[27.05.2024 20:03:20]
 Всем привет. Согласно п. 7.2 СП 7.13130.2031 допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из
помещений площадью до 200 м2 : производственных категорий B1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.

Скажите, что значит "предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов."?


[28.05.2024 1:18:43]
 Уважаемый Асашай ®!
По-моему косяк разработчиков.
Вот история изменений:

Удаление продуктов горения через примыкающий коридор

СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
^^^Нет допущения проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор^^^

СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование
5.2.
Допускается проектировать удаление дыма через примыкающий коридор из производственных помещений категории В площадью 200 м2 и менее.

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование
8.2.
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1 - В3 или предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.

СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные требования
7.2.
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1 — В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.

СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
7.2.
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.

СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности. (С изменением № 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 № 119)
7.2.
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.

Мне представляется, что в 2003г. так виртуозно преобразили подпункт д) пункта 5.2. СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
full

[28.05.2024 8:14:43]
 предполагаю, что разработчики имели ввиду производственные и складские помещения указанных категорий!


[28.05.2024 9:07:59]
 Нормально и понятно написанное требование. Здесь нужно смотреть на значение союза "а также". В данном случае он используется в качестве не соединительного, а присоединительного союза.
В таком случае все ясно-понятно, ведь рaзработчики имели ввиду не только производственные и складские помещения, <а также> остальные группы помещений, включая общественные. Прямо так и написано, что для "помещений площадью до 200 м2", "предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов".
Это допущение для всех, вышепоименованных в п. 7.2, например для "книгохранилищ, библиотек, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев, архивов, торговых залов, офисов...". Главное, чтобы это было реализовано в пределах одного пожарного отсека.


[28.05.2024 11:16:14]
 Согласен с ув. Comfire ®


[28.05.2024 11:18:58]
 все равно написано как-то не очень...
можно подумать, что производственные помещения категорий B1, В2, В3 не предназначены для хранения или использования горючих веществ и материалов


[28.05.2024 11:37:19]
 Уважаемый Асашай ®!
Изложено действительно криво.
Обратите внимание - в 2003 году было "производственных категорий В1 - В3 или предназначенных для хранения или использования горючих".
Сегодняшняя формулировка распространяется на производственные и складские категории В4, указанные в 7.2. е).


[28.05.2024 11:38:15]
 Heльзя такого подумать. В этих помещениях наличие не только горючих веществ и материалов. Их ассортимент шире: Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна)…
Написано именно про категории B1-В3. Для специалиста этого достаточно.


[28.05.2024 13:13:54]
 =что значит "предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов."?=
То и значит, что написано. Простор для творческой мысли.
В первой редакции СП 7.13130.2013 было
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
-площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, в том числе читальных залов и книгохранилищ библиотек, выставочных залов, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев и выставочных комплексов, архивов;
В измененной редакции (изм.№ 1) СП 7 стало:
-площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов.
При этом помещения книгохранилищ библиотек, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев, архивов "переехали" в п/п е).


[28.05.2024 14:38:40]
 Мой лингвоанализ привел меня к мысли, что речь идет о складских помещениях площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Дымоудаление через коридор      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.