Пожарные водоисточники на базе отдыха

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.05.2021 21:50:18]
 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста требования нормативных документов по противопожарному водоснабжению баз отдыха. База находится у леса, на территории много хвойных деревьев, домики для отдыхающих деревянные. Есть пожарный водопровод с пожарными кранами (работает летом) от насосов (ставятся на лето) с залива. Есть водонапорная башня на 15 м3 (на зиму вода сливается). Зимой водоисточников нет. Вода с залива зимой уходит, остается маленькая речка.
Площадь базы 10 гектар.


[01.06.2021 19:51:42]
 Вопрос назрел по следующим причинам:
1. Не нашёл методики проверки на водоотдачу пожарного водопровода.
2. База отдыха находится не совсем в населенном пункте... Хотя может каким-то боком территория и относится к территории населенного пункта. Это проверяем.
К территории производственного объекта тоже не относится.
3. Даже имеющиеся летом источники водоснабжения явно недостаточны. Кругом деревянные постройки и лес. Соседние базы отдыха тоже не обеспечены пожарным водоснабжением. Зимой и вовсе если что-то случится тушить будет нечем.


[01.06.2021 20:12:20]
 https://vk.com/doc141835246_59324828...

вот акт проверки ПГ

Требования к наружному пожаротушению - ст. 68 ФЗ-123 и СП 8.13130.2020 (ну или по тем нормам, которые действовали на момент проектирования базы)


[01.06.2021 22:17:51]
 Я имел ввиду имеющийся водопровод как проверить, т.е. с пожарными кранами без гидрантов. И вопрос к чему отнести территорию т.е. какие требования сп8 распространяются на базу отдыха. К территории поселения вроде как не относится.


[01.06.2021 22:22:57]
 Ст 68 123-фз
5. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение ..., а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

В каждом здании менее 50 чел. Зданий более 30.


[01.06.2021 22:28:00]
 2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) противопожарные резервуары.

Т.е. существующий водопровод не является источником наружного противопожарного водоснабжения?


[01.06.2021 22:29:26]
 Т.е. можно не предусматривать пожарное водоснабжение? Чет ерунда какая-то получается.


[01.06.2021 22:39:43]
 Да, по ч. 5 ст. 68 получается, что наружное пожаротушение не требуется


[01.06.2021 22:42:03]
 Ещё вот

8.10.
Примечание: на сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами.


[01.06.2021 22:42:06]
 Ещё вот

8.10.
Примечание: на сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами.


[02.06.2021 10:43:19]
 Установите пожарные щиты на территории, приобретите мотопомпу с комплектом рукавов и рынду установите. Этого вполне хватит.


[02.06.2021 12:34:01]
 Вот еще нашел: под отдельно стоящим зданием понимается здание, расположенное вне населенного пункта на расстоянии не менее 50 м от ближайших к нему зданий и сооружений. Но в соответствии с разъяснительным письмом ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 18.06.2013 № 124-1-27-11-2 под отдельно стоящим зданием, с точки зрения применения требований пожарной безопасности, следует рассматривать здание, расположенное относительно соседних зданий (сооружений) на расстоянии не менее противопожарных расстояний, требования к которым установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности.


[02.06.2021 12:37:19]
 Но если у нас противопожарные расстояния невыдерживаются то это тоже ведь нарушение. И надо приводить в соответствие также и эту проблему. А если все нормально в этом отношении то снова возвращаемся к первоначальному вопросу.


[02.06.2021 12:45:56]
 Мотопомпа на каком основании требуется? Мне нужно основание для обоснования выделения на это средств.
И чем мотопомпа лучше существующего трубопровода с насосом?


[02.06.2021 12:47:50]
 Кстати расход с диктующего крана получился 2,6 л/с примерно по сп10. А при заборе пож. машиной 6.9 л/с


[02.06.2021 12:52:16]
 3.8. Отдельно стоящее здание: здание, расположенное за пределами сосредоточенной
застройки населенного пункта или производственного объекта на расстоянии от ближайшего к
нему пожарного гидранта, превышающем нормативное.


[02.06.2021 12:54:24]
 кстати, есть мнение, что объем 1000 куб. м - это суммарный объем всех зданий, а не каждого здания в отдельности. Но это всего лишь мнение...

5. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с
числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий
и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в
которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.


[02.06.2021 13:33:44]
 ===И чем мотопомпа лучше существующего трубопровода с насосом?===

Мотопомпа не зависит от электричества и ее, в отличие от насоса можно передвигать и установить на бассейн, бочку, ванну...
Если есть резервуар, то воду можно забрать при помощи АЦ или мотопомпы. Ведрами не получится.

ГОСТ Р 58187-2018:
На территории кемпинга по фронту палаток или мобильных сооружений через каждые 150 м следует устраивать пожарные щиты, укомплектованные огнетушителями, бочкой с водой, двумя совковыми лопатами, ломом, багром и топором.

При отсутствии естественных водоисточников на территории кемпинга следует предусматривать устройство пожарных резервуаров.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожарные водоисточники на базе отдыха      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail