| [СПЗ] | | Брандмауэр-СБ | 31.03.2023 11:33 | 2 / 1070 | Comfire | 16.04.2023 6:06 | |
| * * | Согласно ГОСТ Р 59639 п. 5.2.1 Готовность к проведению работ по монтажу ТС СОУЭ в сроки, предусмотренные договором. При этом должны быть выполнены следующие подготовительные работы: ... объект защиты принят в эксплуатацию (имеется акт ввода в эксплуатац |
=> | Ситуация несколько иная. Этот "акт ввода в эксплуатацию" не существует и никогда не существовал.
Сейчас это называется - Разрешение на ввод объе | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Timbu$ | 14.04.2023 11:57 | 11 / 1621 | Нина | 15.04.2023 15:19 | |
| * * | Действуешь обычно на автомате, но порой замечаешь непонимаемое и переходишь к лингвоанализу.
п. 6.3.3 СП 484: отдельные ЗКПС должны быть выделены
...
эвакуационные коридоры (коридоры безопасности), в которые предусмотрен выход из различных пожарных о |
=> | [QUOTE ввл 15.04.2023 10:50:41] Экономия на ИКЗ мизерная[/QUOTE]
есть системы, чувствительные к количеству изоляторов в адресном шлейфе.
[QUOTE Timbu$ 15 | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Юлия_911 | 14.04.2023 8:56 | 4 / 994 | Все ники заняты | 14.04.2023 23:55 | |
| * * | Коллеги!
Есть некий торговый комплекс с нарезанными площадями для различных арендаторов. Есть арендаторы большие, а есть меньше (вплоть до 20м2).
С каждого арендатора есть выход в общий коридор, через который осуществляется эвакуация (у больших есть |
=> | Над эвакуационными выходами С ЭТАЖЕЙ ЗДАНИЯ... | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Sdn | 13.04.2023 18:22 | 5 / 996 | Sdn | 14.04.2023 16:15 | |
| * * | В соответствии с табл.22 ФЗ-123 класс пожарной опасности стен лестничных клеток и противопожарных преград может быть К0 или К1 в зависимости от класса конструктивной пожарной опасности здания.
При этом, в соответствии с п.5.3.3 СП2, противопожарные п |
=> | начальник отдела
[quote]А если учесть,например, пп.4,8 ч.1 ст.37, то оно становится еще интереснее.[/quote]Да там и п.6 тоже интересно смотрится. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 14.04.2023 11:10 | 3 / 900 | начальник отдела | 14.04.2023 14:01 | |
| * * | Всем привет!
Какие сейчас требования к материалам отделки танцевальных залов, не предназначенных для проведения соревнований?
Табл. 29 ФЗ-123 и п. 5.4.12 СП 4.13130.2013 не подходят |
=> | =а ведь раньше такие требования были...=
Раньше и трава была зеленее, а небо синее.
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 14.04.2023 12:09 | 1 / 885 | Sdn | 14.04.2023 12:45 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, требует ли регистрации и экспертизы регламент ТО средств противопожарной защиты в соответствии с Правилами противопожарного режима? |
=> | Собственник в целом несёт ответственность за исправную работу СПЗ. Как он этого добивается - его дело.
Регламент ТО можно составить из рекомендаций прои | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | full | 13.04.2023 17:03 | 2 / 868 | panzersold | 14.04.2023 12:14 | |
| * * | Подскажите нормативный документ определяющий толщину (глубину) диафрагмы понижения давления для пожарного крана. везде пишут 3мм. но ссылок на гормы не нашел! |
=> | В СП10 есть отдельное приложение. Строится номограмма и в зависимости от того, какое давление на текущий момент в системе, то будет понятно с каким внутрен | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Gun | 13.04.2023 21:09 | 2 / 980 | Gun | 14.04.2023 11:53 | |
| * *
 | Добрый день.
По п. 6.5.46 СП 4.13130.2013 в части средств автоматического пожаротушения, требуется разработка СТУ в виду отсутствия нормативных интенсивностей на охлаждение металлоконструкций этажерки?
