| * * | Добрый день.
Прошу разъяснить требование таблицы 2 ГОСТ 31565-2012 к зданиям с массовым пребыванием людей. Информацию на форуме по аналогичным вопросам, разъяснения на сайте МЧС по терминалогии "Здание с массовым пребыванием" в ППР РФ я прочит |
=> | Т.е нужно исходить из общего количества людей в здании, следовательно применять кабель нг(...)-HF. Каждый этаж имеет помещения не более 4-х койко место. Об | |
 |  |
 |
| | | gorg | 16.03.2019 7:38 | 8 / 829 | пчеловод и К | 21.03.2019 13:04 | |
| * * | Коллеги, есть 4-х этажное офисное здание. Путь эвакуации с верхних этажей проходит через лестницу на первый этаж , далее в коридор, фойе и на улицу. Соответствует ли этот путь нормативным требованиям? Спасибо. |
=> | Первая лестница-внутренняя лестничная клетка, 2000 года постройки, офисное, в подвале архив и тех. помещения. | |
 |  |
 |
| | | Новенький | 15.03.2019 22:11 | 5 / 977 | pz201 | 21.03.2019 10:19 | |
| * * | Здравствуйте, Коллеги. Может быть у кого-то завалялся файл дистрибутив (установщик) СПО ИАП версия 14.03? Если есть, поделитесь пожалуйста))) |
=> | Поищите здесь: [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | REG15 | 17.03.2019 20:46 | 1 / 738 | ибо | 17.03.2019 21:04 | |
| * * | Добрый вечер!Хочу напечатать брошюрки для детей начальных классов,типа ОБЖ но тему общих каких то элементарных правил поведения при пожаре и в экстренных ситуациях и их предотвращения.Подскажите где подсмотреть можно,только на детский лад нарисованое и н |
=> | почему не приобрести готовое? если напечатать чужое без ведома автора, то он огорчится | |
 |  |
 |
| | | Gun | 15.03.2019 13:27 | 4 / 3128 | Gun | 16.03.2019 21:11 | |
| * *
 | Добрый день.
Хочу разобраться в методике расчета дымоудаления. На сайте АВОК нашел брошюру НП АВОК 5.5.1-2018 "Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий".
Стоит она прилично.
Подскажите пожалуйс |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | N_VA | 15.03.2019 12:00 | 2 / 841 | N_VA | 15.03.2019 14:07 | |
| * *
 | Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с вопросами ФНиП 116 (сосуды под давлением) и ТР ТС 032/2013 в отношении модулей газового пожаротушения?
Особо вопрос относится к производителям баллонов.
По Техрегламенту таможенного союза интере |
=> | Georg ®
эт да, думаю можно еще кучу найти регламентов. но меня пока по баллонам интересует, тут либо к производителям претензия, либо отмазываться (что | |
 |  |
 |
| | | technoez | 14.03.2019 23:09 | 3 / 856 | BG-34 | 15.03.2019 1:01 | |
| * * | Добрый день
Подскажите, мой работодатель настаивается на том что бы я занимался монтажом и обслуживанием ПС на объектах небольших, таких как банки аптеки и т.д... организация где я работаю имеет лицензию на монтаж и обслуживание , но могу ли я производ |
=> | ***в зимней вишне посадили и директора этой фирмы
Может быть после, я видел что кондитера сначала арестовали.
***что у него профильного образования не | |
 |  |
 |
| | | TaShe | 12.03.2019 13:22 | 12 / 1613 | TaShe | 14.03.2019 19:36 | |
| * * | Здание- 2-х этажное общежитие с длинными тёмными коридорами (60 и 66м). Знаю, что надо делать дымоудаление, но нигде чётко не прописано, что дымоудаление следует делать из коридоров данного типа зданий (нужно, чтобы ткнуть пальцем в необходимость дымоуда |
=> | Спасибо. Попробую сослаться на пункт 1.1 СП 54.13330 (не квартирное общежитие-общественное здание) | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 11.03.2019 7:35 | 14 / 1189 | 459-85 | 13.03.2019 22:00 | |
| * * | Добрый день.
