Расчёт углового коэффициента облучённости

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.05.2021 12:44:07]
 Здравствуйте, коллеги.
Пытаюсь разобраться с расчётом безопасного противопожарного расстояния между зданиями. В СП4 приведена формула для ситуации, когда поверхность пламени и облучаемая поверхность параллельны. Для всех остальных случаев говорится "При расчетах угловых коэффициентов облученности для различных вариантов взаиморасположения поверхностей допускается применять аналитические формулы, приведенные в научно-технической литературе по пожарной безопасности."
В нашем случае поверхность пламени будет перпендикулярна облучаемой поверхности. Прошу подсказать справочник, в котором можно найти формулы для такой ситуации или программный продукт, подходящий для подобного расчёта.


[31.05.2021 13:10:53]
 Ув. Вечный_студент ®, к Вашему сожалению формулы по определению геометрического фактора или так называемого углового коэффициента облучения единичной площадки - фи(x,y) , v
разбросаны по разным документам, начиная от ГОСТ Р 12.3.047-2012,СТО, Приказов РТН и т.д.

q(x,y) = Ef • фи(x,y) • v,
q =Ef* Eq* v (кВт/м2)
где Ef - интенсивность излучения с единицы поверхности («внешней оболочки») пламени, кВт/м2;
фи(x,y) - угловой коэффициент облучения единичной площадки;
v - коэффициент поглощения теплового излучения атмосферой, выражаемый, как правило, в виде v = a - 0,12 • lg(r) (r - расстояние от источника горения, м; 0,92 - а- 1 - коэффициент, зависящий от относительной влажности воздуха) и т.д.

Да, можно определить интенсивность теплового излучения, учесть угловой коэффициент в зависимости от формы излучающей поверхности, учесть коэффициент поглощения излучения атмосферой и зная критический поток для воспламенения горючего материала, определить безопасное противопожарный разрыв (расстояние) между жилыми, общественными зданиями, сооружениями и источником потенциальной опасности по СП 4.13130.2013... в случае возникновения аварийной ситуации в соответствии с соответствующими сценариями, в соответствии с деревьями событий, деревьями отказов.

Определение углового коэффициента облученности для разных форм излучающих поверхностей, в соответствии с Приказами РТН, СТО и т.д. в настоящее время приведены только в программных комплексах ПК "Русь" "Пожарная безопасность"
http://aieco.ru/programms_main_pozha... и
ПК "Русь" "Промышленная безопасность"
http://aieco.ru/programms_main_promb... .

Вопрос поставлен интересно. Спасибо !.

Попрошу ко я у разработчиков ПК, чтобы они все расчетные методики по определению углового коэффициента и определению интенсивности теплового излучения дополнительно добавили в программу по определению противопожарных разрывов по СП 4.13130.2013.




[31.05.2021 13:17:38]
 RosFeder, спасибо за ответ.
Интенсивность теплового излучения я уже определил, используя формулы из СП 12.13130.2009, осталось сравнить полученные данные с критическими значениями. И вот тут возникла проблема, т. к. данных по критическим значениям я найти не могу.
Вероятно, таких данных по негорючим материалам просто нет? Но как тогда обосновать сокращение расстояния между зданиями...


[31.05.2021 13:49:54]
 Вообще то, ув. Вечный_студент ® в СП есть таблица А.1 а также

[...]

Допускается также использование справочных данных, результатов испытаний или экспериментальных исследований, опубликованных в научно-технической литературе по пожарной безопасности. При отсутствии данных, для горючего материала допускается принимать qкрит= 8 кВт/м2

Воздействие теплового излучения на горючие материалы, находящиеся за остекленными оконными проемами, при расчете допускается учитывать как воздействие на проем, заполненный материалом с qкрит= 8 кВт/м2 .

Ну а по"негорючим" материалам, естественно нет таких данных, поскольку они "не"горючие.

Удачи !


[31.05.2021 14:06:15]
 RosFeder, спасибо за пояснение. Однако в таком случае опять таки непонятно, как обосновать сокращение расстояния до здания, которое обращено к источнику теплового излучения глухой кирпичной стеной? Только на том основании, что она негорючая?


[31.05.2021 14:52:32]
 "Враги" "отвлекли" - промазал в ссылке
(улыбающийся смайлик не привожу)

[...]

Воздействие теплового излучения на горючие материалы, находящиеся за остекленными оконными проемами, при расчете допускается учитывать как воздействие на проем, заполненный материалом с qкрит= 15 кВт/м2 .

Ну а по поводу последней Вашей ремарки.... "как обосновать сокращение расстояния до здания, которое обращено к источнику теплового излучения глухой кирпичной стеной?" - а никак - только огнестойкостью конструкций.

Это примерно также как если в кирпичную печку кидаешь дрова... чем больше кидаешь, тем теплее, если кирпич "из хорошей красной глины", если из силикатного кирпича - то тогда "Ой".
Все остальное - только "практика",

Удачи !
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчёт углового коэффициента облучённости      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.