Электрощиты в безопасных зонах. Есть где запрет в нормативных документах?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.02.2021 21:49:58]
 Я Вас приветствую Ув. Пожарное сообщество!
Нигде в нормативных документах не нашел запрета, например на размещение электрощитов в безопасных зонах.
Может все-таки кто-то встречал?
Логика и здравый смысл говорит, что им там не место.
Например, по лестничным клеткам и коридорам имеем целый ряд ограничений. По безопасным зонам по сути должны быть ограничения как по незадымляемым ЛК.
Какие мнения?
Дуримар

[16.02.2021 3:17:25]
 "размещение электрощитов в безопасных зонах"....непонятно какие электрощиты по ПУЭ у Вас там размещены.....
Если это "Этажный щиток, Групповой щиток" и он расположен в безопасной зоне, то согласно ПУЭ: Главы 7.1. "Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий", запрета нет........
Если установлены ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства то это должно быть отдельное помещение......


[16.02.2021 13:25:39]
 Этажные щитки со стояками
Volk_ ®

[16.02.2021 15:30:32]
 "Логика и здравый смысл говорит", что логика и здравый смысл у всех неодинаковые


[16.02.2021 18:28:23]
 123-ФЗ ст. 2 п. 2) безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений;

Если будет гореть щиток со кабельным стояком, то какая это безопасная зона для МГН? В этом и есть логика со здравым смыслом...


[16.02.2021 18:32:30]
 а вы не жгите "щиток с кабельным стояком" когда у вас пожар во всем здании. Л-логика


[16.02.2021 19:30:58]
 А если гореть начнет именно в щитке?


[16.02.2021 19:53:24]
 И что? Ну выгорит несчастный ваш встроенный щиток с кабелями в пределах помещения. Не используйте еще светильники- вдруг загорятся. Фонариками мгн обойдутся


[16.02.2021 21:15:25]
 А дыма-то сколько будет.
Безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений;

Без светильника в безопасной зоне не обойтись, а вот этажные щитки можно и в другом месте поставить:

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
15.3 Не рекомендуется размещать электропроводки на путях эвакуации людей. Однако, если это невозможно, электропроводка должна быть защищена оболочками или кожухами, препятствующими возникновению пожара или распространению огня. Электропроводка на маршрутах эвакуации людей должна проходить на максимально коротком участке, не должна располагаться в пределах досягаемости рукой или должна быть защищена от механических повреждений, которые могут возникнуть во время эвакуации.


[18.02.2021 8:58:59]
 ---А дыма-то сколько будет



123-ФЗ ст. 2 п. 2) безопасная зона - зона...... в которой опасные факторы пожара........ не превышают предельно допустимых значений;


Должно быть столько


[18.02.2021 12:48:54]
 Прямого запрета нет, но это абсолютно очевидно. Например, нет также запрета о возможности размещения в этих помещениях горючей нагрузки, но ее там никто не размещает.


[18.02.2021 16:14:00]
 По логике вещей здесь напрашиваются такие же ограничения как для незадымляемых ЛК:
Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только радиаторы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов, за исключением случаев применения противопожарных муфт при пересечении противопожарных преград) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и выполнения мероприятий для предотвращения травмирования людей. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Электрощиты в безопасных зонах. Есть где запрет в нормативных документах?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.