Подготовлен проект противодымной защиты для двухэтажного здания. Дымоудаление предусмотрено из коридоров. И подача воздуха в коридоры(система с естественным побуждением).
Воздуховоды выведены с 1 на 2 этаж и далее на покрытие. При этом воз |
=> | Спасибо. Понятно. | |
 |  |
 |
| | | zabmedia | 16.06.2015 18:46 | 19 / 1730 | BG-34 | 11.03.2019 18:21 | |
| * *
 | Здравствуйте.
Хочу обратиться за советом с таким вопросом:
Я работаю мастером в подчинении у начальника, и он меня поставил быть ответственным за ОПС. Хотя конечно ОПС должны заниматься отдельные лица. Была проверка ГПН и выявлена не раб |
=> | ***Но у меня вопрос в том, может ли специалист, не имеющий финансовых полномочий, быть ответственным
Может, как правило назначают лиц не имеющих никаки | |
 |  |
 |
| | | статист | 07.03.2019 15:07 | 14 / 975 | BG-34 | 11.03.2019 11:03 | |
| * * | Приняла-таки Госдума законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России.
[ссылка]
[ссылка]
Сомнений нет, что спустя непродо |
=> | Да мало-ли у кого погоны? Наличие погон, не обязательный признак представителя органа власти. У многих государственных и муниципальных гражданских служащих | |
 |  |
 |
| | | Премированный | 06.03.2019 20:28 | 5 / 892 | profilaktik | 07.03.2019 12:32 | |
| * * | Коллеги, интересует вопрос о ширине выходов из подобных помещений. Повсеместно эти выходы 0,7 - 0,6 м. Но ведь они должны быть 0,8??? Верно??? Почему строители нагло ставят эти маленькие двери? Может есть у кого-нибудь разъяснения, судебная практика? |
=> | Та же проблема с помещениями парилок в саунах, как правило двери там шириной менее 0,8. но лично я не встречал нормы, позволяющих уменьшать ширину для данн | |
 |  |
 |
| | | spartak1301 | 26.02.2019 18:16 | 1 / 864 | ogpn8 | 06.03.2019 21:16 | |
| * * | Согласно п. 13 Правил противопожарного режим в РФ на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а так |
=> | Уже обсуждали: подготовка в форме ПТМ, программа ПТМ - пишем сами по нужному направлению подготовки, согласовываем с ГПН с учетом требований приказа 645. П | |
 |  |
 |
| | | ДюкНюкем | 05.03.2019 17:30 | 1 / 856 | gvv | 05.03.2019 19:58 | |
| * * | Ув. форумчане, доброго времени суток!
Хотел спросить совета кто сталкивался! Необходимо ли составление проверочного листа при проверке органа государственной власти субъекта (одного из департаментов Правительства субъекта)?! Положения ч. 11.3 ст.294 на |
=> | Ув. ДюкНюкем вы не пугайте нас: "проверка органа государственной власти субъекта (одного из департаментов Правительства субъекта)"
Вы провер | |
 |  |
 |
| | | mazafakOFF | 02.03.2019 15:14 | 3 / 811 | IgorSvin | 05.03.2019 13:14 | |
| * * | Ходят слухи, что список стран разрешенных к выезду обновился и многие прошлогодне-разрешенные страны теперь исключены...
Мот кто что слышал. Я так понял идем в ногу с МВД... |
=> | У кого есть секретка того не пущают закордон.
И правильно, они за хранение тайн и секретов получают денюжку.
| |
 |  |
 |
| | | MANager | 04.03.2019 14:35 | 1 / 768 | Surveyor Andrey | 05.03.2019 6:00 | |
| * * | Доброго дня!
