Класс зоны венткамеры

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.05.2024 7:57:05]
 Вытяжная венткамера АБК обслуживает помещения ЦЗЛ с категорией В2, 2-м классом зоны. По СП 7,60 присваиваю этой венткамере категорию В2. А какой класс зоны будет в этой венткамере, тоже 2-й? По логике пары ЛВЖ могут попасть в венткамеру. Или как то иначе?


[31.05.2024 8:35:05]
 Ход мыслей правильный.
См. СП 423, пункт 4.6


[31.05.2024 8:54:08]
 СП 423 5.1.2 При определении взрывоопасных зон следует учитывать, что:
а) внутри технологических аппаратов, трубопроводов, емкостей, в которых обращаются, хранятся, преобразуются, компримируются, перемещаются взрывоопасные вещества, постоянно присутствует взрывоопасная смесь;
б) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения,
если в нем могут образовываться взрывоопасные газопаровоздушные или
пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное
избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа;
в) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м по
горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно
выделение взрывоопасных газо паровоздушных или пылевоздушных смесей,
при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление
взрыва в помещении, не превышающее 5 кПа.

Думаю будет 2-й класс зоны.


[31.05.2024 9:39:48]
 ЦЗЛ это что?


[31.05.2024 10:38:07]
 Заводская лаборатория, там обращается ЛВЖ и ГЖ, но категория не А, а В2.


[31.05.2024 11:15:52]
 Тогда там скорее не 2 класс зоны, а 2б, см. п. 5.1.9 СП423, или же вообще данная зона не относятся к взрывоопасным, если работа с горючими газами и ЛВЖ проводится в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами.


[31.05.2024 12:29:00]
 Зоны класса 2б не описаны в ст.19 (глава 5) ТРоТПБ. Не нужно создавать для себя проблемы, там где можно избежать. Оставляйте 2-й класс.


[31.05.2024 14:54:32]
 Я была уверена, что обязательно найдется человек, который это скажет.
Удивлена, что еще не вспомнили, что СП 423 входит в перечень к 384-ФЗ, а не к 123-ФЗ.
Не мудрый ®, поинтересуйтесь исполнением электрооборудования в самом помещении ЦЗЛ.

начальник отдела ®, не подскажете, в соответствии с каким правильным нормативным документом проектируются электроустановки во взрывоопасных зонах?


[31.05.2024 15:00:41]
 Зон 2б нет и в ТР ТС 012/2011, который выше по статусу 123-ФЗ и 384-ФЗ.


[31.05.2024 15:30:43]
 =начальник отдела ®, не подскажете, в соответствии с каким правильным нормативным документом проектируются электроустановки во взрывоопасных зонах?=
В данном вопросе это не важно. Не мудрого интересует, что "рисовать" не дверях в рамках исполнения п.12 ППР. Он не занимается проектированием электроустановок в воз.
А рисовать на двери ЦЗЛ и вытяжной венткамеры 2б это только создавать потенциальную проблему в будущем, когда придет инспектор ФГПН с проверкой.


[31.05.2024 15:46:36]
 А если не в данном вопросе - можете ответить?
А рисовать на двери ЦЗЛ и вытяжной венткамеры 2-ю зону не создаст проблем в дальнейшем? Ну, если думать немного дальше таблички на двери?


[31.05.2024 15:57:07]
 =А если не в данном вопросе - можете ответить?=
Нет, я не инженер-электрик, да и не вижу в этом смысла для разрешения данного вопроса.
=А рисовать на двери ЦЗЛ и вытяжной венткамеры 2-ю зону не создаст проблем в дальнейшем?=
Может быть и создаст, но меньшую проблему,чем рисовать класс зоны 2б. Да и не можно нарисовать на двери класс зоны 2б согласно п.12 ППР.
=Ну, если думать немного дальше таблички на двери?=
Не надо. Думать нужно столько, сколько это необходимо для разрешения конкретного вопроса, иначе обычно получается по Виктору Степановичу.


[31.05.2024 15:58:58]
 СП 423 подразделять зоны лишь рекомендует. Такое деление может иметь смысл только на каких-нибудь уникальных объектах.


[31.05.2024 16:04:31]
 Понятно, спасибо всем. Буду придерживаться 123-ФЗ и ППР в РФ, т.к. занимаюсь пожарной безопасностью. А так вопрос интересный, придёт пож. инспектор, ему надо 2-й класс, придёт какой нибудь энергонадзор и технадзор скажет надо 2б. Короче надо устанавливать 2 знака. Это как курение запрещено, пож. надзору надо один знак, минздраву другой - приходится вывешивать и тот и другой.