Есть разъяснения ВНИИПО?
[ссылка] |
=> | Спасибо! | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | tim4ous | 10.04.2023 22:08 | 6 / 1369 | ИнПБ | 14.04.2023 10:14 | |
| * * | Здравствуйте!
Здание и пожарная сигнализация введены в эксплуатацию более 10 лет назад. Сейчас встал вопрос — нужно ли менять СПЗ? И если менять, то нужно ли в таком случае полностью заменять проводку (т.к. монтаж был чуть более 10 лет назад, то использо |
=> | Смотря какой поход к работе и сколько собираетесь работать в организации. Большая проблема в стране, что многие делают как удобно(проще) лично им в данной | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | madman | 13.04.2023 17:00 | 3 / 1207 | Нина | 14.04.2023 7:54 | |
| * * | Прошел PROПРОЕКТ 2023, обсуждались изменения СП484, СП486, СП6. Проекты данных новых редакций существуют для ознакомления ?
Поделитесь пожалуйста уважаемые знающие ссылками где можно посмотреть тексты чего хотят дописать/переписать в указанные выше СП. |
=> | [QUOTE madman 13.04.2023 17:00:58]Проекты данных новых редакций существуют для ознакомления ?[/QUOTE]
Нет. И публичного обсуждения еще не было. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | BillyQE | 08.09.2022 12:21 | 16 / 6817 | Aminka | 13.04.2023 22:38 | |
| * * | Добрый день, коллеги. Я думаю все уже столкнулись с необходимостью предоставления школами и садикам коммерческих на антитеррор оповещение. Новый так сказать виток обострения ... и да, чтоб гимн проигрывать можно было)))
Вообщем считая очередное коммер |
=> | [ссылка]
"С уч | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 08.04.2023 8:41 | 8 / 1259 | южный | 13.04.2023 10:21 | |
| * * | Если пожарную сигнализацию в детским садике менять на новую, то существующую систему передачи извещений о пожаре "ОКО" тоже нужно менять на новую? Смотрел в паспорте на "ОКО" там вообще гарантийный срок эксплуатации 2 года. |
=> | а, ну да, уточняю:
не систему, а технические средства СПИ, расположенные на объекте..
:) | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Юлия_911 | 12.04.2023 16:58 | 8 / 1746 | tabak | 13.04.2023 9:38 | |
| * * | Коллеги!
Поступило замечания от Заказчика что неверно выбран кабель во взрывоопасной зоне.
Эксперт ссылается на СП 423.1325800.2018 "Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах"
а имен |
=> | > СКАБ без брони годится только на ИБ-цепи, что не всем подойдёт
почему вы так решили?
На сайте производителя указано:
Кабели СКАБ 250нг(А)-FRLS | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Внимательный_1 | 06.04.2023 13:37 | 4 / 1224 | DSeaman | 13.04.2023 9:14 | |
| * * | Всем добрый день. Такой вопрос:
Исходные данные - здание с помещениями различного назначения, имеются серверные, административная часть со встроенными помещениями склада, также соответственно места под размещение ДГУ. Вопрос какое количество стволов ВПВ |
=> | Определитесь для начала с исходными данными, а именно разделением вашего здания на пожарные отсеки. Далее определитесь с классом функциональной пожарной оп | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | sergrub | 13.04.2023 8:17 | 0 / 751 | | |
| * * | Какие датчики будут эффективны в хорошем реагировании не только на сигаретный дым, а так же на пар из электронных сигарет(вейп)? |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | legioner555 | 12.04.2023 19:06 | 1 / 558 | Comfire | 12.04.2023 20:00 | |
| * * | Здравствуйте подскажите пожалуйста разрешается ли установка твердотопливной котельной (на угле) в подвальном помещении школы?
