | Предьявляется расчет пожарного риска в том случае, если это прямо записано в решении на проверку и есть отдельный запрос от инспектора в рамках проверки. В | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 31.05.2024 7:57 | 29 / 825 | ifbbpro | 03.06.2024 11:49 | |
| * * | Вытяжная венткамера АБК обслуживает помещения ЦЗЛ с категорией В2, 2-м классом зоны. По СП 7,60 присваиваю этой венткамере категорию В2. А какой класс зоны будет в этой венткамере, тоже 2-й? По логике пары ЛВЖ могут попасть в венткамеру. Или как то иначе? |
=> | ПУЭ требует определения классов при выборе и установке электрооборудования.
СП 423 - указания классов в проектной документации. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Сложные вопросы | 01.06.2024 6:20 | 0 / 364 | | |
| * * | Какие нормативные документы регламентируют в РФ предел огнестойкости противодымного экрана, делящего шторами объект на дымовые зоны? |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Beginner | 21.05.2024 15:30 | 43 / 1577 | ifbbpro | 31.05.2024 13:39 | |
| * * | Коллеги, я в замешательстве, прошу поделиться опытом или обоснованиями... Вот такая задача прилетела.
Ситуация: У арендатора произошло задымление, распространившееся на весь цех (потеря видимости, едкий запах и прочие ОФП). Цех эвакуировали. Время суто |
=> | Люди эвакуировались из здания не из-за "пожара" (которого не было), а из-за "возможности пожара" (задымление).
Возможность пожара оп | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | Таблетка | 30.05.2024 15:39 | 18 / 836 | ifbbpro | 31.05.2024 13:22 | |
| * * | Добрый день, подскажите пожалуйста, когда требуется СРО на проектирование, а когда аттестация на право проектирования зданий введенных в эксплуатацию. Бываю случаю, когда нужна аттестация и СРО одновременно или это взаимоисключающие понятия? Спасибо. |
=> | "Действующими на момент таких изменений" - тут говорится моменте изменений в систему, а не изменений в документацию.
Максимум что можно сделат | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Pavlouha | 31.05.2024 12:04 | 0 / 441 | | |
| * * | Коллеги доброго времени суток. Может быть тупой вопрос, есть ли универсальная формула или памятка для расчета количества огнетушителей на объекте, чтобы было понятно девочкам. Устал объяснять и делать работу за них. |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | altroy | 20.05.2024 15:44 | 74 / 1313 | Нина | 30.05.2024 16:32 | |
| * * | Здравствуйте! Появилась необходимость применить в проекте решения в соответствии с п. 7.6.10 СП 484.1311500.2020.
Машзалы ЦОД, заявлен уровень шума 81дБ. В системе СОУЭ 3 типа применены речевые рупоры, обеспечивающие нормативный уровень звукового давле |
=> | Стробы это как бы наш внутренний стандарт, так как в машзале сотрудники обычно находятся в наушниках.
У вас ЦОД строится на бюджетные деньги?
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 29.05.2024 9:00 | 13 / 511 | Не мудрый | 30.05.2024 9:17 | |
| * * | Подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания пенообразователя ПО-6РЗ, тип S ? |
=> | Производитель в хим. паспорте пишет негорючий материал. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 24.08.2023 11:21 | 83 / 2196 | Архитектор | 29.05.2024 10:59 | |
| * * | Всем привет. Вопрос по устройству неизолированных рамп в закрытой автостоянке.
