    [Документация

Рассчет человек для проведения монтажных работ по АПС

Avensis777 11.04.2022 14:25 4 / 1367 Viss 11.04.2022 23:12    
 * *Здравствуйте. Помогите в решении данной проблемы. Необходимо рассчитать сколько нужно человек на монтаж объекта - будет создаваться на предприятии участок который будем заниматься только демонтажом и монтажем.(Какие документы для этого должны быть расс =>Если Вас именно интересует практическое исполнение, то очень мало данных. Что за объект - палатка или цех ремонта грузовых автомобилей на 25 тыс. кв.м.. А  
    [СПЗ

Допустим ли спуск кабеля к пожарному крану с креплением этого кабеля к трубе ВПВ?

tabak 08.04.2022 7:50 3 / 1713 Viss 11.04.2022 22:43    
 * *Добрый день. Возникла такая ситуация: Труба пожарного водопровода с пожарным краном оказалась размещена на удалении от стены примерно метров на 5. (как так получилось, в контексте не важно, изначально планировалась, что будет труба у стены, а потом раз, =>В первом чтении нельзя, ПУЭ 2.1.57 При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм. Можно рассмот 
    [Прочее

Место размещения окрасочная камера (Наружная установка)

koloksay 07.04.2022 16:01 10 / 1926 гешан 11.04.2022 21:56    
 * *Здравствуйте!

Есть окрасочная камера, по сопроводительной документации - оборудование, представляет собой одиночное помещение (куб), собранное из сэндвич-панелей, с пожаротушением, допустим все это категории Ан. устанавливается без крепления на
=>опрос, 200л бочка герметичная с бензином для бензогенератора, например - это наружная установка, категория будет?=koloksay ® Бочка вне здания - это нару 
    [СПЗ

СП484 таблица 4 и таблица 5

односельчанин_1 11.04.2022 9:49 30 / 2527 Dimma 11.04.2022 15:09    
 * *
Добрый день
Вопрос знатокам. Какую таблицу применять в данном случае, 4 или 5?

[ссылка]

=>ФПБ ®, односельчанин_1 мы в таких помещениях устанавливали бы линейные извещатели, а школьных спортзалах, без балок устанавливали два линейных пожарных из 
    [Прочее

Пристроенная закрытая ТП к производственному зданию

chvik 24.11.2021 10:03 1 / 1662 w985 11.04.2022 11:16    
 * *Здраствуйте, в перспективе хотим ПРИСТРОИТЬ трансформаторную подстанцию (охлаждение маслом более 60 кг) к производственному зданию ( степень огнестойкости II) с категорией помещения В3, на какие нормы ПБ можно сослаться? =>Здравствуйте, ПУЭ вам в помощь и СП4. по ПУЭ можно пристроить кирпичную ТП, а если некирпичную-то нужно отступить противопожарное расстояние. 
    [СПЗ

Снять риски при приёмке на обслуживание

Павел787 06.04.2022 14:44 9 / 1729 Брандмауэр-СБ 11.04.2022 9:30    
 * *У меня на обслуживании есть пожарка в жилом доме, и по договору я сейчас обязан принять ещё один многоэтажный дом. Мне уже заранее известно, что в этом доме в связи с тем, что он какое-то время болтался без обслуживания (1) только по пульту имеется более =>Ну тогда пусть заключает договор на принятие выполненных работ, если такие бумагомаратели. У нас все проще, к примеру управляющая компания принимает дом у 
    [Документация

Аварийный выход по СП1 или 123-ФЗ или???

вот незадача 10.04.2022 10:51 3 / 1242 гешан 10.04.2022 20:24    
 * *Подскажите пожалуйста! Есть определение аварийного выхода из 123-ФЗ. Аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасания людей, но =>В чём казус...?= вот незадача Нет никакого казуса, вы правы. 
    [СПЗ

СП6.13130.2021 и электропитание ТС СПА

ФПБ 07.03.2022 10:07 106 / 4274 Eugen-19 09.04.2022 18:19    
 * *
Уважаемые коллеги. Вопрос такого плана. Являются ли ТС СПА электроприемниками по СП6.13130.2021 или нет. Если нет, то какими требованиями руководствоваться при организации электропитания ППКП, ППУ и т.п., т.к. СП484 по этому вопросу отправляет именно в СП =>ФПБ: "На этом я заканчиваю тут с Вами общение, т.к. мне с Вами стало очень и очень скучно и просто неинтересно."

