| [Прочее] | | ostr-vitalik | 13.09.2022 21:52 | 4 / 1215 | Нина | 14.09.2022 7:50 | |
| * * | Имеется проект пожарной сигнализации на строящееся 4-х этажное здание школы. При изучении данного проекта возникли сомнения при применении норм СП 484 а именно какой алгоритм принятия решения о пожаре должен применятся при проектировании АПС. Пункт 6.4.5 |
=> | [QUOTE kazakru 14.09.2022 1:28:57]4 тип соуэ = алгоритм С[/QUOTE]
да
[QUOTE ostr-vitalik 13.09.2022 22:17:02]Но некоторые коллеги говорят что так как меж | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 08.09.2022 12:18 | 37 / 2818 | Comfire | 13.09.2022 23:36 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги. Вопрос. Проектируется ПБЗ. Ну понятно, приточная вентиляция противодымная (п. 7.14_р СП 7.13130; п. 9.2.2 СП 1.13130). Но вот читаю в п. 7.1 СП 7.13130. "Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необхо |
=> | novik_n, не благодарите авансом за не прочитаный пост. Я же ничего не писал "относительно достижений Минстроя и Минтруда в обеспечении пожарной безопа | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Фокус | 13.09.2022 11:38 | 1 / 1448 | Karpov | 13.09.2022 16:07 | |
| * * | Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста куда переместилась табл. 3 из ФЗ 123 ТР ПБ после внесения изменений в регламент.
[Ув. Фокус. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь |
=> | Таблица 3
Классы пожарной опасности строительных материалов
(Утратила силу с 25 июля 2022 года - Федеральный закон от 14 июля 2022 года N 276-ФЗ) | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 08.09.2022 14:08 | 15 / 1964 | newtrad | 13.09.2022 15:17 | |
| * * | Уважаемые форумчане нужна помощь как лучше выйти из ситуации: есть цех, встроена административная вставка на втором этаже раздевалка: из нее 2 выхода один на лестницу второго типа внутри цеха и наружу, второй выход на лестницу 3-го типа. Да есть нарушение |
=> | По поводу огнестойкости лестницы 2-го типа см. п. 5.2.8 СП2.13130.2020. Это уже было здесь на форуме, кому-то этот пункт очень помог. В здании Ф5 не нужно | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Beginner | 12.09.2022 15:20 | 7 / 1091 | Comfire | 12.09.2022 18:17 | |
| * * | Добрый день!
Есть проблема. Есть здание, на здание нет технической документации. Здание не защищено ни СПС, ни СОУЭ.
ВОПРОС: Какой пункт в каком нормативном документе будет являться основанием для указания нарушения в предписании?
Уже и так вертел, и с |
=> | Начните с декларации ПБ на здание. В ней про это отдельно прописано, со всеми обоснованиями. | |
 |  |
 |
| [Служба] | | dalexeus | 07.09.2022 9:11 | 11 / 1720 | Jamal | 12.09.2022 15:58 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите, какие можно предусмотреть компенсационные мероприятия, если перегородка 1-го типа, отделяющая категорируемое помещение, примыкает к глухому участку наружной стены менее 1 м?
|
=> | оооо, нашел
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Gpnilinet | 12.09.2022 12:11 | 1 / 1022 | Comfire | 12.09.2022 13:41 | |
| * * | Имеется предписание по пункту 16 (Д) ППР РФ, об отсутствии дверей предусмотренных проектной документацией выходящих на лестничную клетку.
Вопрос: обязательно ли двери должны быть ПП или достаточно исполнить п. 4.4.6. сп 1 (Выходы из помещений и этажей на |
=> | Возьмите проект, найдите ведомость заполнения проемов и установите демонтированные двери согласно этого проекта. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 06.09.2022 14:49 | 12 / 1280 | Jamal | 12.09.2022 13:40 | |
| * *
 | Коллеги подскажите, разве п.6.27 СП 118 относится к определению ширины путей эвакуации? |
=> | ок. понял вас | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | nND | 09.09.2022 12:01 | 2 / 1073 | nND | 12.09.2022 12:14 | |
| * *
 | Уважаемые спецы! Кто подскажет п. 6.10 СП 7 регламентирована установка противопожарных нормально открытых клапанов - на поэтажных сборных воздуховодах, а также на воздухоприемных устройствах и устройствах подачи воздуха в местах присоединения их к вертик |
=> | Спасибо, понятно. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Gpnilinet | 09.09.2022 10:59 | 8 / 1275 | Comfire | 12.09.2022 12:08 | |
| * *
 | Всех приветствую!
