| | | Sege | 07.05.2021 22:59 | 5 / 1046 | Koui | 12.05.2021 14:18 | |
| * * | Коллеги!
Есть некое неэксплуатируемое здание в поле (газо-распределительный пункт).
Баланосдержателю выписали предписание что требуется оборудовать данное здание системой противопожарной защиты.
Самая главная проблема: в данном здании вообще НЕТ эл |
=> | системой противопожарной защиты или установкой пожаротушения АВТОМАТИЧЕСКОЙ? автономник не прокатит? интересно, есть автономники для данного класса пожара | |
 |  |
 |
| | | Zavodvladimir | 06.05.2021 10:26 | 21 / 1409 | Koui | 12.05.2021 14:14 | |
| * * | Добрый день.
По СП 484 возможно оснастить маленькие комнаты одним пожарным извещателем. Но из него убрали приложение О. Получается теперь нет регламента по устранению неисправности системы? |
=> | Рустам74, можно мало, но там, где они нужны. обязательно ставим "у выходов из зданий", а также я всегда ставлю у выхода с этажа. то есть, ты его | |
 |  |
 |
| | | Koui | 10.05.2021 15:35 | 0 / 917 | | |
| * * | Уважаемые друзья)
Подскажите, когда можно ограничится ручным запуском пожаротушения, а когда он должен быть произведён от автоматических пожарных извещателей? есть какие-либо нормы по этому поводу?
ну и есть интересно какой объект: торговая площадка 500 |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Ivan_889 | 28.04.2021 10:37 | 17 / 1714 | Ivan_889 | 05.05.2021 19:24 | |
| * * | Добрый день!
У меня в основном промышленные объекты, где не всегда между приборами используются собственные линии связи, поясню на примере:
есть здание операторной, где 24 часа в сутки сидит дежурный, и там стоит оборудование, на котором отображаетс |
=> | ув.БКВ все объектовые: УО-4С и С2000-PGE
Опрос и трансляция сообщений приборов системы "Орион":
- под управлением пульта "С2000"/&q | |
 |  |
 |
| | | Surveyor Andrey | 04.05.2021 8:08 | 5 / 1325 | Comfire | 05.05.2021 6:48 | |
| * * | Коллеги, здравствуйте.
Кто-нибудь знает каким образом определять расстояние опознания знаков ПБ, от которого зависит размер самого знака ПБ?
Ведь этот параметр зависит от места размещения знака ПБ (в административном здании, производственном цехе, на о |
=> | На то он и проектировщик. Он же как-то категории или степень огнестойкости определяет. С расстояниями тоже разберется. Десятки лет именно так и было. Что т | |
 |  |
 |
| | | Не местная | 06.02.2021 16:25 | 34 / 5847 | БКВ | 04.05.2021 4:55 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Помогите найти определение помещений производственного назначения, дабы понять что категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности подлежит, а что нет. |
=> | Georg
Ну а телефонные станции - это тоже общественные здания?
Телефонные станции - в ту пору были инженерными сооружениями по
СНиП III-47-75. | |
 |  |
 |
| | | Koui | 30.04.2021 18:48 | 1 / 1107 | Нина | 01.05.2021 17:11 | |
| * * | Что есть: здание комбинированного назначения, к нему пристрой - теплица. теплица 60 кв.м., стало быть, ставим туда СОУЭ. Ставлю СОУЭ второго типа, как и во всём здании. в теплице высокая влажность (более 75%). что будет там зимой - я не знаю.
мне нужны |
=> | посмотрите здесь
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | List2704 | 22.03.2021 17:21 | 41 / 2779 | Aminka | 01.05.2021 14:31 | |
| * *
 | Добрый день. Кто разбирал СП 484? Вопрос следующий: в п. 5.3 СП 484 сказано что В случаях, когда защите подлежат объекты, разделенные на пожарные отсеки, комплексы отдельно стоящих зданий или сооружений (два или более здания или сооружения), в том числе о |
=> | Ув.ФПБ, все нормально. Ну подкололи слегка, что мое дело доказать заказчику, иначе не проектировщик я вовсе, но я действительно не могу это доказать - и д | |
 |  |
 |
| | | Рустам74 | 28.04.2021 15:35 | 6 / 5055 | ФПБ | 30.04.2021 13:27 | |
| * *
 | Почитал документацию на Сириус. Впечатлился, и спешу со всеми поделиться, насколько буквоедски Болид "как бы выполнил" требования по работоспособности при неисправности линий связи в СП484.
