 Добрый день.
Имеется подвал жилого здания (школа-интернат+столовая, медблок, душевые), в котором планируется разместить склад и мастерскую. Подвал имеет два самостоятельного выхода (изолированных от общих лестничных клеток). Имеется одно окно для воздухообмена.
Вопрос: можем ли мы использовать данный подвал под склад и мастерскую?
и какие из планируемых материалов нельзя там разместить?
старые мебель, матрацы, ковры, бытовая техника, оргтехника, спорт инвентарь и тренажеры, лакокрасочные материалы(!), пластиковые бутыли из-под воды, некоторые продукты питания (овощи, банки-склянки).
Естественно все будет размещено по отдельности, т.к. площадь позволяет.
Мастерская без каких бы то ни было взрывчатых веществ (баллонов): заточной станок, слесарный инструмент.
Однако планируется периодически проводить огневые работы (электросварка).
В подвале имеется пожарные краны, огнетушители.
Надеюсь вопрос не имеет сложностей,
Заранее благодарен за ответы.


[19.10.2013 11:20:15]
 СП 4.13130.2013 п.5.2.8 В жилых зданиях класса Ф 1.3 не допускается размещать:
...- объекты складского назначения, в том числе склады оптовой (или мелкооптовой) торговли;
...- кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий;
...- производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ).
Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Пр-ва РФ №390 от 25.04.2012) п.23:На объектах запрещается:
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

Итого, можно размещать складские помещения (кроме хранения лакокрасочных материалов), мастерские для сборочных и декоративных работ. Сварочный пост в подвале устраивать нельзя. Отделение от надземной части противопожарными перекрытиями 3-го типа без проемов.Ну и систему вытяжной противодымной вентиляции предусмотреть придется.


[19.10.2013 13:21:31]
 У него Ф1.1 (школа-интернат)


[19.10.2013 21:33:55]
 Тогда п.5.2.4 СП 4.13130.2013: Размещать под спальными помещениями, актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения категорий В1-В3 не допускается. Считайте категорию помещений по СП 12.13130.2009, от расчетов станет понятно - можно или нельзя. А лакокрасочные материалы - однозначно нельзя.


[19.10.2013 22:13:38]
 Насколько помню мастерские в школах всегда требовали выносить в отдельные здания.


[19.10.2013 22:49:58]
 >>> У него Ф1.1 (школа-интернат)

Ув. dizel2012 ® - а ничего что Ф 1.1 размещаются в отдельных зданиях?
Тут изначально был подвал без ничего, потом сменили функционал под торговлю, потом еще под чего, а теперь додумались школу встроить.
ГПН-то в курсе?

Ответ 1: - разрабатывайте проект со складом в подвале, проходите экспертизу.
Ответ 2: - устраивайте мастерскую и склад, тушите их порошком, заранее заручитесь поддержкой проверяющих. Вдруг прокатит.


[19.10.2013 22:51:41]
 5.2.2 Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1
должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, либо выделяться в
самостоятельные пожарные отсеки при размещении в жилых и общественных
зданиях иного класса функциональной пожарной опасности. При размещении
помещений детских дошкольных образовательных учреждений на первых
этажах зданий класса Ф 1.3 выделять указанные помещения в самостоятельные
пожарные отсеки не требуется.

5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2
пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные
помещения производственного, складского и технического назначения
(прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за
исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять
противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и
перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости –
перекрытиями 2-го типа).


[21.10.2013 6:48:20]
 Спасибо за ответы. Признаюсь даже не знал о существовании СП 4.13130.2013. Насколько я понимаю Правила противопожарного режима возможность размещения склада не запрещали. Значит придется покопаться в документации по зданию. Viss здание изначально и до сих пор спальный корпус интерната с медблоком и столовой. Проект с экспертизой (спасибо за совет) видимо мера необходимая, раз вопрос так размыт. Или есть иное решение?


[21.10.2013 8:30:41]
 Zelial ®

Да кто ж покусится на размещение Ф 1.1 в жилом здании, да еще и в подвале? Может не изначально, а потом?


[21.02.2019 10:37:13]
 Предотвращение распространения
пожара МДС 21-1.98 (пособие к СНиП
21-01-97 "Пожарная безопасность
зданий и сооружений")
1.5. Размещение мастерских, кладовых и других помещений, предназначенных по
заданию на проектирование для хранения или переработки горючих материалов, под
зрительными и актовыми залами, а также в подвальных и цокольных этажах зданий
детских дошкольных учреждений, школ, спальных корпусов школ-интернатов, для школ,
стационаров лечебных учреждений и спальных корпусов санаториев не допускается.