[31.05.2024 16:18:32]
 Вот именно, что будет как по Виктору Степановичу или по Райкину.
На двери 2-й класс, будьте добры электрооборудование во взрывозащищённом исполнении.
"Нет, я не инженер-электрик, да и не вижу в этом смысла для разрешения данного вопроса."
Я же написала - "А если не в данном вопросе - можете ответить?". Задача инженера-электрика сделать правильно в соответствии с нарисованной табличкой на двери.
К пуговицам претензии есть (с)?


[31.05.2024 16:26:31]
 =придёт какой нибудь энергонадзор и технадзор скажет надо 2б. Короче надо устанавливать 2 знака.=
Вы сначала узнайте требуется конкретно для них указывать подобные сведения на дверях?


[31.05.2024 16:29:03]
 >На двери 2-й класс, будьте добры электрооборудование во взрывозащищённом исполнении.

На основании чего?


[31.05.2024 16:45:20]
 =На двери 2-й класс, будьте добры электрооборудование во взрывозащищённом исполнении.=
Да, статья 17:
Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для выбора электротехнического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне.

Если в помещении присутствует зона класса 2 (зона 2б ТРоТПБ не предусмотрена), то степень защиты эл/тех. оборудования должна обеспечивать его пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне, т.е.в зоне класса 2. Это требования ФЗ, и его придется исполнять. ТР ТС 012/2011 тоже нет взрывоопасных зон класса 2б-в прил.1 указаны взрывоопасные зоны классов 0,1,2 для газовых сред.


[31.05.2024 16:51:37]
 Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений
13. Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях и сооружениях различного назначения, а также показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения устанавливаются техническими регламентами для данной продукции, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Далее идем в СП423 и смотрим, что получается для 2-й зоны.


[31.05.2024 16:53:02]
 >Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется...

И какая связь между классом, указанным на двери, и уже существующим оборудованием?

Новое оборудование тоже нужно устанавливать в соответствии с реальными зонами, а не с указанными на двери.


[31.05.2024 17:01:38]
 =Далее идем в СП423 и смотрим, что получается для 2-й зоны.=
А зачем нам туда идти? СП 423 не является ни техрегламентом, ни НД по ПБ.


[31.05.2024 17:05:06]
 Для зоны 2б используется оборудование как для 2а и дополнительно nA, nR, nC.

Вы когда-нибудь такое оборудование видели?


[31.05.2024 18:33:16]
 А вот я ещё в МЧС делал запрос, если несколько разных зон в помещении что делать и получил ответ ...Необходимость обозначения одного или нескольких классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны п.12 ППР не регламентирована. Вместе с тем, по мнению специалистов института, с целью наиболее полного информирования целесообразно указывать все имеющиеся зоны (пожароопасные и взрывоопасные) в помещении....

Короче если в помещении столярный станок, хранение древесины и масла, а также хранение спирта, то всю дверь можно обклеить знаками.


[01.06.2024 8:33:18]
 
Цитата начальник отдела 31.05.2024 17:01:38
А зачем нам туда идти?
--Конец цитаты------
у вас есть другие варианты, куда идти?


[01.06.2024 9:52:06]
 >у вас есть другие варианты, куда идти?

В логике норм есть такой оператор "безразличие" (наряду с операторами "обязательно", "разрешено", "запрещено" и т.д.). Просто не нужно никуда идти.


[01.06.2024 11:12:28]
 =у вас есть другие варианты, куда идти?=
Например, в ТР ТС 012/2011.


[01.06.2024 12:04:36]
 Обозначу на двери самую опасную зону, если в помещении много зон и ладно.


[01.06.2024 19:57:59]
 
Цитата начальник отдела 01.06.2024 11:12:28
Например, в ТР ТС 012/2011.
--Конец цитаты------
вопросов больше не имею.


[03.06.2024 11:00:26]
 Как ТР ТС 012/2011, так и 123-ФЗ содержат исключительно описательные высказавания про классы зон и не являются основанием для применений этих высказываний на конкретном объекте.

Основанием является п. 12 ППР, который отсылает к главам 5, 7 и 8 123-ФЗ.


[03.06.2024 11:51:29]
 ПУЭ требует определения классов при выборе и установке электрооборудования.

СП 423 - указания классов в проектной документации.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Класс зоны венткамеры      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.