|
=> | Не разрешается. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | darxite | 31.03.2023 10:38 | 114 / 5027 | Aminka | 12.04.2023 18:24 | |
| * *
 | Добрый день. На объекте, в связи с ложными срабатываниями, были вынуждены внести изменения в проект (2015 года, не уверен существует эта проектная организация до сих пор). Заменены 2 ИПР и перенесены МПП (направление сопла и объемы тушения не изменились). |
=> | Боюсь, это Вы опять по кругу в 5й раз об одном и том же. Я себя уже начинаю идиоткой ощущать)) И я Вам про одно - вы про другое, а потом удивляетесь " | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ИнПБ | 08.04.2023 8:19 | 1 / 791 | asol611 | 11.04.2023 16:53 | |
| * * | Объект ОПО 4 класса, производственный объект. Идут СМР. В рамках ПИР разработаны СТУ. По проекту предусмотрена установка КТП 10/0,4 на территории объекта. Подразумевается подведение и прокладка по участку линии 10кВ. Поступило предложение КТП 10/0,4 не ст |
=> | Чтоб не вносить изменения в проект - вариантов нет.
Насчёт новых СТУ - не знаю. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | pedro | 10.04.2023 12:57 | 8 / 1004 | Асашай | 11.04.2023 14:27 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые форумчане! Задали спроектировать антресоль и трибуны в спортзале, начал продумывать задачу и полез смотреть НТД, а там практически ничего про антресоли кроме самого определения в СП 4.13130.2013 и пункта 8.2.4 в СП 1.13130.2020 и т |
=> | ну если антресоль будет полностью закрытая и с нее будет лестничная клетка по п. 4.2.9 СП 1.13130.2020, то вопросов быть не должно | |
 |  |
 |
| [Служба] | | 7Alek87 | 08.04.2023 1:37 | 6 / 1040 | 7Alek87 | 11.04.2023 11:13 | |
| * *
 | Добрый день, требуется ли сертификат пожарной безопасности на устройства комплектные низковольтные: шкафы управления кондиционерами центральными каркасно-панельными, типов ШСАУ, ШСАУ М для вентиляции на объекте плодо-овощехранилища совмещенного с АБК, есл |
=> | Спасибо.ФЗ №184 очень помог в ответе Экспертизе.Будем ждать что нам ответят.Благодарю за помощь. | |
 |  |
 |
| [Служба] | | GV9650 | 08.04.2023 9:04 | 30 / 2661 | СпециальнаяВО | 10.04.2023 23:05 | |
| * *
 | Добрый день,коллеги!
Прошу помочь разобраться с вопросом об оповещении на чердаке детского сада
По проекту предусмотрена только АПС.Чердак без доп. помещений, крыша двухскатная,макс высота 3.5м,выход через люк |
=> | Ув. начальник отдела, что имеет более высокую юридическую силу, Федеральный закон или письмо с разъяснениями ВНИИПО? Вам же привели определения инженерных | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Akinomori | 04.04.2023 0:51 | 28 / 1552 | Viss | 10.04.2023 19:53 | |
| * *
 | Здравствуйте! У меня возник вопрос. В СП 1.13130.2020 в п. 7.1.11 сказано, что в зданиях менее 28м I - III степени огнестойкости внутренние стены и перегородки, отделяющие пути эвакуации, должны быть не менее (R)EI 30. Но в таблице 23 к статье 88 123-ФЗ т |
=> | По сути п. 7.1.11 СП 1 это копия п.5.2.7 СП2 (но с небольшим дополнением для "до 28м"). Там указаны требования к заполнению: Указанные стены и пе | |
 |  |
 |
| [Документация] | | olka0125 | 10.04.2023 10:08 | 3 / 1201 | Comfire | 10.04.2023 14:45 | |
| * * | Товарищи! Странный немного вопрос.Но как вы проверяете садовые товарищества по постановлению Пр-267 от 14.02.2023, те, где нет юр лица зарегистрированного.Вот ситуация: начальничек наш дорогой взял и херанул в Главк показатель садов, подверженных угрозе. |
=> | Для ДСП группа по секретке не нужна. Ознакомиться в любом случае можно и нужно. Вам нужно в решении на проверку на них ссылаться, а контролируемые лица име | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | ogpn8 | 10.04.2023 11:20 | 11 / 1071 | ogpn8 | 10.04.2023 14:10 | |
| * * | Коллеги, доброго дня. Прошу поделиться опытом: существуют ли в природе автономные извещатели, работающие по алгоритму В? Техподдержка Рубежа и Болида говорит, что у них таких нет.