Зачем об этом объявлять
 
    [СПЗ

Реализация п.6.8 СП 6.13130.2021

KMAs 09.04.2022 9:01 16 / 1411 Админ 09.04.2022 14:33    
 * *Всем здравствуйте! Товарищи, подскажите, пожалуйста, кто как реализует п.6.8 СП6? Интересует именно вывод кабелей из шкафа и прокладка их между этажами не только в теории, а может и на практике кто то делал.
Дано 6-и этажное офисное здание +цокол
=>Недостатки СП6 не тема данного обсуждения
[QUOTE KMAs ® 09.04.2022 9:01:53]...кто как реализует п.6.8 СП6? Интересует именно вывод кабелей из шкафа и
 
    [СПЗ

Какое количество арр32 можно подключить к одному кдл по питанию через дплс?

Kera74 08.04.2022 21:08 1 / 1243 kazakru 08.04.2022 22:00    
 * *Всем привет. Какое количество арр32 можно подключить к одному кдл по питанию через дплс?

[Ув. Kera74 в теме сообщения следует писать сам вопрос а не то к чему он относится. правила здесь [ссылка] = Админ]
=>вот реально, до сего момента я даже не знал о таком устройстве но мне хватило 5 минут что бы открыть паспорт и прочесть: 2.3.1 В режиме питания от ДПЛС 
    [СПЗ

Кто должен программировать добавленные приборы в пульт и Орион?

Арк 26.03.2022 11:42 16 / 1866 Админ 08.04.2022 21:05    
 * *Добрый день всем!!! Вопрос следующий. На некотором объекте,имеющим смонтированную систему ПС на "Болиде" с множеством адресных приборов и работающим "Орионом", был добавлен склад с КДЛ и КПБ,выполнялись работы другой организацией. У объекта есть своя обсл =>Господа, стоимость ПНР не тема данной ветки. Вернитесь к главной теме. 
    [Документация

для чего нужно проветривание?

Jamal 08.04.2022 13:33 4 / 1364 Асашай 08.04.2022 16:48    
 * *всем привет. прошу высказаться тех, кто уже разобрался на тему проветривания. видел уже несколько разъяснений, где ВНИИПО говорит, что наличие проветривания не освобождает от применения СПДЗ. в чем все-таки смысл п.7.2 в части необходимсоти СПДЗ в помещ =>ну, все правильно написано. Все четко и понятно написано в пп. 7.2-7.3 СП 7.123130.2013 
    [Служба

частная пожарная охрана больше не будет охранять критически важные объекты

пожаровник 08.04.2022 12:56 2 / 1703 ifbbpro 08.04.2022 15:08    
 * *[ссылка] похоже частная пожарная охрана хотят больше не будет охранять критически важные объекты...

[В теме Вветки следует указывать конкретный вопрос для обсуждения. Правила здесь [ссылка]
=>"опасные производственные объекты государственных корпораций и организаций, включенных в утвержденный Президентом Российской Федерации перечень страте 
    [Прочее

Могут быть 5 этажные школы в россияских городах?

Dimma 06.04.2022 10:45 9 / 2167 Comfire 08.04.2022 14:17    
 * *В Воронеже появилась новость: предстоит построить (1 декабря 2023 года) здание переменной этажности до 5 этажей общей площадью 26,3 тыс. кв. м, рассчитанное на 60 учебных классов, с актовым залом вместимостью до 600 человек и центром дополнительного об =>Dimma ===я всегда пишу этажность, как по указано в планах БТИ=== Речь вроде про проектируемую школу. Какие планы БТИ? Это не тот случай. 
    [Документация

Срок подачи Декларация пожарной безопасности

рпрой 08.04.2022 5:28 3 / 1297 Comfire 08.04.2022 11:04    
 * *Добрый день. Подскажите пожалуйста. Идёт кап. ремонт у нас, планируем объект сдать 1 июня, а декларацию сдать ранее 1 мая. Если декларацию сдадим 1 мая, а в декларации напишем сдача после кап. ремонта 1 июня декларацию примут??? =>Так нельзя. Срок подачи деклараций исчисляется "со дня изменения содержащихся в них сведений". Только после завершения ремонта нужно подавать. А  
    [Документация

