Установка маслозаполненного трансформатора в цехе

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.06.2024 14:55:17]
 В здании цеха категории В за сеткой рабицей установлены маслозаполненные трансформаторы. Подскажите пожалуйста, нужно ли данные трансформаторы выделять в отдельные помещения или нет? Или подскажите нормы, где можно посмотреть.


[01.06.2024 15:24:07]
 Прежде всего лучше с энергетиком переговорить. Hyжно знать напряжение, тип трансформатора, год строительства, чтобы применять какие-то нормы. В общем случае, достаточно ПУЭ почитать.

Но вообще сетка - это нормально. Подумайте, как менять трансформатор будете, если его кирпичами обложить?


[01.06.2024 18:40:57]
 Руководитель говорит в соответствие с новыми нормами применить ограждающие конструкции

ПУЭ смотрел п. 4.2.115. Внутрицеховые РУ и ПС с маслонаполненным оборудованием могут размещаться в помещениях производств, которые отнесены к категории Г или Д I или II степени огнестойкости как открыто, так и в отдельных помещениях (см. также 4.2.118 и 4.2.119).
Распределительные устройства и подстанции без маслонаполненного оборудования могут размещаться в помещениях с
производствами категории В по противопожарным требованиям.
4.2.117. Ограждающие конструкции помещений ПС и закрытых камер с масляными трансформаторами и аппаратами, а также РУ с
масляными выключателями с массой масла в одном полюсе (баке) 60 кг и более должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75
ч, а сами помещения и камеры могут быть пристроены или встроены в здания I или II степени огнестойкости.
Строительные конструкции помещений РУ с масляными выключателями в одном полюсе (баке) менее 60 кг должны иметь предел
огнестойкости не менее 0,25 ч. Такие помещения разрешается пристраивать или встраивать в здания степени огнестойкости I и II. В
здания степени огнестойкости IV такие помещения допускается пристраивать или встраивать, если эти помещения имеют
непосредственный выход наружу и если наружные стены этого помещения на высоту 4 м или до покрытия здания выполнены из
негорючего материала или отделены негорючим козырьком, выступающим за плоскость стены не менее чем на 1 м.
Ограждающие конструкции помещений ПС с трансформаторами сухими или с негорючими диэлектриками должны иметь предел
огнестойкости не менее 0,25 ч, а сами помещения пристроены или встроены в здания степени огнестойкости не ниже IV


[01.06.2024 18:42:15]
 Получается маслозаполненные надо выгораживать ограждающими конструкциями 0,75, а сухие 0,25.


[01.06.2024 18:44:12]
 Может быть какие то есть противопожарные нормы на эту тему?


[01.06.2024 18:48:23]
 Степень огнестойкости здания IV, класс конструктивной пожарной опасности С0.


[04.06.2024 13:55:52]
 Comfire ®
===Прежде всего лучше с энергетиком переговорить. Hyжно знать напряжение, тип трансформатора, год строительства, чтобы применять какие-то нормы. В общем случае, достаточно ПУЭ почитать.
Но вообще сетка - это нормально. Подумайте, как менять трансформатор будете, если его кирпичами обложить?===

В ПУЭ маслозаполненные надо выгораживать ограждающими конструкциями 0,75, а сухие 0,25. Видимо сетка не подходит?


[04.06.2024 15:07:43]
 В ПУЭ не всегда нужно выгораживать. Разберитесь с исходными данными или спросите у своего руководителя. Ведь это он говорит, что "…в соответствие с новыми нормами применить ограждающие конструкции". ПУЭ - это ведь не новые требования.
Уточните у энергетика, как идея руководителя повлияет на работоспособность и ремонтопригодность оборудования?

PS 0,75 и 0,25 не существуют с 1998 года.


[04.06.2024 17:52:59]
 0,75 это будет по новому 45, а 0,25 по новому 15. Думаю так.

4.2.118. Внутрицеховые, пристроенные и встроенные ПС, в том числе КТП, установленные в отдельном помещении или открыто в производственном помещении, должны отвечать следующим требованиям:
в) ограждающие конструкции помещения внутрицеховой или встроенной ПС, в которой устанавливаются КТП с масляными трансформаторами, а также закрытых камер масляных трансформаторов должны быть выполнены из негорючих материалов и иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч;


[04.06.2024 18:28:03]
 Не мудрый, вначале нужно выяснить, что это за оборудование и лишь потом применять к нему требования. Если был установлен открытый трансформатор втутри цеха, то были основания.
Не так уж просто взять и такой трансформатор разместить в помещении. Важны габариты, высота метра в три, не менее. С одной вентиляцией запариться можно. Здесь пластикового ветилятора и дырки в перегородке не хватит.
Для чего вдруг потребовалось городить эти сложности? Если из-за масла, то масло может быть не только в трансформаторе. Могут быть маслонаполненные кабели, маслонаполненное оборудовани, ванны, прессы, станки...
Невозможно серьезно обсуждать этот вопрос, на основе лаконичных исходных данных и только из-за внезапно возникшего желания "руководителя". Это не щитовая в школе. Для начала нужно документацию изучать, со службой гл.энергетика проконсультироваться.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Установка маслозаполненного трансформатора в цехе      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.