Есть предписание "расстояние между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости выполнено менее 12 метров"
ссылается инспектор на п. 6.1.2 табл 3 СП 4
Мет контейнер не передвинуть (стоит вплтоную к |
=> | Конечно не меняет. Условия некорректнве. Здание не может быть категории В2. Венткамера как получилась категории Г? Если это вытяжка, то это дымосос? А если | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ifbbpro | 07.07.2022 8:40 | 68 / 5165 | ifbbpro | 12.09.2022 9:04 | |
| * * | Закон "О пожарной безопасности"
Статья 18. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной безопасности
"К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерац |
=> | В проекте нового БУПО появились системы передачи извещений о пожаре и выделено отдельно получение сообщения от физического лица:
"3.43. Сообщение о | |
 |  |
 |
| [Документация] | | qwerty | 11.09.2022 15:19 | 2 / 1027 | qwerty | 12.09.2022 0:54 | |
| * *
 | Добрый день. При определении расхода на наружное пожаротушение объем здания считается в т.ч. ниже 0 отметки или только надземные этажи выше 0? |
=> | Асашай ® спасибо | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | ledstar | 09.09.2022 9:46 | 16 / 1472 | ALEX_SE | 11.09.2022 21:05 | |
| * * | Добрый день. Прошу помочь с вопросом. В процессе монтажа пожарной сигнализации в здании, расположенном в сельской местности, обнаружились скачки напряжения до значений 250-260В. Приборы постоянно уходят в защиту. В связи с этим возник вопрос: можно ли исп |
=> | Точнее ватт. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | qwerty | 08.09.2022 11:45 | 12 / 1837 | Comfire | 10.09.2022 11:54 | |
| * * | Добрый день.
"СП 7.13130
7.3 Требования пункта 7.2 не распространяются:
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения"
Правильно ли я понимаю, что порошковое пожаротушение в |
=> | ===ФЗ123 - СПДЗ - система, обеспечивающая эвакуацию===
Нет в законе такого. Она обеспечивает защиту людей на путях эвакуации. Для обеспечения безопасно | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Archisolo | 06.09.2022 22:58 | 30 / 2247 | Archisolo | 09.09.2022 22:38 | |
| * * | Уважаемые эксперты в области пожарной безопасности, помогите разобраться! Есть здание жилое высотой до 28м, жилые этажи соединенны со встроенной стоянкой шахтой лифта (лестницы жилой части и стоянки обособлены и имеют выход непосредственно наружу), лифт с |
=> | Но может же работать и просто в режиме пожарной опасности. | |
 |  |
 |
| [Служба] | | kap vn sl | 08.09.2022 14:11 | 1 / 1396 | anton-100 | 09.09.2022 10:38 | |
| * * | Коллеги, подскажите во всех регионах при перемещении по должности в ГПН сдают зачеты по физподготовке и профтестирование у психолога? Или это только в нашем ГУ?
[Ув. kap vn sl. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. П |
=> | Смотрите 141 ФЗ. Если Вы переводитесь на выше или ниже стоящую должность, то аттестация с физо и психологом. Если на равнозначную то аттестации не надо. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | ALEX_SE | 07.09.2022 22:21 | 13 / 1360 | Владимир 227 | 09.09.2022 9:39 | |
| * * | Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, не могу однозначный ответ найти.
Производственное здание со строенным АБК и складом. Оборудуется АПС, СОУЭ (2 типа), АПТ (возможно). Проектироваться будет на Рубеже. В здании R3 Рубеж-2 ОП, который всем упр |
=> | >>>>Бывает бронированной или в тросе а броня или трос это экран. Ну и комбинированные кабели есть в экране>>>
Броня не предназначе | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | SeIG | 06.09.2022 10:00 | 15 / 1777 | BillyQE | 08.09.2022 22:01 | |
| * * | Всем доброго здоровья!
Вопрос: Можно ли подключить параллельно несколько (2 и более) клапана ПД или ДУ и контролировать их открытие и закрытие как один клапан?
Вообще хочу 8 клапанов параллельно подключить....
никак из норматива не могу по |
=> | Ну если речь всё таки про клапаны, а не приводы люков ДУ, то предлагаю следующую цепочку:
- п.7.7.7 СП484 про контроль исполнительных устройств СПДВ, что | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Surveyor Andrey | 23.08.2022 11:11 | 11 / 1838 | Eugen-19 | 08.09.2022 11:52 | |
| * * | Коллеги, здравствуйте!
Кто-нибудь разбирался с вопросом п. 6.3.4 СП 484:
ЗКПС должны одновременно удовлетворять следующим условиям:
- одна ЗКПС должна включать в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта |
=> | Comfire: "Довольно странный текст, еше больше запутал ситуацию. Там уже грамотных вовсе не осталось?
"…выходами непосредственно на улицу с одной | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 08.09.2022 9:08 | 2 / 1180 | Comfire | 08.09.2022 10:38 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
В СП5 необходимость определения получателей сообщений о пожаре была прописана в п. 14.4. Подскажите, в каком пункте СП484 прописан этот момент.
[Ув. Вечный_студент. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему |
=> | Чем эти получатели не учтраивают?
"Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Surveyor Andrey | 25.08.2022 12:08 | 16 / 1663 | Surveyor Andrey | 08.09.2022 5:17 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Вопрос на засыпку.
3.5 единичная неисправность линий связи: Единичное нарушение работоспособности одной из линий связи.