Ширина дверного проёма в зону безопасности МГН для ф1.3

Damner 07.04.2022 16:33 5 / 1595 трое пожарников 08.04.2022 5:41    
 * *Добрый день! Возник вопрос касательно требований для ширины дверного проема в зону безопасности для ф1.3. Согласно сп01.13130.2020 даже если проектом не предусмотрено проживание МГН М4 в доме, то всё равно необходимо предусмотреть для минимум одного из =>см. СП 59.13330.2020 п. 6.2.21 
    [Документация

нюансы прокладывания оптики ППТ сетей связи к объектам МЧС

Albertoni 07.04.2022 15:30 1 / 1309 Koui 08.04.2022 0:18    
 * *Доброго времени суток, коллеги.
Есть вопрос.
Проектирую ППТ сетей связи жилого комплекса, прокладываю оптику к жилым дома, ДОУ, ГОУ, пожарное депо.
Так вот вопрос, есть ли нюансы в прокладке кабеля к объектам МЧС (пожарное депо в данном с
=>Albertoni, учитывая, что пождепо это Ф4.4, сильно сомневаюсь, что для оптики есть особые требования. а для "меди" разве есть? сколько работал  
    [СПЗ

аналог system sensor

KOKOS_KOKOS 21.03.2022 14:51 20 / 3760 KOKOS_KOKOS 07.04.2022 19:38    
 * *Такая проблема,выполняли проект на FL0122E-HS-RU. Заказчик все заказал, до ситуации текущей отгрузили трубы и немного муфт. Остальная загрузка встала. Вопрос стоит даже не в сроках, а вообще выполнении обязательств. Труб куплено под 1 км... У кого-нибудь =>@AntonAnton что-то мертво у вас, тел не берет никто, письмо в никуда. Наберите меня или дайте телефон 
    [СПЗ

микрофон для Рупор-300

j_flack 03.02.2022 23:03 11 / 5848 smrnv 07.04.2022 16:18    
 * *Кто знает микрофон с тангентой или простую микрофонную консоль с сертификатом до 6000 р. совместимую с блоком речевого оповещения Рупор-300. Не использовал ранее болидовское речевое оповещение, какие могут поджидать проблемы с этим оборудованием? =>[QUOTE asol611 ® 43647#9] Сертификация микрофонных консолей не предусмотрена ТР ЕАЭС 043.[/QUOTE] Сертификация отдельная тема (на мой взгляд абсолютно  
    [Служба

Срок оповещения обслуживающей организации перед приемкой объекта

Avensis777 07.04.2022 10:35 8 / 1555 Step-By-Step 07.04.2022 16:01    
 * *Доброго времени суток! Попытают сформировать вопрос правильно: В какой срок монтажная организация должна уведомить рабочею комиссию о том, что будет произведена приемка и ввод в эксплуатацию объекта? Нигде не могу найти именно за сколько дней она долж =>>>В какой срок монтажная организация должна уведомить рабочею комиссию о том, что будет произведена приемка и ввод в эксплуатацию объекта? Во-первых 
    [Прочее

по какому принципу и как подбираются как задаётся расход Лафетных стволов?

Beginner 25 22.03.2022 11:17 2 / 1283 Tir82 07.04.2022 15:16    
 * *Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться - по какому принципу и как подбираются ЛС?
Изучила СП8, СП10, СП30, СП31, СП 155, ГОСТ 12.3.047, ГОСТ Р 51115, Рекомендации ВНИИПО МЧС, ВУП СЛС, уже всего не припомню - голова кругом...
По как
=>Ранее писал по похожей ситуации. есть помещение выше 20 м, по СП10 нет норм проектирования. Ранее (в период действия СП 10.13130.2009) - данное отсутст 
    [Документация

Следовать ли Новым ГОСТам при обслуживании старых систем.

