| [Лицензии и СРО] | | Fire_nN | 24.08.2023 9:57 | 2 / 1170 | Timbu$ | 24.08.2023 18:31 | |
| * * | Коллеги, добрый день. В связи с внесением изменений в ФЗ № 69-ФЗ (ст. 24) проектирование СОПБЗиС осуществляет лицо, прошедшее аттестацию и внесенное в Реестр МЧС России. Как вы считаете - как правильно должны быть оформлены, а именно - подписаны разработ |
=> | Вариант 2 повсеместно. Исполнитель с аттестацией, остальные без
| |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | BOND991 | 24.08.2023 16:29 | 0 / 718 | | |
| * * | Друзья, есть у кого ТЗ на программирование алгоритма запуска дренчерных завес по сигналам от 2 дымовых датчиков + СПЖ (спринклерная АУП) , СПЖ + ручной извещателя.
Программисту нужно конкретный ТЗ: Какие именно датчики нужно запрограммировать для запус |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 24.08.2023 13:13 | 4 / 1344 | Jamal | 24.08.2023 14:25 | |
| * * | коллеги, кто-нибудь может сказать, где хоть что-то разъясняется по этим зонам? письма, статьи может? |
=> | да я просто перечитывал по ним варианты заключений и там "кто про что". Вроде бы везде один функционал, а решения везде разные по размерам этих з | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 23.08.2023 8:55 | 19 / 1370 | СпециальнаяВО | 24.08.2023 12:26 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Согласно п. 5.3 СП 484, "В случаях, когда защите подлежат объекты, разделенные на пожарные отсеки, комплексы отдельно стоящих зданий или сооружений (два или более здания или сооружения), в том числе объединенные строи |
=> | Вечный_студент: "Допускаю, что Ваше трактование норм более верное, но это в свою очередь значит, что безадресные системы останутся где то на 10% объек | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 21.08.2023 14:32 | 7 / 764 | Jamal | 22.08.2023 12:04 | |
| * * | всем доброго денечка.
уважаемые специалисты, подскажите, я ведь прав, что в случаях когда этаж (Ф1.2, Ф3, Ф4) имеет всего одну ЛК в середине и когда каждая часть этажа менее 300 м2, то п.4.2.9 не применим? |
=> | Асашай ® согласен, но только речь идет не деление этажа на части перегородками, а деление таким образом, чтобы каждая такая часть имела свой выход в ЛК. По | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Route | 21.08.2023 17:05 | 7 / 1521 | Асашай | 22.08.2023 9:02 | |
| * * | На сегодняшний день ничего не поменялось относительно антресолей в общественных зданиях, по прежнему СТУ?
|
=> | да, изменение в СП 1 пока не вышло
я думаю, если выполнить все требования к антресолям из СП 1 и СП 456 - вопросов не будет | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Kvinta | 16.08.2023 15:16 | 15 / 2053 | Асашай | 22.08.2023 8:56 | |
| * * | Добрый день коллеги! Подскажите обязана ли монтажная организация выявлять нарушения норм в проекте АПС, и кто виноват если допущенные проектной организацией нарушения норм не были выявлены монтажниками на этапе монтажа? |
=> | "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 24.07.2023)
Статья 754. Ответственность подрядчика за | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Все ники заняты | 21.08.2023 23:29 | 0 / 731 | | |
| * * | Согласно методики проверки наружных сетей противопожарного водоснабжения на водоотдачу, разработанной Санкт-Петербурским филиалом ВНИИПО, различают сокращенные испытания и полные.
Полные проводятся при помощи передвижных насосных установок, собираемых по |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 21.08.2023 16:39 | 0 / 693 | | |
| * * | коллеги, может кто-нибудь пояснить, а вот это требование СП486 относится например к насосным станциям ВПВ или УПТ "Помещения для размещения оборудования АСУ ТП, работающего в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых |
=> | | |
 |  |
 |
| [Служба] | | dalexeus | 17.08.2023 13:29 | 12 / 1267 | Jamal | 21.08.2023 14:34 | |
| * * | Здравствуйте.
Для здания обеспечен подъезд только с одной стороны. Отсутствие подъезда с другой обосновано отчетом предварительного планирования.
Пожарно-техническая высота при этом определяется только с той стороны где обеспечен проезд? |
=> | Крюгер ® это для сомневающихся)))) а вы, как считаете относительно вообще данной темы? | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Задаю_вопросы | 10.08.2023 21:19 | 4 / 1654 | РОМВИ | 20.08.2023 9:06 | |
| * * | Уважаемые форумчане, ваше мнение!!!! 1. Может ли что-то предпринять госпожнадзор в случае, когда между многоэтажками припарковано огромное количество автомобилей в ночное время суток и техника МЧС , кроме как натаран, проехать не может? Какие рычаги возде |
=> | Так продольной проезд обеспечен при строительстве. Вопрос, как он эксплутируется? Т.е., почему он заставлен машинами? | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 17.08.2023 22:22 | 10 / 1257 | Comfire | 18.08.2023 12:10 | |
| * * | Всем привет. Вопрос следующий - возможно ли размещение мебели (диваны, кресла, столы и стулья) в вестибюлях не на путях эвакуации?
