| | | oboz25 | 18.02.2021 13:02 | 74 / 7697 | Админ | 19.02.2021 18:32 | |
| * *
 | Здравствуйте. Коллеги! В свете нового СП 484 прошу помощи в разъяснении. В попытке осознать, где же мне все-таки размещать приборы мозг взрывается..
Условный объект не имеет помещения с круглосуточным персоналом, помещение подходящее под п.5.12 и 5.1 |
=> | Господа, вы выводите разговор за рамки обозначенной в заголовке темы, а посему ветка закрывается. | |
 |  |
 |
| | | компу | 18.02.2021 8:56 | 8 / 1117 | компу | 19.02.2021 14:47 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые специалисты! Нужно разработать декларацию пожарной безопасности на детский загородный оздоровительный лагерь с круглосуточным летним пребыванием людей.
Есть 6 корпусов спальных, и с массовым пребыванием столовая и клуб.
Вопрос, |
=> | Например
1. Характеристика объекта защиты(зданий входящих в состав объекта защиты)
1.1 Степень огнестойкости
1.1.1 Степень огнестойкости здания спа | |
 |  |
 |
| | | burunduk | 19.02.2021 9:52 | 1 / 1043 | Админ | 19.02.2021 13:32 | |
| * *
 | Доброго времени суток. Ранее, после проведения ТО, мы использовали форму из приложения №19 "Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений". С 1 января |
=> | В теме сообщения следует указывать сам вопрос. Всем будет проще.
Акт проверки работоспособности в свете новых правил обсуждался в соседней ветке. http | |
 |  |
 |
| | | Таир Шатенов | 18.02.2021 18:05 | 0 / 929 | | |
| * * | Доброго времени суток всем! Буду признателен, если кто-нибудь подскажет проверенные решения по пожаротушению на складе полукокса. Склад представляет собой площадку под навесом, полукокс хранится в штабелях. Допускается/требуется ли тушить возгорания полук |
=> | | |
 |  |
 |
| | | nND | 17.02.2021 9:12 | 2 / 886 | nND | 18.02.2021 17:52 | |
| * * | Относится ли требование п. 33 ППР к строительным сеткам, закрывающим леса и фасады при строительстве или реставрации. На мой взгляд это вроде не рекламные элементы и не совсем баннеры, даже если там какие нибудь надписи. |
=> | Понял, спасибо | |
 |  |
 |
| | | 2776kat | 18.02.2021 16:49 | 0 / 853 | | |
| * * | Добрый день.
Прошу помочь со следующим вопросом.
При защите объекта системой автоматического пенного пожаротушения спринклерной трубопроводы должны быть наполнены смесью воды и пенообразующие вещества под давлением или водой без пенообразующего |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Br | 15.02.2021 21:49 | 11 / 1515 | Br | 18.02.2021 16:14 | |
| * * | Я Вас приветствую Ув. Пожарное сообщество!
Нигде в нормативных документах не нашел запрета, например на размещение электрощитов в безопасных зонах.
Может все-таки кто-то встречал?
Логика и здравый смысл говорит, что им там не место.
Напри |
=> | По логике вещей здесь напрашиваются такие же ограничения как для незадымляемых ЛК:
Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать толь | |
 |  |
 |
| | | DVolg 174 | 18.02.2021 10:54 | 1 / 980 | Prakt!k | 18.02.2021 13:05 | |
| * * | Доброго дня! Подскажите, где можно взять "бюллетень технических средств, рекомендованных к использованию в ОВО И ФГУП МВД России" |
=> | ***ОВО И ФГУП МВД России
ОВО уже несколько лет в составе Росгвардии.
Посмотрите может здесь есть [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Br | 17.02.2021 21:41 | 2 / 783 | burratino | 18.02.2021 9:46 | |
| * * | Я Вас приветствую Ув. Пожарное сообщество!
Рассматривается как отдельное помещение или нет зона выделенная сеткой-рабицей в следующих отдельных случаях:
- при эвакуации через эту зону;
- при защите помещения спринклерным АУПТ (не препятствует ли орошен |
=> | есть определение помещения. Выделение сеткой не попадает под это определение. Коридоры и пути эвакуации должны выделяться сплошными конструкциями до потолк | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 18.02.2021 8:57 | 0 / 920 | | |
| * * | Минстрой сокращает срок разработки СП (ПРОЕКТ НПА)
[ссылка]
Одно из ключевых нововведений: существенное сокращение срока доработки проекта СП после его публичного обсуждения. Его предлагается снизить с 90 до 60 д |
=> | | |
 |  |
 |
| | | 13bb | 17.02.2021 14:53 | 2 / 717 | 13bb | 17.02.2021 18:11 | |
| * *
 | Здравствуйте!
