О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Алгоритм работы системы дымоудаления

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.02.2019 15:10:36]
 Добрый день уважаемые проектировщики.
Прошу Вас пояснить алгоритм работы системы дымоудаления с естественным побуждением.

Здание состоит из 6 помещений гараж-стоянка на 6 грузовых автомобилей "В1", помещение мойки на автомобиль "Д" и 4 вспомогательных помещения "В3, В4, В4, Д". Помещение гаража-стоянки отделено от помещения мойки через противопожарную перегородку 1-го типа и сообщается с ним через противопожарную дверь.

Гараж стоянка имеет систему противодымной вентеляции.

Эвакуационные выходы из гаража-стоянки ведут непосредственно наружу.
Эвакуационные выходы из мойки ведут непосредственно наружу, либо через примыкающий коридор длинной 10м.
Эвакуационный выход из вспомогательного помещения ведет через помещение мойки наружу или через помещение мойки и далее через коридор 10м наружу.
Эвакуационные выходы из остальных (трех) вспомогательных помещений ведут через коридор 10м наружу.

Вопрос в следующем: Должна ли включаться система противодымной вентеляции в помещении гаража стоянки при пожаре в вспомогательном помещении?


[22.02.2019 15:32:03]
 - а с чего вдруг мойка категория Д?
- ДУ должно работать на этаже пожара, поэтому, считаю, что должна.
- вентИляция.


[22.02.2019 16:17:09]
 1. По поводу категории мойки из экспертизы к экспертизе идет категория "Д" вопросов не возникало. Можно расчитать категорию по временной пожарной нагрузке (но считаю это неверным, лично мое мнение.
2. Эвакуационные пути в помещениях гаража стоянки и мойки с вспомогательными помещениями на пересикаются, есть только техническая взаимосвязь через противопожарную дверь гаража-стоянки и мойки. В чем смысл включения ДУ при пожаре в смежных помещениях?

Не приведет ли данное решение к увеличению масштаба пожара в вспомогательном помещении т.к. в негорящем помещении гаража стоянки откроются проемы для притока воздуха? Но при этом дверь между гараж-стоянкой и мойкой противопожарная с вспомогательными помещениями(с устройством для самозакрывания), следовательно аэродинамик пожара в вспомогательном помещеннии может измениться только при ее открытии или нарушении целосности.

В любом случае ДУ сработает в гараже-стоянке как только в данном помещении срабоет АУПС, кроме того есть возможность дистанционного запуска.

3. Спасибо.


[22.02.2019 17:25:44]
 А зачем гадать? Стребовать с проектировщика ДУ задание на автоматизацию никак нельзя?
Объекты все разные, у каждого свои особенности


[22.02.2019 18:30:30]
 >>>Должна ли включаться система противодымной вентеляции в помещении гаража стоянки при пожаре в вспомогательном помещении?
Дымоудаление с естественным побуждением - это либо дыра в стене, либо окно, которое открывается человеком.


[22.02.2019 21:11:20]
 Да,мне бы общую философию для такого случая понять.
Ув. Karpov вы путаете естественное проветривание с естественным побуждением.


[22.02.2019 21:21:37]
 Gun ® [22.02.2019 15:10:36]
Вопрос в следующем: Должна ли включаться система противодымной вентеляции в помещении гаража стоянки при пожаре в вспомогательном помещении?
Смотрите п. 7.1 СП 7.13130.2013.
Если очаг пожара во вспомогательном помещении, а в помещении гаража ОФП нет, то следовательно и незачем там включать ПДВ. И наоборот.


[22.02.2019 22:03:06]
 >>>Ув. Karpov вы путаете естественное проветривание с естественным побуждением.
Я пытался найти вентилятор в вашей системе, который надо включать. Может пятница, вечер. Как-то не сразу дошло, что открыть люк/клапан - это эквивалентно включить систему ДУ.


[24.02.2019 12:22:22]
 Еще раз повторюсь, что никто кроме проектировщика ПДВ не сможет Вам сказать как должно все работать.
Это проектировщик ПДВ определяет границы дымовых зон, какие помещения защищаются конкретной системой ПДВ, что должно работать совместно. И если он не выдал вменяемого задания, то пока Вы сами не будете в состоянии выполнить проект ПДВ с нуля, то не стоит себя мучать, 100% гарантий, что это правильно не даст никто.
А вентиляционщики всегда делают круглые глаза, когда с них алгоритм спрашиваешь. Вот так и живем.
Хорошо, если здание простое, вроде типового МКД, там поэтажно. А если это большой ТЦ с атриумом, то к гадалке не ходи, все плохо будет до безобразия.


[25.02.2019 17:40:14]
 Если во вспомогательных помещениях есть постоянные рабочие места, то в соответствии с СП7.13130.2013, п. 7.2 при имеющихся категориях помещений должна быть 2-я система ПДВ - из коридора. Она и должна включаться.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 