Согласно абз. 7 п. 6 СП 2.13130.2020 в зданиях закрытых автостоянок с неизолированными рампами площадь этажа в пределах
пожарного отсека определяется как сумма площадей этаже |
=> | Хахах, смешные дебаты получились у вас | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 29.05.2024 7:17 | 1 / 642 | Rujero | 29.05.2024 8:41 | |
| * * | Коллеги вроде было разъяснение и послабление по монтажу извещателей на плитках Армстронга а не на его каркасе. Каки сейчас требования? |
=> | 6.6.11 При наличии подвесного потолка ИП могут устанавливаться непосредственно на подвесной потолок или в специальные монтажные комплекты, устанавливаемые | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 20.05.2024 17:03 | 4 / 411 | Не мудрый | 28.05.2024 15:08 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, может быть кто-то сталкивался. Есть помещение, в котором установлены бункера в которых происходит вспенивание полистирола смесью изобутана и фреона. Подскажите пожалуйста, какая категория пожарной опасности будет в этом помещении? М |
=> | Подскажите пожалуйста, где можно пример расчёта посмотреть помещения с изобутаном, ДМЭ. Может быть кто то сталкивался? | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Сложные вопросы | 24.05.2024 19:41 | 1 / 762 | zain | 28.05.2024 14:53 | |
| * * | Сп 2 5.4.16. При проектировании лестничных клеток необходимо выполнение следующих требований: б) в наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13130, открывающиеся изнутри без |
=> | потому что на дверях доводчик который их закрывает.
выход только один - делать лестничную клетку Н2 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 27.05.2024 20:03 | 9 / 558 | dizel2012 | 28.05.2024 14:38 | |
| * * | Всем привет. Согласно п. 7.2 СП 7.13130.2031 допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из
помещений площадью до 200 м2 : производственных категорий B1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования го |
=> | Мой лингвоанализ привел меня к мысли, что речь идет о складских помещениях площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 23.05.2024 18:05 | 5 / 760 | Не мудрый | 27.05.2024 17:34 | |
| * * | Согласно СП 7.13130.2013 п. 8.1. Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими си |
=> | начальник отдела ® спасибо большое. Тоже думаю что не надо, но на днях видел представление прокурорских для ДК, там написано, что надо в костюмерных и ссы | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 25.05.2024 12:34 | 1 / 428 | BTS | 25.05.2024 13:35 | |
| * * | Коллеги не найду в каком пункте прописано про применение сеток на спринклеры в том числе на складе со стеллажами |
=> | СП 485 п.6.2.20
| |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Sam Marino | 24.05.2024 13:44 | 1 / 412 | Асашай | 24.05.2024 16:00 | |
| * * | Должна ли быть установлено СОУЭ помимо дымовых датчиков? Можно ссылки на документации ПБ |
=> | СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
Таблица 2 | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ПТО ТЕХ | 13.05.2024 16:38 | 5 / 1329 | ПТО ТЕХ | 24.05.2024 15:43 | |
| * * | Добрый день, коллеги и просто неравнодушные.
Пытаемся сейчас определиться, какую выбрать огнезащиту для небольшого технического объекта (без подробностей, просто минимальная вероятность стандартного пожара, но всё-таки не исключаем её, для этого и защи |
=> | Ух ты, очень содержательный отзыв с места событий получился, спасибо, изучу, ну и буду ждать еще какой-нибудь информации от вас или от других участников фо | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Sam Marino | 24.05.2024 13:45 | 0 / 333 | | |
| * * | Должна ли быть установлено СОУЭ помимо дымовых датчиков? Можно ссылки на документации ПБ |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Sam Marino | 24.05.2024 12:32 | 4 / 527 | ifbbpro | 24.05.2024 13:28 | |
| * * | Кабеля АУПС должны ли укладываться в защитный короб или гофру? Можно ссылку на документацию на требования ПБ и еще один вопрос по резервуарным паркам по счет извещателей они отсутствуют там, на какой документ ссылаться чтоб и установили? |
=> | >По ПУЭ кабели на высоте ниже двух с чем-то метров должны быть защищены от механических повреждений.
