| | | sergtr | 01.06.2021 20:00 | 0 / 798 | | |
| * * | Доброго времени суток. Никак не могу найти требования нормативных документов по пожарной безопасности к емкостям для слива обработанных ЛВЖ, хим. составов (смолы, смешанные многокомпонентные составы, герметики все в небольших объемах - 100-200 гр.).
Врем |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Golubev | 01.06.2021 12:46 | 4 / 926 | Golubev | 01.06.2021 17:27 | |
| * * | имеется 2 выхода и помещения на з этаже жилого дома. на этаже находится 9 сотрудников. 1 выход через помещение архива Ф5. по 123 ФЗ запрещено. и еще этот выход соединён с общей лестницей Жил.дома. ни чего не изменилось в нормативке |
=> | что должны отделяться жилые от общественных помещений я знаю.только на основании какого документа | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 31.05.2021 20:56 | 9 / 1585 | Асашай | 01.06.2021 7:58 | |
| * * | Всем привет! Ни у кого нет в табличной форме сравнения СП 5 и СП 484? Типа как было/стало? |
=> | а можете прислать на мою почту fireman36@mail.ru то, что получилось? | |
 |  |
 |
| | | _Роман_ | 31.05.2021 6:56 | 1 / 957 | _Роман_ | 01.06.2021 6:27 | |
| * * | Приветствую, коллеги. В действующих нормативных документах не удаётся найти обоснования для устройства сухотрубов в саунах общественных зданий. Последнее +/- адекватное обсуждение вроде было здесь [ссылка]
В жилье - есть упом |
=> | И тишина. Лето настало, все в отпусках? Поделитесь хотя бы опытом - сейчас делаете сухотрубы в саунах на новых объектах или нет. | |
 |  |
 |
| | | Евген1432 | 31.05.2021 15:58 | 6 / 978 | Comfire | 31.05.2021 17:16 | |
| * * | День добрый! если кто может - просьба помочь!
Есть здание: пож. отсек Ф4.3, выше - Ф 1.1, ещё выше 3.4.
Возможна ли эвакуация по одной и той же лестничной клетке из каждого пожарного отсека? в нормативке ничего нет, насколько я копался и не нашёл, если |
=> | Смотрите СП 160.1325800.2014. Это Ваш случай:
Сообщение между пожарными отсеками по вертикали в многофункциональном здании следует предусматривать через н | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 31.05.2021 13:25 | 1 / 1005 | Gidrant | 31.05.2021 15:02 | |
| * * | Доброго дня уважаемые специалисты!
Кто как рассматривает новое требование п. 4.2.3 СП 113130.2020
4.2.3. Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены:
- турникеты, за исключением случаев установки турникетов в вестибюлях при на |
=> | Я думаю, что если для увеличения пропускной способности стоят 2 двери по 1,2 то и калиток должно быть не менее 2-х по 1,2. | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 20.05.2021 13:43 | 7 / 1151 | Dimma | 31.05.2021 14:57 | |
| * * | Добрый день! Прошу уточнить может кто сталкивался с расчетом помещения зарядки аккумулятора литий-ионного?
Со свинцово-кислотным аккумулятором понятно всё. Там водород выделяется на это и считаем.
А вот с литий-ионным на что считать? Сами по себе эти а |
=> | Хочу предупредить, литий "боится" воды, если капнуть на пластинку -может воспламениться.
В "Галилео", показывали, если пробить литие | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 27.05.2021 12:44 | 5 / 1512 | RosFeder | 31.05.2021 14:52 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Пытаюсь разобраться с расчётом безопасного противопожарного расстояния между зданиями. В СП4 приведена формула для ситуации, когда поверхность пламени и облучаемая поверхность параллельны. Для всех остальных случаев говорится " |
=> | "Враги" "отвлекли" - промазал в ссылке
(улыбающийся смайлик не привожу)
[...]
Воздействие теплового излучения на горючие материа | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 21.04.2021 9:44 | 21 / 3187 | Dimma | 31.05.2021 13:07 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Помогите разобраться с таким вопросом:
Проектирую систему СОУЭ в здании детского сада, по СП51 уровень звукового давления определил как 40 дБ. Возник вопрос по спальным помещениям. С одной стороны это очевидно спальное помещение, а |
=> | в детских садах в первую очередь оповещается персонал. | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 31.05.2021 12:00 | 1 / 1015 | dizel2012 | 31.05.2021 12:59 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, в каком справочнике можно найти критическую плотность падающих лучистых потоков для строительных материалов? Интересует значение данного параметра для кирпича. |
=> | Кирпич - сгораемый материал?
Я с каждым днем отстаю от жизни | |
 |  |
 |
| | | ogpn8 | 31.05.2021 6:24 | 4 / 1793 | МаксимР | 31.05.2021 10:16 | |
| * * | Приветствую.
В проекте изменений ППР нашел изменения пункта 35, касающиеся внедрения устройство дугового пробоя.