Avensis777 07.04.2022 10:43 6 / 1577 Павел787 07.04.2022 14:45    
 * *Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос:
Должна ли обслуживающая организация системы срок у которых уже превысил 10 лет по свежим ГОСТам 59636, 56638, 59639. и типовым регламентам (таблицам) представленных в них по Те
=>Там в этом новом ГОСТе по АПС интересно то, что каждый извещатель 1 раз в год необходимо проверять на работоспособность. В ТРЦ с высокими потолками и сложн 
    [Документация

окна с приямками в жилых домах

Асашай 21.03.2022 10:35 16 / 3609 Comfire 07.04.2022 14:26    
 * *Всем привет! Согласно п. 7.4.2 СП 54.13330.2016 в каждом отсеке (секции) подвального или цокольного этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9x1,2 м. Площадь светового проема указанных =>Вам лучше про все это сформулировать в новой ветке. Я так и не увидел вопроса в тему этого обсуждения. 
    [СПЗ

Извещатели для агрессивных сред

Инженер_ОПС 27.03.2022 11:00 8 / 2178 krit 07.04.2022 7:42    
 * *Дорогие коллеги! Достался мне на проектирование цех по производству чего-то там, в котором активно используется кислота. Как результат - все металлические поверхности изъедены сквозной коррозией. Нужно запроектировать в нем пожарную сигнализацию. Извещ =>Тоже склоняюсь к варианту с термокабелем. К тому же у термокабеля есть оболочки, устойчивые к агрессивным средам: [ссылка] судя 
    [СПЗ

Посоветуйте неадресный влагозащищённый ИПР подешевле

Timbu$ 04.04.2022 10:16 8 / 1653 krit 07.04.2022 7:35    
 * *Добрый день! Нужен ИПР для влажного помещения. Взрывозащита не требуется. Пока что нашел болидовский ИПР 513-3М IP67 за примерно 3500. Если есть варианты дешевле, буду признателен, пока что дешевле нету вариантов =>ИП 535-26 "Север" стоит уже 5 097,95 /шт на тинко. [ссылка] Гарант получается дешевле? 
    [Документация

Допустимо ли использовать передачу данных на пожарный пост по GSM?

Вечный_студент 31.03.2022 9:36 38 / 2900 Админ 06.04.2022 22:40    
 * *Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, допускается ли сейчас передавать сигнал о срабатывании СПС в помещение пожарного поста c помощью GSM?
=>Не обижайтесь, но сознательно нарушая правила вы вынуждаете принимать к вам более жесткие меры ограничения вашего доступа к аудитории сайта. Например огран 
    [СПЗ

Вибрационное оповещение персонала

Gosto 30.03.2022 9:37 9 / 1617 BillyQE 06.04.2022 21:05    
 * *Добрый день! Прошу совета, есть многим знакомые пункты ФЗ №123, ст.84, п.12, и есть СП 158.13330.2014 п. 7.6.9.4 о необходимости персональных виброоповещателей. К сожалению знаю только оборудование Аргуса, которое можно применить под это требование, но =>Только сегодня на очередной роддом накидывал коммерческое на браслеты. Увы, ничего другого тут не придумаешь. Раньше вот говорят альтоника какие-то браслет 
    [Документация

Эвакуация из гостиничного ресторана и его отделение от мест проживания

nND 31.03.2022 6:45 21 / 2304 Авантюрист 06.04.2022 15:35    
 * *Может ли внутренний ресторан (столовая или кафе) гостиницы располагаться на этаже с номерами для проживания гостей и иметь общие пути эвакуации.Есть ли какие отступления от 5.2.5 и 5.2.6 СП 4 (или там речь о другом), а так же 4.2.6 СП1. Может все проще. =>"а у меня вопрос " может ли ресторан гостиницы иметь общие пути эвакуации (из ресторана и из номеров)?" У Вас же не разные пожарные отсек 
    [Документация

Перегородки холодильника К1 в здании С0

qwerty 01.04.2022 12:00 13 / 1422 Jamal 06.04.2022 12:32    
 * *Здравствуйте. Здание склада. Все конструкции соответствуют классу К0, здание класса С0. Но есть небольшое помещение холодильника с перегородками класса К1, данные перегородки нужны для сохранения холода в помещении. Есть какое-то обоснование что бы остави =>а я вот уверен в том, что если такую общую конструкцию отдать на испытания, то в итоге получим протокол, где будет указано, что она К0 в течении не менее 4 
    [Прочее

Высота чердака с наклонной кровлей

dalexeus 06.04.2022 10:04 0 / 1523    
 * *Здравствуйте. Высота чердака в центре где конек кровли составляет 1,9 м, на расстоянии 0,9 м от этого центра высота чердака составляет менее 1,8 м. В таком случае этот чердак уже является этажом и его надо учитывать в количестве этажей? =>  