| [Социалка] | | 44ltrs | 11.02.2023 15:04 | 88 / 40833 | pozh | 28.07.2023 13:59 | |
| * * | Будут ли мэровские в этом году в Москве? |
=> | Пришли уже | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | svetliii | 28.07.2023 12:00 | 0 / 745 | | |
| * * | Уважаемые форумчане! Проясните пжт. Общежития у нас в соответствии с 276-фз от 14.07.2022г из класса ФПО Ф.1.2 ушли в Ф.1.3 - многоквартирные жилые дома; общежития квартирного типа. Вопрос:
какой тип СОУЭ выбрать для общежития квартирного типа по таблиц |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | smrnv | 21.07.2023 9:52 | 164 / 2831 | СпециальнаяВО | 27.07.2023 23:05 | |
| * * | Уважаемые коллеги, нужен ваш совет.
В работе сейчас проект СПС на детский садик, на Рубеже R3. Предусмотрен, по требованию Заказчика, АРМ Firesec, а также БИУ.
Заказчик потребовал убрать БИУ, типа он лишний при наличии АРМ, а мне не хочется этого дела |
=> | Beginner: "...С АРМ можно спокойно снимать сигнал "ПОЖАР", отключать и включать каждый в отдельности датчик...."
В том-то и дело что | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Osetrina | 26.07.2023 0:15 | 1 / 950 | Асашай | 26.07.2023 8:39 | |
| * * | Здравствуйте. Апартаменты Ф1.2. Здание трехэтажное. Двери номеров, выходящие в коридор, выполнены противопожарными 2-го типа. Длина коридоров не более 15 м, дымоудаление не требуется. Можно-ли разместить в этих коридорах зону безопасности МГН не выполняя |
=> | а у вас есть доступ М4 на 2-3 этажи здания???
вот ваши варианты ПБЗ
9.2.1. Пожаробезопасные зоны могут предусматриваться следующих типов:
– 1-ый т | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | asfedot | 21.07.2023 11:52 | 4 / 996 | asfedot | 24.07.2023 21:08 | |
| * * | Кто знает какой срок годности пирапатронов и где это документально подтвержденно? |
=> | Системе 10 лет у спец автоматики пиропатроны встречаются и по сей день | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Gennady | 22.07.2023 20:07 | 2 / 1020 | koks | 24.07.2023 11:40 | |
| * * | Коллеги,прошу помощи!
При первой попытке пройти тестирование,сделал как положено фото,перешёл на следующую страницу-сбой, камера не передаёт видео сигнал,вышел не начав тест.При повторном входе, я сразу попал на страницу проверки камеры и микрофона,минуя |
=> | У самого такое было. При первом заходе сделала фото паспорта, потом вернулся назад и при повторном заходе фото паспорта больше не просил. По итогу тест сда | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 31.05.2023 10:22 | 13 / 1604 | Step-By-Step | 24.07.2023 8:59 | |
| * * | Добрый день.
Столкнулся с интересным фактом: цена на кабель марки КПС с одинаковыми характеристиками (либо характеристики различаются несущественно, например, температура эксплуатации не до 70, а до 75 градусов Цельсия) может различаться в зависимости от |
=> | Вот этих товарищей на них натравите:
[ссылка]
Пусть проверят. | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Не мудрый | 20.07.2023 14:36 | 5 / 1290 | Step-By-Step | 24.07.2023 8:42 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, требуется ли в обязательном порядке заключение ИПЛ на подтверждение качества проведённых заказчиком огнезащитных работы деревянных конструкций чердачных помещений? |
=> | ГОСТ Р 59637-2021 "6 Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте"
"6.3 Измерени | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Все ники заняты | 18.07.2023 22:28 | 11 / 2057 | Comfire | 21.07.2023 6:44 | |
| * * | Хочу поднять давно интересующую меня тему. Итак.
СП 2.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
Обеспечение огнестойкости объектов защиты
5.3. Противопожарные преграды
5.3.1. К строительным конструкциям, выполняющим функции противопожарных преград |
=> | Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепрониц | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 20.07.2023 13:34 | 19 / 1023 | Jamal | 20.07.2023 17:06 | |
| * * | уважаемые специалисты, а кто-нибудь сталкивался с трехуровневыми квартирами в Ф1.3 даже через СТУ? вообще не нашел ни одного упоминания |
=> | всех благодарю! | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Delphin | 11.07.2021 22:10 | 15 / 4367 | ПТК | 20.07.2023 15:48 | |
| * * | Обыскал интернет, так и не нашёл инструкцию по монтажу ОКЛ на IEK.