Или вот есть пищеблок, а обеденная мебель (столы и стулья) размещены в углу вестибюля. Что-нибудь нарушено или нет? |
=> | Это к санитарам. Я на это ранее ответил и ссылку приложил
См Comfire ®[18.08.2023 11:29:04] | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Route | 14.08.2023 13:37 | 10 / 1842 | dizel2012 | 18.08.2023 9:49 | |
| * * | Добрый день! Можете прислать актуальный образец письма с вопросом по нормативке ПБ во ВНИИПО? На чье имя и т.д. |
=> | Ну так помещение общественного назначения - дымовые пожарные извещатели. Комбинированные - так сказать разновидность дымового с дополнительными функциями. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Ders | 14.08.2023 15:48 | 23 / 1547 | Jamal | 17.08.2023 16:40 | |
| * * | Приветствую всех!
Подскажите, к какому классу функциональной пожарной опасности относится гардеробная, расположенная в подвале производственного здания. |
=> | full ® я тоже согласен, если это конкретная бытовка по СП 44 | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Брандмауэр-СБ | 06.02.2023 11:49 | 5 / 2325 | Альянс | 17.08.2023 15:28 | |
| * * | Уведомление о начале (окончании) выполнения работ по обслуживанию СПЗ.
Ссылка на уведомление: [ссылка] |
=> | написать из-под другого аккаунта - А как утилита то называется? Нашел единственный вариант digital.sfpe Это она? | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | KOKOS_KOKOS | 17.08.2023 9:21 | 1 / 886 | Viss | 17.08.2023 9:29 | |
| * * | Имеется подвальные помещения,некоторые используются как склад. Нужно тушение в помещениях. Имеется КИТМ и расчет рисков, в котором сказано,что отсутствие вытяжной противодымной вентиляции компенсировать:Предусмотреть оборудование подвала (частей подвала) |
=> | Без шара судьбы не разобрать, что имел в виду разработчик РР. Он же написал только склады.
А по существу, тут и без расчета по СП7:
7.3 Требования пункта | |
 |  |
 |
| [Документация] | | gsg | 15.02.2021 10:30 | 17 / 7387 | Gun | 17.08.2023 7:22 | |
| * * | В объеме одного этажа с повышенной высотой на разных уровнях, одна на другой, расположены четыре площадки. Площадь каждой площадки менее 40% площади помещения. На площадках расположены помещения.
Можно ли указанные площадки считать антресолями, учитывая |
=> | Ув. gsg ®"По всей длине здания между котельным и турбинным отделением имеется многоуровневая конструкция, на площадках которой установлено технологиче | |
 |  |
 |
| [Служба] | | 220kv | 15.08.2023 0:15 | 14 / 1128 | Gun | 17.08.2023 7:08 | |
| * * | Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, есть два отдельно стоящих здания, которые объединили в одно путем устройства вставки. Здания 2-х этажные, металлический каркас, обшиты сендвичем, перекрытия сборные ж/б. Площадь каждого из зданий порядка 1,5 тыс кв.м. |
=> | Уважаемый 220kv посмотрите СП 456.1311500.2020 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | познающий 01 | 15.08.2023 12:25 | 2 / 760 | Gun | 17.08.2023 7:02 | |
| * * | Добрый день.
Опыт проектирования производственных зданий небольшой, а с антресолями ранее совсем не сталкивался, просьба помочь разобраться в следующем решении: Имеется производственное здание высотой не более 15м, площадью около 15000кв.м. категории В, |
=> | Расчет ведите по 6.1.1 СП 2.13130 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Проектировщик МОПБ | 13.02.2019 15:47 | 36 / 2708 | Palomnic | 16.08.2023 18:34 | |
| * * | Вопрос по категории пожарной опасности железной дороги.
Я засомневался, что она категории Д.
Длина ж.д. 800м.
Шпалы железобетонные.
Вдоль железнодорожных путей, в конце ж.д. дороги расположена односторонняя железнодорожная эстакада для слива то |
=> | === Beginner, отлично сказано. Самолет ведь по документам - недвижимое имущество. Да еще и с массовым пребыванием людей. Пора бы МЧС во главе с ВНИИПО наве | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 16.08.2023 13:12 | 0 / 658 | | |
| * * | колелги подскажите, в Сп109 при I степени холодильника в прил.А указаны только ж/б конструкции.
