Допускается ли применять газовые горелки (излучатели тепла) в помещениях склада в цеху

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.06.2024 14:42:21]
 Добрый день. Подскажите пожалуйста: есть производственное помещение, в котоых хотят предусмотреть складские помещения встроенные для хранения масла в бочках, спецодежды, бумаги (В1- В3 категория) площадью пирмерно 150 кв для спец одежды, бумаги и тд, для маслаа так же, данные помещения должны быть выделены противопожарными перегородками 1 го типа ,перекрытиями 3 типа, ну для склада хранения масла еще отдельные мероприятия нужны. Вопрос какие мероприятия нужны для оборудования складского помещеняи для хранения масла (индустриальное и трансмиссионное) в бочках? И второй вопрос разрешено ли производить обогрев указанных помещений газовыми горелками (излучателями тепла)?


[13.06.2024 15:22:24]
 =И второй вопрос разрешено ли производить обогрев указанных помещений газовыми горелками (излучателями тепла)?=
см. прил.Б в СП 60.


[13.06.2024 17:03:41]
 6.2.14 Системы лучистого отопления и нагревания с темными и светлыми газовыми и
электрическими инфракрасными излучателями допускается применять:
- на открытых площадках;
- в производственных помещениях категорий В2, В3, В4, Г и Д (без выделения горючей пыли и
аэрозолей класса функциональной пожарной опасности Ф5.1;
- в помещениях складов (без выделения горючей пыли и аэрозолей) категорий В2, В3, В4, Д
класса Ф5.2 (кроме книгохранилищ, архивов, высокостеллажных складов);
- в стоянках автомобилей категорий В2, В3 - темные инфракрасные излучатели по заданию на
проектирование;
- в помещениях сельскохозяйственных зданий класса Ф5.3 (кроме светлых инфракрасных
излучателей);
- в помещениях зрелищных и культурно-просветительных учреждений класса Ф2.3 (театры,
кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения с трибунами), класса Ф2.4 (музеи, выставки,
танцевальные залы), расположенных на открытом воздухе;
- в помещениях физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивно-тренировочных
учреждений (без трибун для зрителей) класса Ф3.6.
6.2.15 Системы отопления и нагревания с газовыми и электрическими инфракрасными
излучателями не следует применять:
- в помещениях подвальных и цокольных этажей;
- в зданиях V степени огнестойкости;
- во взрывоопасных зонах производственных помещений и складов;
- в помещениях стоянки и ремонта автомобильной техники, работающей на природном газе;
- в зданиях любой степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С1, С2 и
С3.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Допускается ли применять газовые горелки (излучатели тепла) в помещениях склада в цеху      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.