Цитата:"дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) эксплуатировать электрические сети и оборудование зданий дошкольных обра |
=> | Вот что нашел в изменении № 4 СП 256
да это добавили....теперь для проектировании, мне как электрику, нужно чтобы были рассчитана "Категории пожа | |
 |  |
 |
| | | М..да | 27.05.2021 19:23 | 30 / 1316 | Georg | 31.05.2021 10:03 | |
| * * | Инспектор при проверке сказал, что класс зоны помещения с наличием муки(кладовая детского сада) не может быть 22-й.
В расчетах подрядная организация указала 22-й.
Прав ли в данном случае инспектор или прав расчетчик.
|
=> | >провести этот эксперимент в лаборатории и оформить документально.
Зачем? Достаточно опубликовать. Например, в любом сборнике тезисов конференции. То | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 28.05.2021 14:57 | 4 / 1305 | Gidrant | 31.05.2021 9:37 | |
| * * | Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса.
Допустимо ли эвакуироваться из помещений 1 этажа по схеме:
помещение---коридор-
--лестничная клетка (Л2)---выход.
В статье 89 №123-ФЗ п. 3, пп. 1е есть еще рекреационная площадка. Ее вообще делают? Никогда н |
=> | Интересное прочтение ФЗ... Раньше действительно нельзя было эвакуироваться из помещений 1-го этажа в лестничную клетку и сейчас ввели некое ограничение п.4 | |
 |  |
 |
| | | Vlasov_SV | 28.05.2021 18:06 | 1 / 987 | Gidrant | 31.05.2021 9:27 | |
| * * | Уважаемые старожилы и нормофилы, взываю к вам, поскольку несколько утратил цельность понимания пожарных норм ввиду появления новых редакций. Есть 3 вопроса и все по одному объекту:
1. Вопрос по требованиям к лестницам, выходящим в вестибюль. Чт |
=> | 1. Да
2. Я тоже не пойму.
3. 9.2.1 и 9.2.2 СП1.13130.2020
4. Для ДОУ знаю: "5.2.4. При определении количества эвакуационных выходов из помещений с | |
 |  |
 |
| | | ЮрийС | 13.01.2021 8:26 | 11 / 3091 | Мастер Тукс | 30.05.2021 8:17 | |
| * * | Новые ППР РФ не предусматривают при содержании и эксплуатации наружного противопожарного водопровода в зимнее время утепление и расчистку пожарных гидрантов? Зато теперь необходимо осуществлять очистку от снега и наледи эвакуационные лестницы и ограждения |
=> | Comfire ® крупное изменение, о котором шла речь (в т.ч. касательно ПГ) в данный момент проходит оценку регулирующего воздействия [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | klim | 13.05.2021 8:00 | 3 / 1146 | Ух ты | 29.05.2021 17:00 | |
| * * | День добрый коллеги.
Вопрос , подрядчик показывает на краску сертификат по КМ в системе добровольной сертификации.
Насколько я помню, должен быть в обязательной системе?
Или я что-то упустил в рамках изменений законодательства. |
=> | Надо смотреть на ЧТО получен сертификат.
| |
 |  |
 |
| | | Непуть | 12.04.2021 7:32 | 6 / 1589 | Ух ты | 29.05.2021 16:06 | |
| * * | Подскажите пожалуйста раньше в соответствии с п.63 ППР № 390 Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведе |
=> | В 1479 все написано, а это библия для вас! | |
 |  |
 |
| | | EvgenKuen | 28.05.2021 10:21 | 11 / 1709 | Comfire | 29.05.2021 5:10 | |
| * * | Всем доброго дня, коллеги!
Столкнулся с неоднозначным прочтением термина "лифтовая шахта".
К какой категории по пожароопасности относят лифтовые шахты, мне никто не может ответить.
Если это неотъемлимая часть конструктива здания, логично, ч |
=> | Здесь ответы на вопросы с офф.сайта:
[ссылка]
Вот другие форумы:
[ссылка]
h | |
 |  |
 |
| | | гоха | 21.05.2021 13:12 | 4 / 1241 | гоха | 28.05.2021 14:25 | |
| * * | Всем привет. Коллеги, если кто в курсе подскажите, где могло быть упоминание про открытые тамбуры с АУПТ между помещениями с разными категориями? почему-то у нас в нормах до сих пор не прописали какие параметры тамбуров предусматривать и самой АУПТ. Помню |
=> | согласен с вами. это СНиП 2.09.02-85* | |
 |  |
 |
| | | engineer1 | 14.03.2019 17:19 | 6 / 4415 | Асашай | 28.05.2021 13:20 | |
| * *
 | Допускается ли предусматривать лестничную клетку Н2 в центре многоквартирного жилого дома (башни) и, соответственно, быть без естественного освещения? (Высота здания до 50 м, общая площадь квартир на этаже секции до 500 м2 )
1. В соответствии с п.5.4 |
=> | для зданий класса Ф1.3 это недопустимо по п. 4.4.12 СП 1.13130.2020
4.4.12. Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, лестничны | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 24.05.2021 14:31 | 4 / 1136 | Iriha | 27.05.2021 22:52 | |
| * * | Добрый день! Прошу помочь с пониманием п. 4.2.6 СП 1.13130.2020
"4.2.6 Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами..."
Что п |
=> | А как определение "части здания" согласно ГОСТ можно применить к многофункциональному зданию, если в п.3.5 СП 456.1311500.2020 тоже упоминается о | |
 |  |
 |
| | | kolchedanceva_tv | 26.05.2021 17:36 | 10 / 1333 | newtrad | 27.05.2021 15:02 | |
| * * | Добрый день, коллеги.
Поставили задачу разработать шкаф управления насосами пожаротушения (Прибор пожарный управления), изучаю документацию.
В старом СП5.13130.2013 был пункт:
13.1.1 Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечиват |
=> | Там отменен, там остался. А отменили приказы МЧС, а не сам свод правил. | |
 |  |
 |
| | | Ого | 13.05.2011 9:05 | 18 / 2448 | sergei_k73 | 27.05.2021 13:23 | |
| * * | Насчет АУПТ, АУПС в мойке все понятно, про это всё сказано в нормах. Хотя... Вот что с дымоудалением? Ведь мойка - помещение производственное с постоянными рабочими местами категории не В4 (нам насчитали В2), по п.7.2 СП 7.13130.2009 - надо делать, что ли |
=> | если уж говорить о Технологических процессах, то мойка машины заключается не только в поливании ее водой, а состоит из нескольких этапов:
1. Машина заехал | |
 |  |
 |
| | | Андрей | 27.05.2021 12:53 | 1 / 993 | Андрей | 27.05.2021 12:56 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста кто как понимает, таблицу А1, описано, что означают знаки "++", "+", "*" , "-", а что означает, если просто написано тестом? Например
Многоквартирные жилые дом |
=> | "Написано текстом" :) | |
 |  |
 |
| | | mazafakOFF | 24.05.2021 13:01 | 1 / 1026 | Tir82 | 27.05.2021 10:35 | |
| * * | Доброго дня всем!
Мот кто подскажет..
Есть промпредприятие, необходимо обосновать тип проектируемого пожарного депо (ст.33 ФЗ-123).
По СП232:
4.5. Подразделения пожарной охраны оснащаются пожарными автомобилями по ГОСТ Р 53247, исходя из специфики |
=> | разрабатывается обычно - План тушения пожара разрабатывается на основе «Методические рекомендации по составлению планов и карточек тушения пожаров», введен | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 25.05.2021 0:20 | 7 / 955 | qwerty | 27.05.2021 10:28 | |
| * * | В п. 4.2.25 СП 1.13130.2020 написано:
"для зданий класса Ф1.3 (при наличии единственной лестничной клетки) в здании (секции) высотой не более 3-х этажей, не считая верхних технических этажей;"
Я думал всегда, что высота измеряется в метрах, но |
=> | На первых этажах эвакуация выполняется не в лестничную клетку, а через лестничную клетку, ст. 89 ФЗ-123 вам в помощь. Общественная часть изолирована от жил | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 26.05.2021 12:14 | 13 / 1068 | Comfire | 27.05.2021 5:08 | |
| * * | Добрый день! Прошу помочь с разъяснением следующего вопроса:
Могут ли некапитальные сооружения (строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и |
=> | Некапитальные сооружения могут иметь помещения. Ваш блок-бокс может состоять из одного помещения. Может Вы не проектируете, а разрабатываете конструкторску | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 26.05.2021 12:27 | 2 / 809 | Вечный_студент | 26.05.2021 16:37 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Разбираюсь с определением безопасных противопожарных расстояний между зданиями по СП 4.13130.2013. В формуле А.3 есть переменные w и h, приведенная длина и высота факела.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти формулы для расчёта |
=> | "В этом случае в качестве размера пламени принимаются его фактические размеры в плоскости горящих окон или стен по пункту А.3.2, а в качестве расстоян | |
 |  |
 |
| | | Pozhdelo | 25.05.2021 17:53 | 6 / 970 | Pozhdelo | 26.05.2021 11:21 | |
| * *
 | Здравствуйте, подскажите пожалуйста, работаю в пожарке и актуализирую ТУ нашей продукции под новый ГОСТ и ТР ТС 043, не могу понять на что менять: НПБ 57-97; НПБ 58-97 ; НПБ 75-98 ; НПБ 86-2000 ?
То есть надо вместо них поставить актуальные пункты из |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | Avtomatik999 | 25.05.2021 10:03 | 1 / 811 | Gidrant | 26.05.2021 10:12 | |
| * * | Добрый день!
Такой вопрос: На каком максимальном расстоянии друг от друга допускается расположение дымоприемных устройств при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора согласно П7.8 СП 7.13130.2013 ?
Т.е. допускается-ли между дымоприемными устройствам |
=> | да | |
 |  |