Производитель Авангард отправил в ИЭК, туда не не дозвонился. Луис обещал помочь но так ничего и не прислал.
Может это какая-то секретная разработка? Или сертификация паленая была?
|
=> | [ссылка]
ПожТехКабель инструкция | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Irina_N | 15.07.2023 11:40 | 8 / 1271 | Рустам74 | 20.07.2023 15:42 | |
| * * | Добрый день!
У нас имеется лаборатория для работы с ГСМ и ЛВЖ. Категория пока не присвоена,но по предварительным расчетам получается категория А. Помещение лаборатории размещено на 2м этаже 4х этажного здания. Допустимо ли это? И как правильно обоснова |
=> | Irina_N®
"Чтобы отремонтировать помещение и спроектировать систему вентиляции, требуют сначала присвоить категорию."
Вот тут и нужен ГИП. Кот | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 19.07.2023 15:26 | 37 / 1869 | СпециальнаяВО | 20.07.2023 15:02 | |
| * * | Всем привет.
Согласно абз. 2 п. 293 Правил противопожарного режима в РФ оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты,
предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне
складского помещени |
=> | Comfire: "Также я не давал никаких советов. Про другое место был не совет."
Хамишь, парниша. | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | zurtach | 17.07.2023 20:02 | 1 / 2812 | пцсд | 20.07.2023 2:13 | |
| * * | Здравствуйте коллеги. Собираюсь уходить на пенсию. Выслуга более 20 лет. Имею действующее дисциплинарное взыскание, недавно объявили. Также за период службы получал выговоры. В связи с этим возник вопрос - выплатят ли 7 окладов в соответствии со ст. 3 с. |
=> | Играть будет роль только основание увольнения. Если будет увольнение по одному из указанных в части 8 статьи 3 ФЗ 283 - то оклады не положены.
Иные основа | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 19.07.2023 14:25 | 4 / 1079 | Timbu$ | 19.07.2023 21:22 | |
| * * | Добрый день. Подрядчик обработал чердак МИГ-09 и дал гарантию работ 10 лет. Инспектор сказал что для МИГ - 09 более 3-х лет нельзя, мотивируя тем что в инструкции гарантийный срок службы огнезащитной обработки не более 3-х лет. А то что в паспорте срок сл |
=> | Проводите периодические проверки ОЗО, жжёте стружку, желательно в ИПЛ. Имеете бумагу с печатью, эксплуатируете дальше ещё 3 года. После 10 лет повторно обр | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Sdn | 19.07.2023 17:37 | 0 / 735 | | |
| * * | Коллеги, в соответствии с СП 7.13130.2020, п.6.23:
"Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестой |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 18.07.2023 16:58 | 0 / 727 | | |
| * * | коллеги, приветствую. хочу послушать ваше мнение на следующую тему:
есть сельхоз.здание простое в плане и с полузамкнутыми дворами, требования к которым указаны в Сп 4, Сп 18, СП 19, НО! эти полузамкнутые дворы нужны лишь для того, чтобы обеспечить слив |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Vitaliy0107 | 18.07.2023 3:10 | 6 / 1051 | Рустам74 | 18.07.2023 13:45 | |
| * * | Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, возможно ли обустройство входа в 4 этажное здание общежития с точки зрения пожарной безопасности с помощью наружной лестницы напрямую через второй этаж ( первый этаж не в собственности) ? Документы на исп |
=> | Отгрохать крыльцо, как у Сухаревской Башни: [ссылка] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Александр321 | 13.07.2023 15:36 | 1 / 920 | Александр321 | 18.07.2023 8:50 | |
| * * | Здравствуйте. Есть цех IV степени огнестойкости категории Г и административно-бытовая двухэтажная встройка в нем. По СП 4.13130.2013 п. 6.1.42 встройки от производственных помещений допускается отделять в зданиях IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - |
=> | Нашел ответ [ссылка]
Сразу не смог найти | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Stanislav1995 | 17.07.2023 12:04 | 0 / 974 | | |
| * * | Добрый день! В подвальном помещении-электрощитовой МКЖД установлены два ОСП (огнетушитель самосрабатывающий порошковый). По результатам профилактического обследования ПожНадзора, выдали в управляющую компанию предостережение, где предписан пункт 7.6.5 СП4 |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Tir82 | 06.07.2023 21:25 | 16 / 1181 | Volk_ | 14.07.2023 17:57 | |
| * * | Доброго времени суток!
Вопрос от экспертизы...