3.20 линия связи: Проводная, радиоканальная, оптическая или иная линия, расположенная вне корпусо |
=> | Ну что ж. Получил ответ от ВНИИПО МЧС. Копирую ответ.
Совершенно противоположное мнение. Но это всего лишь мнение специалистов же )
О единичной неиспра | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Ond_ | 02.09.2022 23:27 | 4 / 1495 | Comfire | 08.09.2022 4:30 | |
| * * | Уважаемые, коллеги. Ч 3 ст. 1 ФЗ 248 говорит о том, что 3 к государственному контролю (надзору), муниципальному контролю не относятся:
1) мероприятия по проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, разрешение которых отнесено к ком |
=> | Антитерроризм, сами то так делали хоть разок, как советуете? Как Вы себе представляете, что "в рамках проверки по сообщению, Вы можете инициировать ад | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | Алексей | 07.09.2022 10:57 | 1 / 2342 | Админ | 07.09.2022 19:38 | |
| * * | Добрый день !!!
подскажите кто нибудь озадачивался вопросом расчета единой социальной выплаты ?
На сколько я понял, раньше был региональный добавочный коэффициент на стоимость квадратного метра и он давал значительную прибавку к общей сумме вып |
=> | Казак уральский ® По правилам сайта в каждой ветке обсуждается вопрос, вынесенный в заголовок. Флуд и отступление от обозначенной темы пресекаются.
Прав | |
 |  |
 |
| [Документация] | | FIRE_MAN | 07.09.2022 17:33 | 0 / 1006 | | |
| * * | Добрый день, коллеги.
Помогите разобраться:
В п.1.4 СП 10.13130 указано:
1.4 ВПВ не требуется:
- в трансформаторных подстанциях и в помещениях с электросиловым оборудованием В ПОМЕЩЕНИЯХ С ЭЛЕКТРОСИЛОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, в том числе насосных станций и в |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 07.09.2022 13:33 | 4 / 1241 | Jamal | 07.09.2022 15:36 | |
| * * | всем доброго дня.
нужно ваше мнение по данному вопросу:
Сп 10 говорит об обязательных условиях для доступа в насосную в подвальном этаже. там выходы непосредственно наружу, в коридор с выходжом наружу, в коридор с выходом в л/к. если учесть термины СП1 |
=> | так я про что и говорю | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Максим | 06.09.2022 11:06 | 9 / 3091 | kazakru | 07.09.2022 12:16 | |
| * * | Есть большое, открытое помещение 150 метров длина, 30 ширина, КПБ используется для СОУЭ 2 типа, в составе ШПС. Первый раз делаю такой большой объект.
При использовании линий КПБ, макс ток нагрузки 6а на все выходы, 1а на выход. С запасом, 0.8 на вых |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Lobster | 02.09.2022 22:32 | 18 / 3422 | Дмитрий_птз | 06.09.2022 19:50 | |
| * * | Коллеги, немного не по теме форума, но, к сожалению, профессиональных сообществ по сетям связи у нас нет.
Многие из тех, кто проектирует противопожарную автоматику, проектирует также сети связи.
Открыл 87 постановление и вот что там увидел:
|
=> | Да им выгодней, чтоб за большее количество номеров платили так то... Это необходимо конечному пользователю(предприятию) больше. Какое им дело до связи внут | |
 |  |
 |
| [Документация] | | lyudok2 | 06.09.2022 15:05 | 7 / 1171 | lyudok2 | 06.09.2022 16:23 | |
| * *
 | Добрый день!
Наша организация смонтировала пожарную сигнализацию по рабочему проекту. В ходе работ были некоторые отклонения от проекта. Заказчик требует от нас исполнительную схему, но ни в смете ни в договоре о ней нет ни слова, на что заказчик утв |
=> | Jleshij ® спасибо огромное, что помогли разобраться. Сейчас сделаем, как просит заказчик (и требует законодательство), а на будущее учтём. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Грустно | 06.09.2022 13:59 | 4 / 1252 | Comfire | 06.09.2022 15:17 | |
| * * | Согласно п. 5.1.4 СП4 в новой редакции В подвальных этажах жилых и общественных зданий не допускается размещать:
- помещения производственного и складского назначения категорий В1 - В3 по пожарной опасности, кроме помещений, входящих в состав общественны |
=> | Если несогласны с требованием, то обжалуйте. Потом в суд подавайте. Позиция Верховного суда по похожему делу обозначена:
"…При этом суды первой и апе | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Yippee-ki-yay | 05.09.2022 17:00 | 5 / 1083 | Yippee-ki-yay | 06.09.2022 12:58 | |
| * * | Доброго времени суток.
Строится адресная система на базе Болид, в здании офисном есть сауна.
Соответственно болидовский тепловой ип с температурой сработки в 55 градусов не подойдет. Есть неадресные тепловые ИП, подключаем их к с2000-АР2. Алгоритм В.
Д |
=> | Рустам74 ® Ну по поводу бумажки это конечно да, но с этим ладно.
А по поводу
"На 120 градусов есть ИП 101-10МТ/Ш-E."
То 120 в сауну это мало. | |
 |  |