п. 6.5.46 СП 4.13130 требуется СТУ в виду отсутствия нормативных интенсивностей на охлаждение?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Gun ®

[13.04.2023 21:09:58]
 Добрый день.

По п. 6.5.46 СП 4.13130.2013 в части средств автоматического пожаротушения, требуется разработка СТУ в виду отсутствия нормативных интенсивностей на охлаждение металлоконструкций этажерки?

Есть разъяснения ВНИИПО?

http://www.0-1.ru/discuss/?id=37694&...


[14.04.2023 10:44:34]
 ГОСТ Р 59580-2021 раздел 5.


[14.04.2023 11:53:31]
 Спасибо!
  Дискусия закрыта