Нужна помощь в ознакомлении с стандартами NFPA 12, 13, 14, 15, 16, 20, 72... ( со всеми стандартами, касающимся комплекса противопожарных систем). Если Вас не затруднит, поделитесь этими документами. Спасибо! |
=> | абырвалГ ® Благодарю! | |
 |  |
 |
| | | Zwer_Nsk | 18.09.2020 14:09 | 89 / 20278 | трое пожарников | 17.02.2021 7:35 | |
| * *
 | Добрый день! В свете выхода СП1.13130.2020 и действующей редакции СП59.13330.2016, прошу помочь с вопросом, допускается ли устройство пожаробезопасных зон для МГН:
1. на площадке лестницы типа Н1?
2. на балконе (воздушном переходе) лестницы типа Н |
=> | РАЗНОГЛАСИЯ ПОЗИЦИЙ МЧС И МИНСТРОЯ В ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗОН БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЛКОНАХ КВАРТИР
Источник: https:/ | |
 |  |
 |
| | | гоха | 16.02.2021 13:27 | 1 / 520 | GHA | 16.02.2021 15:30 | |
| * * | коллеги, всем доброго времени суток. вопрос такой - по п.5.3.3 СП 2 все преграды должны быть К0, тогда в холодильниках нельзя применять PIR-панели К1? |
=> | Да, действительно в СП2.13130.2020 ужесточили этот пункт по сравнению с предыдущей редакцией.
Теперь данный пункт противоречит даже Таблице 22 регламента, | |
 |  |
 |
| | | koloksay | 16.02.2021 14:12 | 0 / 591 | | |
| * * | В указанном СНиПе был пункт:
Лебедка, обслуживающая клапаны люков, должна иметь дистанционное управление с планшета сцены, из помещения пожарного поста-диспетчерской и помещения для этой лебедки.
В действующих документах он существует, кто-то знае |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Gordengarold74 | 16.02.2021 9:38 | 3 / 756 | Gordengarold74 | 16.02.2021 8:05 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какими пожарными НПА руководствоваться на сегодняшний день при проектировании электрощитовых в жилых, общественных и производственных зданиях? (Интересуют противопожарные перегородки, перекрытие и заполнение) |
=> | Ув. Дуримар, в данном руководстве указаны ссылки на старую редакцию СП4. Меня интересуют требования норм действующих на сегодняшний день. | |
 |  |
 |
| | | Наталья-НТ | 15.02.2021 18:03 | 1 / 1211 | Comfire | 15.02.2021 19:47 | |
| * * | Добрый день.
Проконсультируйте пожалуйста по вопросу тушения сливной ж.д. эстакады.
Объект железнодорожная сливная эстакада, расположенная в железнодорожном тупике.
Площадка размещение эстакады обозначается как производственная площадка, и не категор |
=> | Вам нужно будет разрабатывать и согласовывать СТУ.
Вот здесь примерные решения [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 05.02.2021 13:24 | 5 / 1014 | гешан | 15.02.2021 10:36 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Один вопрос появился. На одном объекте есть помещение примерно 500 квадратов, и в этом помещении есть оборудование, в котором должен быть ацетон. Примерно 1 литр. Взрывоопасной категории в этом помещении, понятное дело, не будет, н |
=> | в. гешан ®, примите поздравление с Днем Науки!
Творческого долголетия!
СПАСИБО! | |
 |  |
 |
| | | Аркадий Пятиримов | 12.02.2021 10:10 | 2 / 1134 | Аркадий Пятиримов | 12.02.2021 18:30 | |
| * *
 | Добрый день, прошу проконсультировать по следующему вопросу:
в СП 5.13130 п. 11 Таблицы А.3 предписывал оборудование АУПТ помещений с генераторами с приводом от двигателей, работающих на жидком топливе.
в СП 486.1311500 я этого требования не нах |
=> | Спасибо за ответ ! | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 12.02.2021 12:10 | 2 / 770 | burratino | 12.02.2021 10:21 | |
| * * | Добрый день уважаемые форумчане!
Просьба помочь разобраться в устройстве эвакуационных и аварийных выходов из технических этажей расположенных в подвальной (подземной) частей здания. Читаю нормы и голова "кругом идет", не могу понять че |
=> | В сп1 нет указанного ИЛИ ИЛИ. Требования ниже в том случае, если нет инженерного оборудования, но предусмотрена только прокладка сетей. В обратном случае т | |
 |  |
 |
| | | baryon | 10.02.2021 14:07 | 4 / 1086 | baryon | 11.02.2021 10:27 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги, возможно кто-то делал расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности для помещений ИБП. Не могли бы скинуть пример для расчета. |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | Авантюрист | 09.02.2021 16:52 | 13 / 2169 | Устим Акимыч | 11.02.2021 0:04 | |
| * * | Коллеги, добрый день.
Скажите, кто что думает по вопросу расчета категории производственного помещения с учетом кабеля.
