Размещение щита электрики в ПБЗ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.07.2023 11:51:28]
 Здравствуйте.
Нормами не запрещено в лифтовом холле размещать щит электрики.
Но если в этом холле также предусматривается ПБЗ, то возможно ли такое размещение?


[11.07.2023 14:29:57]
 Добрый день, почему нет? Главное что б не загораживалась требуемаяя площадь для МГН, и соблюдались нормы при пересечении противопожарной преграды (проходки, нг кабеля и пр.)


[11.07.2023 15:00:35]
 погодите ка ... а разве ПБЗ не является помещением, в котором человек должен быть защищен от ОФП?


[11.07.2023 15:01:13]
 реально проблема в том, чтобы там был этот shit?


[11.07.2023 15:46:46]
 “ погодите ка ... а разве ПБЗ не является помещением, в котором человек должен быть защищен от ОФП?”

Все Вы верно говорите, на дверях доводчики, во время эвакуации коридор еще не в дыму, эвакуация продолжается до окончания. А потом уже они там сидят до спасения (МГН).


[11.07.2023 15:48:16]
 « реально проблема в том, чтобы там был этот shit?»

Ничего вменяемого еще в мероприятиях к СТУ не придумал нормативный совет 😒


[11.07.2023 15:52:03]
 Ауч, мимо, не в тут ветку ответил


[11.07.2023 16:59:22]
 ув. HoolZzZ ® я не про другое хочу сказать. вот загорелся этот щит электрики в ПБЗ, М4 должен уехать в помещение где ОФП?


[12.07.2023 11:31:02]
  "ув. HoolZzZ ® я не про другое хочу сказать. вот загорелся этот щит электрики в ПБЗ, М4 должен уехать в помещение где ОФП?"

т.е. опустим что это что-то из области фантастики, по НД расчет идет на 1 пожар, всегда. То что загораться начнет все подряд... вероятность ничтожна.


[12.07.2023 15:00:38]
 HoolZzZ®

В своём вопросе Jamal® говорит именно про один пожар. Есть например второй этаж здания, куда колясочник может добраться только на единственном лифте и в холле этого лифта - единственная ПБЗ. Случился на этаже один-единственный пожар, но именно внутри этой ПБЗ. Здоровые люди начали эвакуироваться по лестничным клеткам наружу. А куда должен эвакуироваться этот инвалид-колясочник? Да ещё и при пожаре включился подпор воздуха в ПБЗ и дым от пожара подпором прямо ему в коридор гонит ...


[13.07.2023 12:06:51]
 Рустам74 ® так точно


[13.07.2023 12:08:39]
 понятно, что тут можно дойти до абсурда, но фактически так делать нельзя. не даром в ПБЗ предусматривают также и СПС
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Размещение щита электрики в ПБЗ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.