размеры полузамкнутого двора и расстояния

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.08.2023 12:31:14]
 коллеги, поделитесь своими мыслями по такому вопросу:
есть здание с полузамкнутыми дворами и проездами для техники (но без разворотных площадок). СП 4 теперь не устанавливает требования к ним, кроме ссылки на СП 18.13330.
Вопрос: следует ли считать, что теперь к расстоянию между противоположных сторон в таком дворе (не менее п/п расстояния по СП 18 и СП 19) не относится к требованиям ПБ и не нужно это обосновывать в рамках СТУ по ПБ?


[15.08.2023 12:53:48]
 Все зависит от нормирования площади этажа. Если эта подкова разделена на два или более отсеков, то придется соблюдать противопожарный разрыв.


[15.08.2023 13:24:56]
 ув. Comfire ® в том то и дело, что там нет отсеков. Это одно здание, сделано одним отсеком, но с превышением площади.
ФЗ ведь у нас нормирует расстояния между зданиями и сооружениями, а не между их частями. Видимо поэтому они и убрали это из СП4.
Суть в том, что не хочется это указывать, как обоснование для СТУ, т.к требования эти теперь в добровольном СП18/19


[15.08.2023 13:25:59]
 но для эксепртизы делается расчет расстояния все-равно по Фз384


[15.08.2023 13:59:14]
 ув. Jamal. Если это подковообразное или подобное здание с превышением плошади, то оно должно разделяться на отсеки.

123-ФЗ, 384-ФЗ и своды правил по-прежнему нормируют принятое разделение зданий или сооружений на пожарные отсеки и ограничение распространения пожара за пределы очага, включая:
1) устройство противопожарных преград;
2) устройство пожарных отсеков и секций, а также ограничение этажности или высоты зданий и сооружений.

Противопожарный разрыв является противопожарной преградой.
https://www.consultant.ru/document/c...

Поэтому, если превышена плошадь, то такое здание следует разделять на отсеки. В данном случае нужно использовать разрывы или противопожарные стены без проемов.
Даже если это будет кольцо, то в стенах проезда в таком здании нужно избегать проемов, обращенных друг к другу.


[15.08.2023 14:23:26]
 блин, так и думал


[15.08.2023 14:23:26]
 блин, так и думал
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: размеры полузамкнутого двора и расстояния      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.