Помогите найти, кто знает...Не могу найти 3-х постовую рамку (розетка+1клавишный+
2клавишный модули - кухня-туалет-ванная) габаритной шириной не менее 100мм. Какие есть производители? Везде с рамками в основном в районе 85мм шириной.
Спасиб |
=> | Я не понял, что такое габаритная ширина, но я ставил такую рамку:
РАМКА 3-АЯ (ТРОЙНАЯ), БЕЛЫЙ, СЕРИЯ SEDNA, SCHNEIDER ELECTRIC
Артикул: SDN5800521
Слева | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 28.02.2019 14:35 | 5 / 921 | ВотТакойНик | 04.03.2019 10:29 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Пришлось столкнуться с вышеназванным СП.
Читаю и кое-чего не понимаю. Вернее сказать, создается впечатление, что по тексту опечатки и я не понимаю грандиозности замыслов.
Если конкретно, то нет полного понимания требований, изложенны |
=> | Это верно, но тема моего поста не о том. | |
 |  |
 |
| | | ALEX_SE | 01.03.2019 22:38 | 5 / 841 | Рустам74 | 04.03.2019 8:07 | |
| * * | Интересно. А если на пути эвакуации стоит кодовый замок код от которого известен персоналу и третьих лиц на объекте нет - соблюдается ли требование 4.2.7 СП1 и 35 ППР в части возможности свободного открывания изнутри без ключа? |
=> | ALEX_SE® "Возбмем для сравнения известные накладки на ручки типа антипаника ... Много кто знает что её поднять надо?"
Идея антипаники как раз | |
 |  |
 |
| | | Gun | 02.03.2019 11:29 | 0 / 955 | | |
| * * | Добрый день.
Прошу Вас разъяснить определение "открытое залегание торфа" СП 4.13130.2013 - указывает в отношении данного определения противопожарные разрывы.
1. Есть ли у кого разъяснения ВНИИПО?
2. Торфянно-тундровые почвы покрытые мохово-ра |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Себастьян_Перейра | 01.03.2019 13:28 | 1 / 738 | rustenn | 01.03.2019 15:49 | |
| * * | Добрый день коллеги браться и сёстры по разуму. Помогите с одним вопросом, Обратился клиент рекреационный центр. Хотят приобрести мобильную газовую плиту с баллоном для проведения мероприятий в ресторанной зоне( обеденном зале). Суть в том что плита будет |
=> | ППР РФ:
32. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:
.....
в) проводить перед началом или во время представлени | |
 |  |
 |
| | | Ruslan79 | 26.02.2019 19:06 | 1 / 840 | BG-34 | 28.02.2019 0:23 | |
| * * | Здравствуйте коллеги. Подскажите,пожалуйста,какой процент надбавки к стоимости работ применяется при монтаже спринклерной системы на высотах +10метром и выше
[Ув. Ruslan79 в теме следует формулировать вопрос а не кричать о помощи. правила здесь |
=> | Смотрите в общих указаниях сборника 12, в зависимости от ваших условий.
Например:
"1.12.12. При выполнении работ по монтажу трубопроводов на эстакад | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 18.02.2019 9:09 | 6 / 1060 | Эльгранд | 27.02.2019 11:18 | |
| * * | Ребята кто рисует в Рубежкад? Самостоятельно не могу разобраться как на отдельных листах нарисовать отдельно охранную, пожарную, оповещение отдельно. Программа подписывает приборы ARK1, ARK2, ARK3 отдельно на каждом листе. Все получается если рисовать все |
=> | Слушайте, а как добавлять в Рубежкад в спецификацию АКБ, кабельный канал, гофру??? Пока дописываю сам. В программе нет что-ли? | |
 |  |
 |
| | | gorg | 23.02.2019 18:11 | 2 / 796 | Tomches | 26.02.2019 5:16 | |
| * * | Коллеги, в доме дореволюционной постройки оборудована внутренняя металлическая лестница из подвала до третьего этажа, по ней проходит путь эвакуации. Есть ли к этой лестнице какие-то дополнительные требования? Спасибо. |
=> | А какой срок службы данного здания? | |
 |  |
 |
| | | Нарушитель | 21.02.2019 9:54 | 31 / 2518 | MK | 25.02.2019 18:00 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, конкретные примеры противопожарных перекрытий 3 типа в зданиях. Вот, например, деревянное перекрытие оштукатуренное с обеих сторон по сетке Рабица будет противопожарным 3 типа? Предел огнестойкости должен быть 45 минут. Проект на зд |
=> | Ну так у вас подвал... А что перекрытие подвала деревянное оштукатуренное с обеих сторон? Вам надо говорить что подвал был изначально, сами вы ничего не де | |
 |  |
 |
| | | Gun | 22.02.2019 15:10 | 9 / 798 | novik_n | 25.02.2019 17:40 | |
| * * | Добрый день уважаемые проектировщики.
