Расстояние от металического контейнера до производственного здания.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[09.09.2022 10:59:18]
 Всех приветствую!
Есть предписание "расстояние между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости выполнено менее 12 метров"
ссылается инспектор на п. 6.1.2 табл 3 СП 4
Мет контейнер не передвинуть (стоит вплтоную к зданию), так как он используется как вент камера.
Отсюда вопрос, есть ли возможность повысить степень огнестойкости метл контейнера и как это сделать, возможно инспестор будет согласен на такие меры). Возможно есть другие выходы, по типу признания контейнера частью здания.
СПАСИБО!


[09.09.2022 11:29:57]
 Так же хочу дополнить, что здание является 2й степи огнестойкости класс С0, контейнер в свою очередь является категории Г и класс С0 и IV степени огнестойкости. По таблице 3 сп 4, получается что расстояние то не нормируется, или я не прав?


[09.09.2022 11:47:17]
 в вашем случае по табл. 3 противопожарное расстояние не нормируется


[09.09.2022 11:56:57]
 Вам инспектор ерунду написал. Ничего никуда не нужно передвигать. Пишите возражения со ссылкой на табл. 3 и п. 6.1.2 СП 4.


[09.09.2022 12:09:56]
 Все таки я склоняюсь к тому, что расстояние таки нормируется,так как, здание и контейнер должны быть оба категории Г или Д, а наше производственное здание является категорией В1-В4. Следовательно первое окошко таблицы нам ни как не подходит)
Либо я не прав, но в таком случае, ни чего не меняется, так как инспектору это нужно будет доказывать, а предписание в законную силу уже вступило и давно.


[09.09.2022 13:18:17]
 ===производственное здание является категорией В1-В4===
Так не бывает. Разбирайтесь со своими категориями Г, В1-В4 и пр. Корректно задавайте вопросы и условия полностью излагайте. Чего тут в догадки играть. Вам это нужно, больше чем нам.


[09.09.2022 20:05:11]
 
Цитата
Все таки я склоняюсь к тому, что расстояние таки нормируется,так как, здание и контейнер должны быть оба категории Г или Д, а наше производственное здание является категорией В1-В4. Следовательно первое окошко таблицы нам ни как не подходит)
--Конец цитаты------
ничего подобного, достаточно одному из двух зданий быть категории Г или Д (I и II степениогнестойкости, III и IV степени огнестойкости класса С0)


[12.09.2022 11:48:09]
 /Так не бывает. Разбирайтесь со своими категориями Г, В1-В4 и пр. Корректно задавайте вопросы и условия полностью излагайте. Чего тут в догадки играть. Вам это нужно, больше чем нам./

Категория В2, но я не знал конкретную, а сути это все равно не меняет.


[12.09.2022 12:08:35]
 Конечно не меняет. Условия некорректнве. Здание не может быть категории В2. Венткамера как получилась категории Г? Если это вытяжка, то это дымосос? А если приточка, то она на дровах работает?
  Дискусия закрыта