Проект изменений ППР - защита от дугового пробоя

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ogpn8 ®

[31.05.2021 6:24:32]
 Приветствую.
В проекте изменений ППР нашел изменения пункта 35, касающиеся внедрения устройство дугового пробоя.
Цитата:"дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) эксплуатировать электрические сети и оборудование зданий дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, многоквартирных жилых домов, а также зданий общеобразовательных организаций без устройств защиты от дугового пробоя.».

Требования к таким устройствам изложены в ГОСТ IEC 62606-2016: https://docs.cntd.ru/document/120014...

Перечень объектов для обязательного применения таких устройств достаточно обширен. Понятно, что применение этих устройств влечет изменение в проектные решения эксплуатируемых зданий. Ожидаются также соответствующие массовые предписания от регулятора.
Вопрос специалистам - электрикам. Есть ли опыт использования подобных устройств, статистика эффективности их применения?
Ссылка на проект изменений ППР: https://regulation.gov.ru/projects#n...


[31.05.2021 6:43:28]
 Указанные требования и рекомендации разработаны с учетом опыта внедрения данной передовой технологии в США и странах Европы и вносятся в целях повышения электро- и пожаробезопасности электроустановок жилых и общественных зданий за счет применения инновационного устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП) для защиты групповых электрических сетей от дуговых пробоев и искрения. Введение данных требований и рекомендаций будет способствовать предотвращению возгораний и пожаров, вызванных дуговыми пробоями и искрением в электропроводках групповых сетей в жилых и общественных зданиях. https://www.gost.ru/documentManager/...
В авторах изменений - ув. "электроламп", ждем более подробных комментариев.


[31.05.2021 6:49:13]
 Кроме того, в крайний вариант проекта обязательного перечня (который будет взамен ПП №985) включён п.10.13 СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" по вопросу применения защитных устройств от дугового пробоя (УЗДП) и приложение В по этому же вопросу, где недавним изменением включена таблица с прямой зависимостью наличия УЗДП от класса функциональной пожарной опасности здания и его категории риска.
ogpn8 ®

[31.05.2021 6:53:47]
 Вот что нашел в изменении № 4 СП 256 (редакция от 31.12.2020)https://docs.cntd.ru/document/120013...
"10.13 (...)Установка УЗДП (устройства защиты от дугового пробоя) выполняется на основании проекта электроснабжения жилых и общественных зданий с учетом класса функциональной пожарной опасности помещений, зданий и сооружений в соответствии с требованиями [3, статья 32], а также с учетом требований таблицы В. 1 приложения В.
Установка УЗДП в групповых сетях питания систем противопожарной защиты и в электроустановках медицинского назначения, поддерживающих жизнедеятельность больных, не допускается."
Соответственно, в таблице В1 приложения В указана рекомендуемая область применения УЗДП.
С учетом сроков вступления в силу изменения 4 к СП 256 (с апреля 2021 года), следует ли понимать, что практика применения УЗДП в России еще не наработана?


[31.05.2021 10:16:00]
 Вот что нашел в изменении № 4 СП 256

да это добавили....теперь для проектировании, мне как электрику, нужно чтобы были рассчитана "Категории пожарного риска установлены в соответствии с приложением "Критерии отнесения объектов защиты к определенной категории риска"
которые рассчитываются согласно Постановлению Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре" где есть Приложение к Положению о федеральном государственном пожарном надзоре - ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА


потом в соответствии с ней и классом функциональной пожарной опасности - я должен решить о необходимости или отсутствии необходимости применения данных устройств в соответствии с Таблицей В.1 "Рекомендуемая область применения УЗДП" из СП 256.1325800.2016. "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"


  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 