п/п преграды в зданиях холодильников

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.02.2021 13:27:45]
 коллеги, всем доброго времени суток. вопрос такой - по п.5.3.3 СП 2 все преграды должны быть К0, тогда в холодильниках нельзя применять PIR-панели К1?


[16.02.2021 15:30:18]
 Да, действительно в СП2.13130.2020 ужесточили этот пункт по сравнению с предыдущей редакцией.
Теперь данный пункт противоречит даже Таблице 22 регламента, которая допускает делать противопожарные преграды класса К1 для зданий классов С2, С3.
Если строго выполнять, то противопожарные преграды из негорбчих материалов и PIR как облицовку поверх.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: п/п преграды в зданиях холодильников      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.