| | | smasspb | 27.04.2024 11:00 | 1 / 300 | ifbbpro | 27.04.2024 11:37 | |
| * * | Добрый день.
Прошу подсказать по следующему вопросу, а то немного запутался.
Вопрос касается противопожарных клапанов.
Существуют НЗ клапана с установкой в воздуховоде - они устанавливаются в системах вентиляции.
Существуют НЗ клапана с установкой в в |
=> | Напрммер: вытяжка механическая, а приток - естественная вентиляция через решетку в стене. | |
| |
|
| | | fangmingzhu | 27.12.2022 8:56 | 403 / 2081 | QlqzzNwr | 24.04.2024 19:12 | |
| * * | Уважаемые знатоки, нужна ваша помощь в следующем вопросе: планируется возведение складского здания рядом с другим производственным зданием. Правильно ли я понимаю, что, согласно п. 6.1.3 СП 4.13130 допускается разрыв между зданиями в 1 м, при условии, что |
=> | 555 | |
| |
|
| | | sqwer86 | 22.02.2024 14:53 | 924 / 3018 | QlqzzNwr | 24.04.2024 17:53 | |
| * * | Уважаемые коллеги подскажите можно не подвергать огнезащите металлические конструкции т.е. не все подвергать огнезащите? Слышал, что есть толи теплотехнический расчет, то ли как то по другому называется, и к примеру можно его провести и он покажет, что не |
=> | 555 | |
| |
|
| | | dalexeus | 24.04.2024 13:44 | 1 / 413 | dalexeus | 24.04.2024 15:46 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 6.7.12 СП 2 сказано:
"На третьем этаже допускается располагать следующие помещения: групповые ячейки старших возрастных групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, прогулочные веранды, служебно-бытовые помещения. При это |
=> | Также в п. 5.2.5 СП1 сказано:
"5.2.5. Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать при соблюдении следующих требований: | |
| |
|
| | | Gun | 24.04.2024 10:24 | 2 / 296 | Gun | 24.04.2024 11:28 | |
| * * | 4.2.16. При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточено:
минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в
помещении должно быть не менее половины максимальной д |
=> | Спасибо | |
| |
|
| | | sqwer86 | 23.04.2024 9:15 | 4 / 428 | начальник отдела | 23.04.2024 11:49 | |
| * * | Коллеги доброе утро: при использовании двупольных дверей с "пассивным" (зафиксированным) дверным полотном ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активное" дверное полотно. При этом учитывать ширину " |
=> | п.23 ППР и 2-е предл. п.1.1 СП 1.13130.2020*
Требования свода правил распространяются на объекты защиты при их проектировании, изменении функционального н | |
| |
|
| | | Tir82 | 07.04.2024 10:52 | 42 / 2126 | Tir82 | 23.04.2024 0:29 | |
| * * | Схема рабочая при условии – одномоментности и 100% участия |
=> | на 30%", а не на 50%" | |
| |
|
| | | dalexeus | 22.04.2024 15:25 | 2 / 278 | южный | 22.04.2024 16:49 | |
| * * | Здравствуйте.
В жилом доме II степени огнестойкости и высотой менее 50 м предусмотрели эксплуатируемую кровлю. Высота дома при этом изменилась с учетом крови - стала более 50 м.
Однако жилые здания высотой более 50 м должны быть I степени огнестойкости. |
=> | ну или нормы поменять..
:)))
| |
| |
|
| | | Barmalej | 20.04.2024 20:32 | 1 / 314 | Рустам74 | 22.04.2024 9:17 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
подскажите вариант крепления термокабеля в помещении холодильной камеры. Есть ли возможность закрепить сам кабель на скобах, или обязательно использовать трос?
Термокабель GTSW - 68 (-CP) (спецприбор) |
=> | Термокабель - это не провод/кабель, а часть извещателя. Крепите его не как в ПУЭ для проводов прописано, а как производитель извещателя предписывает. | |
| |
|
| | | dalexeus | 19.04.2024 11:23 | 0 / 272 | | |
| * * | Здравствуйте.
В табл. 6.1 СП 477 указаны требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций высотных зданий, которые превышают пределы огнестойкости, указанные в табл. 21 №123-ФЗ для зданий I степени огнестойкости.
Какую степень огнестойкости в д |
=> | | |
| |
|
| | | sqwer86 | 17.04.2024 10:52 | 14 / 532 | OlegD | 18.04.2024 13:59 | |
| * * | Добрый день. Подскажите если в стене сделать углубление на уровне от пола см 10-15, можно ли там без шкафа и подставки поставить огнетушитель? Не будет ли это нарушением? |
=> | == - в шкафах пожарных кранов в отдельной секции;==
Можно в нишу которая выше уровня пола установить ШП-О и в него разместить огнетушитель. Но хочу сказ | |
| |
|
| | | ВотТакойНик | 15.04.2024 10:09 | 5 / 504 | OlegD | 15.04.2024 15:21 | |
| * * | Здравствуйте коллеги!
Подскажите правильные пути решения такой перепланировки. Существующий объем (бывший склад). 2 степень огнестойкости. Огражден кирпичными стенами. Высота – около 5 метров. Арендаторы хотят использовать под офис и сделать антресоль. Ч |
=> | Вот это учитывали?
== примерно около половины площади от площади арендуемого помещения==
6.1.1 При определении этажности здания учитываются площадки, | |
| |
|
| | | Nata_S | 13.04.2024 14:51 | 4 / 312 | Comfire | 13.04.2024 16:07 | |
| * * | Установка торгового павильона напротив эвакуационного выхода ТЦ
Дано:
Двухэтажное здание Торгово-досугового центра (ТЦ) класс ФЗ.1, ФЗ.2 и ФЗ.3
Первый этаж- «Перекресток» и несколько небольших коммерческих помещений.
Здание оборудовано одним централ |
=> | Фото не нужно. И так понятно. Нанимайте специалиста или разбирайтесь сами. Обжалуйте саму установку либо бездействие инспекции и решения администрации. Юри | |
| |
|
| | | Grig1901 | 10.04.2024 13:45 | 5 / 568 | OlegD | 12.04.2024 13:24 | |
| * * |
МЧС написало замечание:
- Не предусмотрено выполнение требований п. 5.5.2 СП 4.13130. Обособленная группа помещений для приема, хранения, приготовления и выдачи пищи — это Пищеблок. Пищеблоки следует отделять от других помещений противопожарн |
=> | Рустам74
у меня сильное ощущение что эту норму как написали для советских столовых где пищу передавали через окошко в стене так до сих пор под современн | |
| |
|
| | | жиг | 09.04.2024 16:02 | 10 / 469 | Gun | 11.04.2024 7:37 | |
| * * | Добрый день. Есть в производственном здании токарного цеха помещение 40 кв.м. с 10-12 бочками минерального масла и пару канистрами ЛВЖ для гидравлики станков (оборудовано АУПС, есть естественная вентиляция). Аудитор Росприроднадзора заявил, не ссылаясь на |
=> | Ув. жиг.
Вам потребуется выполнить следующие мероприятия из СП 155:
9.5. Складские помещения для хранения нефтепродуктов в таре должны быть отделены от д | |
| |
|
| | | fare | 02.04.2024 11:10 | 15 / 787 | Fire0911 | 10.04.2024 15:12 | |
| * * | Доброго всем времени суток! Сложилось регулярное непонимание у действующих и бывших сотрудников, специалистов пожарного дела, что называется объектом защиты? Казалось бы есть закон и четкие определения, но нет, надзорщики проверяют какие то АО, ООО, ИП, н |
=> | Однако, если у нас в наличии 10 офисов и магазинов на первом этаже в жилом доме, входит, в к каждому ходите по отдельности, несмотря на то, то это собствен | |
| |
|
| | | sqwer86 | 09.04.2024 14:44 | 0 / 247 | | |
| * * | Добрый день. Коллеги подскажите есть спортивное сооружение, там раздевалки стены внутри которых хотят обшить ЛДСП. Все мы понимаем, что это горючий материал, да еще и токсичный. Вопрос как я понимаю требований к запрету данной обшивки по нормам ПБ нет?
|
=> | | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 19 / 732 | fare | 09.04.2024 12:31 | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | так а приказы же новые. вот и делайте выводы, что и штатное расписание могло измениться | |
| |
|
| | | ВотТакойНик | 09.04.2024 10:22 | 7 / 452 | Comfire | 09.04.2024 11:29 | |
| * * | Здравствуйте! В изм. 1 к СП 1.13130.2020 исключена глава 7.11 "Физкультурно-о
здоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани". Чем теперь следует руководствоваться при |
=> | Есть куча комплексов:
спа-комплекс: Оздоровительный комплекс (исполнитель), предлагающий потребителям услуги по гигиеническому уходу и одновременного дост | |
| |
|
| | | AKH | 07.04.2024 15:01 | 1 / 342 | Асашай | 07.04.2024 20:28 | |
| * * | Я имею деревянный дачный дом в Ленинградской области. В последнее время ко мне обратился сосед на предмет того, что наши соседние деревянные дома стоят слишком близко друг к другу (менее 15 метров-11 метров).Его дом построен раньше моего( я не строила,я - |
=> | СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 295 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 351 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 294 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 293 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 272 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 310 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 291 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 303 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:53 | 0 / 298 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| | | ВотТакойНик | 04.04.2024 11:42 | 27 / 616 | Comfire | 04.04.2024 17:39 | |
| * * | Здравствуйте! Думаю, многие из вас бывали в бассейнах. Планировка обычно такая: по ЛК поднялся, зашел в раздевалку, из раздевалки в душ, из душа в объем с ножной ванной и вот ты непосредственно в объеме с ванной. А как это вяжется с требованиями по эвакуа |
=> | В СП 1.13130, СП 2.13130, СП 3.13130, СП 4.13130 все есть. В них нет размеров обходных дорожек, но я указал, где искать. | |
| |