Противопожарные двери в венткамере дворца культуры

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.05.2024 18:05:54]
 Согласно СП 7.13130.2013 п. 8.1. Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45.
Согласно СП 4.13130.2013 п. 5.1.2. Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа.
Указанное выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать:
- для помещений водоснабжения, канализации, мокрых помещений и других помещений, оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения нормативными документами не требуется.

Согласно СП 486.1311500.2020 п 4.4 4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: - венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б).

Вывод: противопожарное заполнение дверного проёма(противопожарная дверь) помещения венткамеры не требуется.
Я НИЧЕГО НЕ НАПУТАЛ?


[24.05.2024 6:51:33]
 И подучается в дверные проёмы костюмерных во дворце культуры не надо устанавливать противопожарные двери.

Согласно СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами.
Указанное выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать:
- для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.);


[25.05.2024 14:08:13]
 =Вывод: противопожарное заполнение дверного проёма(противопожарная дверь) помещения венткамеры не требуется.=
Требуется, кроме венткамер категории Д. см. п.8.1 СП 7.13130.2013*.


[26.05.2024 6:52:14]
 начальник отдела ® Спасибо, упустил этот момент.

А противопожарные двери в костюмерные ДК тоже не надо устанавливать, эти же помещения по процессу деятельности объекта?.


[27.05.2024 12:36:42]
 =А противопожарные двери в костюмерные ДК тоже не надо устанавливать, эти же помещения по процессу деятельности объекта?.=
5.4.2 Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф2 части зданий или помещения производственного, складского назначения, помещения для
инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.
Мое мнение, что п/п дверь в костюмерную не требуется.


[27.05.2024 17:34:59]
 начальник отдела ® спасибо большое. Тоже думаю что не надо, но на днях видел представление прокурорских для ДК, там написано, что надо в костюмерных и ссылка на п. 5.1.2. Что делать в данном случае, может быть ещё есть какие то подводные камни в нормативке? Может эти помещения не подходят под процесс деятельности...хотя костюмерные напрямую с деятельностью связаны.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарные двери в венткамере дворца культуры      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!