Суть в том, что почти во всех производственных помещениях имеются большие потоки кабельных линий (электрика, слабые токи, КИПиА, А |
=> | Из практики))) поставил склад металла категории Д. Дошло дело до суда. Представители мчс никак не соглашались с такм делом. Мотивировали тем что на склад з | |
 |  |
 |
| | | tixon834 | 28.09.2020 11:19 | 85 / 4176 | Мастер Тукс | 10.02.2021 19:51 | |
| * * | В новые Правила противопожарного режима в Российской Федерации Ввели понятие "журнал эксплуатации систем противопожарной защиты". Все в один журнал заносить? И очистку вентиляции, и проверку огнезащиты, и перекатку рукавов. и прочее? Тогда как он должен |
=> | Vipetra ® именно это форма никем не утверждена. Как и любая другая. Выполнена она по просьбе подписчиков группы Вконтакте "Пожарная безопасность" | |
 |  |
 |
| | | helga a | 10.02.2021 14:29 | 4 / 1083 | helga a | 10.02.2021 15:51 | |
| * * | Добрый день.
В связи с введением нового СП 10.13130.2020 возникли трудности в определении расхода для ВПВ. В предзаводской зоне проектируем здание столовой (Ф3.2) и здание АБК (Ф4.3). Для определения расхода ВПВ обращаемся к таблице 7.1 п.2, но наши здан |
=> | Да, в перечне указан старый СП, но действующий на данное время как раз СП 10.13130.2020. | |
 |  |
 |
| | | Авантюрист | 03.02.2021 18:25 | 20 / 2152 | Авантюрист | 10.02.2021 10:48 | |
| * *
 | Коллеги, добрый день.
Скажите свое мнение по данному вопросу, есть помещения операционных "чистая зона", где проводят операции. По СП 5.13130.2009 здание подпадает под оснащение АУПТ (30 м и более). Тушить операционные не хочется, т.к. |
=> | Огромное спасибо за ссылки. Все перечисленное оборудование имеется: АПС, Первичные средства пожаротушения (огнетушители, ПК) | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 19.07.2019 9:34 | 2 / 1046 | luda yakov | 10.02.2021 5:50 | |
| * * | Добрый день. Прошу уточнить, можно ли заменить на пожарных щитах ЩП-А и ЩП-Е емкость с водой и ящик с песком на огнетушитель? Щиты планируется устанавливать в производственном здании. |
=> | Если расшифровывать А и Е, то они подразумевают класс очага пожара. Ящики с водой или песком заменять нельзя, можно устанавливать дополнительно огнетушител | |
 |  |
 |
| | | Gaizerkirov | 04.02.2021 15:18 | 24 / 1853 | Gaizerkirov | 09.02.2021 8:53 | |
| * * | Здравствуйте!
мы заказали проект цех по производству комбикорма. ИПЛ нам посчитали, что категория помещения с производственной линией - Б. обрабатыается и перерабатывается зерно. согласно СП-5 приложение 1 - я не нашел упоминания такого произво |
=> | удалось прояснить ситуацию насчет СТУ - предыдущий главный инженер был уверен, что для цеха категории Б нет нормативов по расчету внутреннего пожарного вод | |
 |  |
 |
| | | DVolg 174 | 05.02.2021 7:58 | 5 / 1014 | Асашай | 05.02.2021 21:24 | |
| * * | День добрый!
Имеется два здания:
1 - IV степени огнестойкости класса С0 категория Д
2 - IV степени огнестойкости класса С0 категория А
Какое расстояние между этими зданиями принять по таблице 3 СП 4.13130.2013?
Указано "Не нормируется для зда |
=> | при чем тут логика, если в таблице 3 черным по белому написано "не нормируется для зданий категорий Г и Д"? | |
 |  |
 |
| | | Владнет | 03.02.2021 14:51 | 5 / 1095 | Comfire | 05.02.2021 19:59 | |
| * * | Добрый день.
Есть школа общей площадью 1200 кв.м. 2 этажа.
Надо ли на неё составлять декларацию в обязательном порядке?
В добровольном не надо. 123-ФЗ Ст. 64 п.2 Для оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объекта защиты с количеством |
=> | Baм же выше написали, что экспертиза и декларация на школу нужны. Загляните в ГрК РФ, в статью 49:
2.2. В случае, если объекты капитального строительства, | |
 |  |
 |
| | | ifbbpro | 21.07.2020 13:31 | 36 / 1398 | СергейК73 | 05.02.2021 11:51 | |
| * * | Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1034
"О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене актов федеральных органов исполни |
=> | Опубликована окончательная редакция проекта
СП «Расчет пожарного риска. Требования к порядку проведения, оформлению и проверке».
Там же пояснительн | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 07.12.2020 11:38 | 11 / 1954 | Gun | 05.02.2021 6:21 | |
| * *
 | Всем привет! Никому не кажется, что в нижеперечисленных пунктах СП 4.13130.2013 слово "проезд" перепутано со словом "подъезд"?
8.6. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или
сооружен |
=> | Понятно. Спасибо. | |
 |  |