И даже это требование не относится к безопасному | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | nND | 23.05.2024 19:26 | 6 / 599 | Рустам74 | 24.05.2024 11:44 | |
| * * | Коллеги, вопрос такой-может ли инспектор требовать включения спз при проведении проверки (не проверки лицензирования обслуживающей организации) на объекте
с массовым пребыванием и при этом
прорабатывать разные сценарии - обычная ситуация, требовать |
=> | Если в Здании электропитание по 1-й категории, то время работы СПЗ от аккумуляторов НЕ нормируется. Оно нормируется (24+1ч) только при 3-й категории электр | |
 |  |
 |
| [ГОЧС] | | Loginov3301 | 14.05.2024 10:08 | 28 / 1598 | ifbbpro | 24.05.2024 10:09 | |
| * * | как отказ ответственности за пожарную безопасность,
я ведущий инженер по обслуживанию пожарной сигнализации не маленького объекта , мне работы своей достаточно понавешали с верху ответственность за пб подскажите как отказаться есть ли статьи какие нибудь |
=> | В ст. 24 закона "О пожарной безопасности" приведен перечень видов деятельности в области пожарной безопасности. Причем с учетом изменений, вступа | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | СлаваЧе | 23.05.2024 6:38 | 1 / 457 | kazakru | 24.05.2024 6:02 | |
| * * | Поступил заказ на проект в здании культурного наследия. Необходима ли лицензия по работе с такими зданиями помимо аттестации МЧС? Собственник предлагает запроектировать радиоканальную СПС тем самым, не повреждать конструкции и вроде лицензия не нужна. |
=> | лицензия обязательна
а если это СПб, то еще и историко-культурная экспертиза, тысяч так за 500 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Barmalej | 23.05.2024 10:28 | 0 / 306 | | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Подскажите, кто сталкивался - является ли протравливание семян агрессивным процессом, требующим защиты оборудования и проводки? |
=> | | |
 |  |
 |
| [Служба] | | сибирьПБ | 22.05.2024 10:34 | 4 / 591 | Рустам74 | 23.05.2024 9:30 | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста, помещения с разными категориями нужно разделять перегородками? где найти нормативку, т.к. п.6.2.10 СП 4 исключен |
=> | Т.е. в итоге требования к выделению производственных помещений в общественных зданиях смягчились по сравнению с прежней версией СП4 и прописаны отдельно от | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | NIKA15 | 22.05.2024 7:41 | 2 / 619 | NIKA15 | 23.05.2024 6:26 | |
| * * | добрый день, подскажите на объекте есть существующая не адресная пожарная сигнализация, сейчас необходимо на этом обьекте в одном из помещений реализовать пожарную сигнализацию,демонтаж старых датчиков и установка новых т.е новый шлейф с существующему Сиг |
=> | НУ ДА)) | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Grig1901 | 17.05.2024 14:09 | 23 / 1034 | Рустам74 | 22.05.2024 14:21 | |
| * * | Есть помещение ресторана быстрого питания в торговом центре (Фуд-корт), без приготовления еды на открытом огне и без фритюра. Комплекс требует табличку категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, так как это ,по мнению комплекса, производс |
=> | Kryger®
Да, на объекте защиты общественного назначения помещения класса Ф5.
Но подраздел 6.1 распространяется на "объекты класса функциональной пожа | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | madbess | 21.05.2024 12:37 | 3 / 885 | madbess | 22.05.2024 14:04 | |
| * * | Здравствуйте ув.форумчане. Подскажите, какие требования (ОКЛ, прокладка в отдельном кабельном лотке и т.п.) предъявляются для линий отключения общеобменной вентиляции, а именно от ук/вк до шкафа управления вентиляцией? Линия управления н/з контакт. |
=> | Как то не логично, линия н/з - контролировать не надо СП 484 п 5.17, а ОКЛ делай. Зачем?
Делайте ОКЛ со шпунькой? Что такое шпунька??? | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | BOND991 | 21.05.2024 12:41 | 5 / 534 | Рустам74 | 22.05.2024 9:09 | |
| * * | Добрый день!
Нужны ли пожарные извещатели в данную нишу?
[ссылка]
|
=> | Я бы сказал, что это "высота". Она вроде не имеет значения по СП5, если вся эта полость всего лишь 450мм глубиной или шириной. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Дмитрий Александрович | 22.05.2024 7:37 | 0 / 400 | | |
| * * | Уважаемые коллеги, проектирую порошковое пожаротушение двух разных объектов хим. промышленности, в обоих случаях заказчики просят разделить одно помещение на N-зон пожаротушения, правильно ли я понимаю требования СП 484.1311500.2020:
- пункт 7.6.5 Защи |
=> | | |
 |  |