Защита проемов в преградах с устройством открытых тамбуров с АУПТ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.05.2021 13:12:48]
 Всем привет. Коллеги, если кто в курсе подскажите, где могло быть упоминание про открытые тамбуры с АУПТ между помещениями с разными категориями? почему-то у нас в нормах до сих пор не прописали какие параметры тамбуров предусматривать и самой АУПТ. Помню читал в каком-то учебнике, но в каком? там упоминалось про тамбур длиной не менее 4м и про какую-то интенсивность орошения


[21.05.2021 14:33:01]
 Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных
отсеках

11. При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, отделяющих
помещения категорий А и Б от других помещений, или противопожарных дверей, ворот, штор, люков и
клапанов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категории В от других помещений,
следует предусматривать комплекс мероприятий по предотвращению распространения пожара на смежные
этажи и в смежные помещения.
12. В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями
или воротами, для сообщения между смежными помещениями категории В или Г и помещениями категории
Д должно быть предусмотрено устройство открытых тамбуров, оборудованных установками
автоматического пожаротушения, или должны быть установлены вместо дверей и ворот противопожарные
шторы, экраны. Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными.


[21.05.2021 14:44:27]
 меня интересует как конкретно реализовать данное требование. В нормах отсутствуют решения по реализации этой статьи и в ни одном СП тоже. Просто тамбур, просто АУПТ ... и все ....


[27.05.2021 9:34:15]
 Так вы просто и делайте тамбур с АУПТ. С вас никто не спросит, поскольку конкретных требований к реализации нет. Вы сделали тамбур с АУПТ, значит выполнили нормативные требования.

Длина 4 м была прописана в старом СНиПе на производственные здания, насколько я помню.

Я в таких случаях просто делаю квадратный тамбур (длина не меньше ширины, но не более 4 м) и ставлю в нём дренчерную систему АПТ с интенсивностью 1 л/(с*м2).


[28.05.2021 14:25:37]
 согласен с вами. это СНиП 2.09.02-85*
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Защита проемов в преградах с устройством открытых тамбуров с АУПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.