Не представлены решения (мероприятия), обеспечивающие устойчивость к сейсмическим воздействиям приборов и шлейфов (кабельных сетей) систем противопожарной защиты зданий и сооружений.
Основание: п.9.2, п.9. |
=> | В турции тоже, видимо, такие аргументы были в ходу | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Дядюшка По | 14.07.2023 10:03 | 4 / 932 | ifbbpro | 14.07.2023 13:14 | |
| * * | Всем привет!
Ситуация в следующем ;
идет ремонт в трёхэтажном здании АБК на втором этаже.
со стороны улицы установлена и испытана наружная металлическая лестница.
Вопрос-на выходе на эту лестницу должна стоять противопожарная дверь согласно СП 1.13130 |
=> | >В этом крыле будет работать...
Это требование для детских садов. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | OLay_ | 27.06.2023 14:58 | 18 / 2038 | ifbbpro | 14.07.2023 9:38 | |
| * * | На сайте Росстандарта размещены изменения №1 к СП 485 и СП 486
[ссылка] |
=> | Хотел бы заметить, что никаких "пиростикеров" не существует. Есть устройства пожаротушения автономные. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 13.07.2023 16:10 | 4 / 822 | Рустам74 | 14.07.2023 9:07 | |
| * * | Коллеги, ст.89 ТРоТПБ для эвакуации подвалов в одном разделе с 1 этаже.
Как теперь понимать выходы непосредственно наружу. По л/к понятно, а как по коридору или через вестибюль без лестничной клетки? А если ещё это второй подземный этаж? |
=> | nND®
"Да бывают здания на склонах и выход наружу в приямок, но это больше исключения."
У нас модно ещё и со второго этажа делать двери непоср | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 12.07.2023 10:22 | 3 / 826 | Timbu$ | 13.07.2023 21:30 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП 1 указано, что ПБЗ могут быть на открытом балконе, веранде или галерее.
Здесь имеются ввиду и ПБЗ для МГН? Если да, то надо какие-то еще дополнительные мероприятия предусматривать в таких случаях? |
=> | Был объект с зоной на балконе, но ИМХО это негуманно. Зимой например.
Если у Вас есть незадымляемый балкон (и, наверное, лестница Н1), то разместите их в | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 12.07.2023 9:57 | 30 / 1295 | Асашай | 13.07.2023 16:58 | |
| * * | Всем привет! Согласно СП 380.1325800.2018 "Здания пожарных депо. Правила проектирования":
6.26 Помещения производственного, складского и технического назначения
(включая сети инженерно-технического обеспечения), за исключением помещений
кат |
=> | Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях,
сооружениях, пожарных отсеках
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
| |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 13.07.2023 9:26 | 2 / 1711 | начальник отдела | 13.07.2023 16:15 | |
| * * | Здравствуйте.
Нужно ли для подтверждения того, что кирпичная перегородка толщиной 120 мм относится к п/п перегородке 1-го типа?
Ссылаться на Пособие Кучеренко в этом случае можно? Или все же требуется какой-то расчет или сертификат? |
=> | Кирпичная перегородка толщиной 120 мм согласно п.1 табл.10 Пособия имеет предел огнестойкости 2,5 часа по признаку потеря теплоизолирующей способности (см. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 11.07.2023 14:24 | 4 / 926 | Jamal | 13.07.2023 12:09 | |
| * * | коллеги, мое почтение. кто может разъяснить, какой перечень таких помещений может быть по Сп 486? - "Помещения для размещения оборудования АСУ ТП, работающего в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на без |
=> | Фёдор Сумкин ® а кстати ... | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 07.07.2023 11:51 | 11 / 1108 | Jamal | 13.07.2023 12:08 | |
| * * | Здравствуйте.
Нормами не запрещено в лифтовом холле размещать щит электрики.
Но если в этом холле также предусматривается ПБЗ, то возможно ли такое размещение?
|
=> | понятно, что тут можно дойти до абсурда, но фактически так делать нельзя. не даром в ПБЗ предусматривают также и СПС | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Kashtan | 21.06.2023 22:03 | 41 / 2988 | ifbbpro | 13.07.2023 9:24 | |
| * * | На объекте запроектирована СОУЭ на базе Рупор-300 и колонок ОПР-С106.1
Всё оборудование уже выставлено и налажено, а Рупор как не приехал, так и не приедет.
Вопрос: Каким прибором его заменить? В смысле, что вместо него можно поставить? Может есть уже |
=> | >А где написано что соуэ только ппу может управлять
СП 484 7 Автоматизация систем противопожарной защиты п. 7.1.1
"При проектировании СПА учи | |
 |  |