Количество стволов ВПВ в здании с помещениями различного назначения

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.04.2023 13:37:35]
 Всем добрый день. Такой вопрос:
Исходные данные - здание с помещениями различного назначения, имеются серверные, административная часть со встроенными помещениями склада, также соответственно места под размещение ДГУ. Вопрос какое количество стволов ВПВ принимать к расчету?
В СП сказано что: Для частей зданий с различной высотой или различным количеством этажей или помещениями различного назначения необходимость устройства ВПВ, количество пожарных стволов и расход диктующего ПК-с следует принимать согласно таблицам 7.1 - 7.2. Т.е. у меня в здании большая часть это 1-я группа помещений, но есть ДГУ и склады, тогда что смотреть количество стволов как для производственного здания?


[09.04.2023 13:26:55]
 Да, как для склада


[09.04.2023 19:19:28]
 7.9. Для частей зданий с различной высотой или различным количеством этажей или
помещениями различного назначения необходимость устройства ВПВ, количество пожарных
стволов и расход диктующего ПК-с следует принимать согласно таблицам 7.1-7.2:
– для зданий, не разделенных на пожарные отсеки, в том числе с учетом пункта 5.4.7
СП 2.13130, – по общей площади, общему объему, высоте или числу этажей здания;
– для зданий, разделенных на пожарные отсеки (предел огнестойкости стен и перекрытий –
не менее REI 150), в том числе с учетом пункта 5.4.7 СП 2.13130: при независимых насосных
установках для каждого отсека – по площади, объему, высоте или числу этажей пожарного отсека,
а общий расход ВПВ при общей насосной установке – по тому пожарному отсеку, для которого
требуется наибольший расход воды;


[10.04.2023 9:18:18]
 Асашай, спасибо за цитирование СП, однако вопрос у меня все же остается актуальным, потому как п 7.9 приводит уточнения в части определения количества этажей, площадей и объемов здания.


[13.04.2023 9:14:06]
 Определитесь для начала с исходными данными, а именно разделением вашего здания на пожарные отсеки. Далее определитесь с классом функциональной пожарной опасности для каждого отсека. Правильным будет поднять проекты. Далее по СП10. Наличие к примеру серверной, помещения с дгу или кладовой в АБК не меняет его функционала как здания в целом.
Если же у вас здание выполнено одним отсеком, то тут надо просто понять, у вас Ф5 со встроенными абк или у вас всетаки Ф4.3.
Если же у вас вообще полный самострой и анархия, то сначало надо здание в целом Подвести к конкретным функционала, а потом водопроводы городить.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Количество стволов ВПВ в здании с помещениями различного назначения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.