Вопрос в рамках реализации п.85.1 ППР. Цель - поставить 1 АДПИ на помещени |
=> | Терминология адресный/ безадресный есть в ГОСТ Р 53325 п. 4.1.1.10.
- достаточно одного АДПИ (с учетом радиуса контроля), - как вариант. Не нормируется - | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | 342IP | 08.04.2023 20:04 | 5 / 795 | Dimma | 09.04.2023 18:07 | |
| * * | Приветствую, коллеги!
Подскажите, есть ли нормативные требования, касательно того, какую именно температуру следует выбирать из СП 131.13330.2020, чтобы правильно выбрать СПЗ (извещатели/оповещатели и т.д.) по их паспортной температуре эксплуатации?
В С |
=> | 342IP ®, надо смотреть на надпись разрешение использовать, есть извещатели (ПС, ОС), которые можно эксплутировать при минус 30, но только в помещениях. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 07.04.2023 7:59 | 44 / 2159 | ИнПБ | 08.04.2023 21:16 | |
| * * | Была разработана рабочая документация на пожарную сигнализацию с ошибками. Монтажная организация требует доп. финансирование на установку дополнительного оборудования и корректировки рабочей документации. Заказчик требует с разработчика рабочей документац |
=> | " Была разработана рабочая документация на пожарную сигнализацию с ошибками. Монтажная организация требует доп. финансирование на установку дополните | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | 01 | 07.04.2023 2:24 | 11 / 1596 | ИнПБ | 08.04.2023 21:08 | |
| * * | Добрый день, коллеги! Кто подскажет, может ли руководство главка запретить занятие преподавательской деятельностью и нужно ли просить разрешения для данной деятельности? Я слышал, что необходимо поставить руководство в известность и на этом всё. Поделитес |
=> | "Я думаю, что в моём случае будет конфликт, тем более я являюсь начальником отдела ОНД и ПР и хочу преподавать в местном техникуме" этот момент я | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ВотТакойНик | 10.01.2022 20:07 | 31 / 7117 | Админ | 07.04.2023 16:29 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги, поясните сакральный смысл п. 4.2.25 СП 1.13130.2020
"4.2.25. Эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестничную клетку (за исключением незадымляемой лестничной клетки типа Н1), как правило, допускается предусматривать |
=> | [QUOTE Sergey1993 14:54:20]
ВОПРОС: не будет ли такая пожаробезопасная зона...[/QUOTE]
Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходи | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 06.04.2023 11:53 | 14 / 1331 | Гостьь | 07.04.2023 15:19 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 5.4.3 СП2:
"В случае применения средств огнезащиты для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости не допускается применять вспучивающиеся огнезащитные покрыт |
=> | Ув. Timbu$ да да так и происходит заказчик кричит делай мне эту колонну с пределом огнестойкости EI)))). | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Sidnpols | 04.04.2023 16:06 | 6 / 1169 | Gun | 06.04.2023 20:59 | |
| * * | Уважаемые коллеги, хотелось бы услышать Ваше мнение касаемо тушения серверных помещений. Какое выбрать исполнение оборудования: газовое или аэрозольное? Газовое на Новек 1230 (ФК-5-1-12) уверен в сохранности дорогостоящего оборудования, по аэрозоли есть с |
=> | Ув. Sidnpols ® все крупные холдинги тушат серверные газом, либо хладон-125, 227, либо углекислота.
Иностранные холдинги предпочитают 227 хладон, так как б | |
 |  |