 Относится ли требование п. 33 ППР к строительным сеткам, закрывающим леса и фасады при строительстве или реставрации. На мой взгляд это вроде не рекламные элементы и не совсем баннеры, даже если там какие нибудь надписи.
Дуримар

[17.02.2021 9:33:18]
 Запрещается конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами (фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, брезентом и др.). Ваш пункт 316.....33 ППР (не Ваш)


[18.02.2021 17:52:38]
 Понял, спасибо