Прошу Вас пояснить алгоритм работы системы дымоудаления с естественным побуждением.
Здание состоит из 6 помещений гараж-стоянка на 6 грузовых автомобилей "В1", помещение мойки на автомобиль "Д" |
=> | Если во вспомогательных помещениях есть постоянные рабочие места, то в соответствии с СП7.13130.2013, п. 7.2 при имеющихся категориях помещений должна быть | |
 |  |
 |
| | | Glavspec | 21.02.2019 11:11 | 17 / 1136 | cimurg911 | 22.02.2019 12:51 | |
| * * | Уважаемые коллеги, помогите разобраться!
Имеется город «Н». Городом управляет администрация города «Н». Для обеспечения города наружным противопожарным водоснабжением имеются водопроводные линии с установленными на них пожарными гидрантами. Обслуживанием |
=> | Статья 63 №123-ФЗ Первичные меры пожарной безопасности
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
1) реализацию полномочий органов местного | |
 |  |
 |
| | | ЕвгенийНиколаич | 21.02.2019 11:58 | 4 / 681 | MK | 21.02.2019 14:31 | |
| * * | Добрый день. Есть запланированная проверка фермы, газа нет, здания Ж/б, людей не больше 10 и то только в обед, работа в полях. Животные так же в полях. Подскажите нормативные документы по определению рисков объектов. И есть ли объекты которые вообще не мо |
=> | Готовьтесь по этому документу:
ПРИКАЗ
от 28 июня 2018 г. N 261
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГ | |
 |  |
 |
| | | Zelial | 19.10.2013 8:18 | 9 / 3887 | Штыгайло | 21.02.2019 10:37 | |
| * *
 | Добрый день.
Имеется подвал жилого здания (школа-интернат+столовая, медблок, душевые), в котором планируется разместить склад и мастерскую. Подвал имеет два самостоятельного выхода (изолированных от общих лестничных клеток). Имеется одно окно для возд |
=> | Предотвращение распространения
пожара МДС 21-1.98 (пособие к СНиП
21-01-97 "Пожарная безопасность
зданий и сооружений")
1.5. Раз | |
 |  |
 |
| | | Gosharik011977 | 20.02.2019 9:38 | 5 / 751 | Gosharik011977 | 20.02.2019 16:41 | |
| * * | Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Интересует вопрос: допустима организация склада ГСМ в здании, где находятся люди?
Здание на территории производственного предприятия, кирпичное, перегородки кирпичные, длинна 50 метров. Входы в склад и в |
=> | zuzik77 - благодарствую. | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 15.02.2019 13:08 | 12 / 965 | Surveyor Andrey | 18.02.2019 11:09 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Возникла проблема при монтаже системы СОУЭ - кабель не влазит в клемник речевого оповещателя Глагол - Н2. Сам производитель советует установить перед оповещателем клеммную коробку и перейти на меньшее сечение. Есть ли норматив, запр |
=> | На пром объектах и 6 кв. мм, и 10 кв. мм закладывал до коробки. После коробки от 2,5 до 1. В зависимости от падения напряжения. | |
 |  |