Как вы считаете, насколько серьезно нужно относится к ней? Кнструктор должен обязательно делать здание из ж/б? |
=> | | |
 |  |
 |
| [Служба] | | qwertypozh | 15.08.2023 21:03 | 1 / 843 | koks | 16.08.2023 11:18 | |
| * * | имеется крыша, двускатная, датчики размещаются на стропиллах, на высоте 1 метра от верхней точки, корректно ли это? |
=> | Сп 484 пункт 6.6.12 - не более 600 мм | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Vitaliy0107 | 16.08.2023 1:50 | 1 / 1141 | Comfire | 16.08.2023 4:53 | |
| * * | Доброго времени суток, подскажите пожалуйста регламентируется ли какой то нормативной документацией срок эксплуатации углекислотных огнетушителей |
=> | Если это переносные огнетушители с полной массой не более 20 кг:
Срок службы перезаряжаемого огнетушителя с металлическим корпусом должен быть не менее 1 | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Задаю_вопросы | 10.08.2023 21:22 | 18 / 2510 | Comfire | 15.08.2023 15:19 | |
| * * | Уважаемые форумчане, сегодня огромное количество загородных земель отдают под застройку ИЖС, так называемые коттеджные посёлки, тем самым возникают ситуации о превышении время прибытия пожарной техники по 123 ФЗ. К кому предъявлять претензии и что писать? |
=> | Отдельно отпишусь про "Кстати не видел в судебной практике использования положений этого письма судьями, только отсылки на 123-ФЗ - или мож я опять от | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Задаю_вопросы | 10.08.2023 21:26 | 16 / 1370 | Comfire | 15.08.2023 14:53 | |
| * * | Уважаемые форумчане, сегодня строятся жилые дома по 24 этаж, 30 и тд, а и более, в гарнизона таких АКЛ нет, в градостроительной деятельности ГПН не участвует!!!! Однако госэкспертиза согласовывает такие проекты, а государственный пожарный надзор осуществл |
=> | Махно не глядя.
Во-первых, мы здесь вообще не обсуждали проблему "высотных зданий".
Во-вторых, отмена ст. 63 никак не повлияла на вопросы ф | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 15.08.2023 12:31 | 6 / 858 | Jamal | 15.08.2023 14:23 | |
| * * | коллеги, поделитесь своими мыслями по такому вопросу:
есть здание с полузамкнутыми дворами и проездами для техники (но без разворотных площадок). СП 4 теперь не устанавливает требования к ним, кроме ссылки на СП 18.13330.
Вопрос: следует ли считать, что |
=> | блин, так и думал | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 28.04.2023 13:27 | 36 / 2547 | Авантюрист | 14.08.2023 9:51 | |
| * * | Всем привет! Вопрос - можно ли в коридорах жилого дома размещать шкафы с электросчетчиками и автоматами? Судя по СП 1.13130.2020 - нельзя
.3.7. В эвакуационных коридорах, как правило, не допускается размещать оборудование,
выступающее из плоскос |
=> | "1. Всю жизнь строят дома, где элктросчётчики располагаются на лестничной клетке самого этажа.
2. Моё мнение, счётчики должные стоят, где и сейчас | |
 |  |
 |
| [Документация] | | УченичОк | 07.08.2023 13:24 | 11 / 963 | Timbu$ | 13.08.2023 22:48 | |
| * * | Столкнулся с такой задачей: имеется проект огнезащиты стропил деревянной кровли на поликлинике. под кровлей у нас чердак. На чердаке делаю Систему АПС, все уже вроде готово, но заказчик хочет чтобы я совместил свой проект с проектом по огнезащите, я поиск |
=> | Вам как вариант просьбу выдали, чтобы совместить спс и огнезащиту по очерëдности выполнения работ, т. е. сперва огнезащита, потом спс. | |
 |  |
 |
| [ГОЧС] | | ЧтоГдеКогда? | 03.08.2023 18:40 | 6 / 1313 | Dimma | 12.08.2023 22:34 | |
| * * | Добрый день, Коллеги!
Если предприятие продолжает работу в военное время, ему согласно СП 264 необходимо предусмотреть мероприятия по комплексной маскировки. СП сделали знатный, и на сколько я понимаю если требуется комплексная светомаскировка, то не |
=> | на всякий случай, статьяя про маскировку (она длиная, писать не буду):
[ссылка] гражданская-оборона-
и-защита-от-чс.рф/publ/organizacija_go/organizacija_sv | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Эльгранд | 12.08.2023 9:04 | 2 / 805 | Dimma | 12.08.2023 21:54 | |
| * * | Добрый день! Не найду где прописано о защите тамбуров детских садов и больниц пожарными извещателями. Киньте ссылку пожалуйста. |
=> | Эльгранд, смотря каких тамбуров, если находятся внутр помещения, даже с тонкими стенками, то лучще установить дымовые извещатели, та как там обычно работа | |
 |  |