1. Два интерфейса RS-485 в Сириусе не резервир |
=> | Нигде в мире сейчас такой способ резервирования не используется. Последней кто его использовал была финская Esmi со своим FX. Но он прожил не так долго, чт | |
 |  |
 |
| | | mikl_new | 30.04.2021 10:13 | 5 / 1042 | mikl_new | 30.04.2021 12:09 | |
| * * | Коллеги, здравствуйте
Есть да цеха сварки (аргон в одном, плазма в другом).
Высота 5.7м одного и 9м второго.
Извещатели пламени дорого.
Как вы думаете, тепловые можно применить? Не понимаю, какие лучше.
В одном случае смущ |
=> | да и в п. 6.6.38 (наличие балок) СП 484 указано "размещение точнчных"...Про линейные (термокабель) ни слова ... | |
 |  |
 |
| | | aleksegroshev | 29.04.2021 14:50 | 1 / 800 | Админ | 29.04.2021 19:13 | |
| * *
 | Обслуживали и причем очень долго один объект (торговый центр) Было здание в котором помещения сдавались в аренду, но одно помещение было в собственности другого коммерсанта. Два коммерсанта рассорились, и сейчас владелец здания требует разбить договор, т. |
=> | [ссылка]
[Ув aleksegroshev, у нас принято в каждой ветке обсуждать один вопрос. И этот вопрос, а не то к чему он относитс | |
 |  |
 |
| | | Иван-Солид | 18.03.2021 19:40 | 17 / 1678 | Tomches | 29.04.2021 17:42 | |
| * * | Здравствуйте! При техническом обслуживании жилого дома 25 этажей, 2015 года постройки было выявлено превышение допустимого перепада давления на закрытых дверях между квартирным холлом и лифтовым. В квартирном холле располагается клапан дымоудаления, в лиф |
=> | Есть еще один нюанс.
Дело в том что коллеги при обслуживании проверяют и выполняют наладку систем пдв не привязывая работу систем ппз при пожаре.
В резул | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 28.04.2021 16:42 | 8 / 1244 | БКВ | 29.04.2021 15:30 | |
| * * | Здравствуйте. В здании бара есть помещение гардеробной (7 кв.м), находящееся перед санузлами. Также в этом помещении есть две раковины. Надо ли оборудовать данное помещение АУПС? |
=> | СП 118.13330.2012
Б.22 санузел: Санитарно-гигиеническое помещение оборудованное в обязательном порядке унитазом, умывальником, ванной или душем. Возможн | |
 |  |
 |
| | | alex-d | 28.04.2021 15:29 | 13 / 1463 | dizel2012 | 29.04.2021 15:00 | |
| * * | Коллеги, здравствуйте.
Не могу понять ) У болида анонсирован Сириус, да, это и блок питания и С2000М и С2000-КДЛ в одном флаконе, но мне нужна пороговая АПС с пороговыми извещателями в производственном здании.
Я не могу применять С2000М+Сигнла-10 (Сиг |
=> | Читайте новости.
[ссылка]
Работают люди, сертификация продолжается | |
 |  |
 |
| | | Megaslonik | 29.04.2021 9:35 | 6 / 1269 | uzdp | 29.04.2021 11:36 | |
| * * | Коллеги, доброго времени суток!
Столкнулся с необходимостью расшифровать в ВНД термин "модернизация". Перекопал много всего, но четкого термина так и не нашел. Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться? |
=> | Нет модернизации, есть ремонт, капитальный тут, скорее всего. С такой формулировкой уже пытались уйти от проблем, сопряженных с капремонтом, но вышли нюанс | |
 |  |
 |
| | | nikif | 28.04.2021 14:48 | 6 / 1842 | Рустам74 | 29.04.2021 7:36 | |
| * * | Здравствуйте
Есть большой цех. Высота в коньке 13 метров (низ кровли 10м)
В нем производятся работы с профлистом в том числе СВАРКА.
(вообще помещения категории Д, но заказчик хочет АПС)
Посоветуйте пожалуйста, какие лучше применить извещатели, чтоб |
=> | Опыта нет. Но производитель обещает. | |
 |  |
 |
| | | hollowaterboy | 27.04.2021 13:06 | 1 / 855 | asol611 | 27.04.2021 14:22 | |
| * * | Возник вопрос.
Какой тип пожарной сигнализации применим в случае с компрессорной.
И какой тип пожаротушения если он необходим, может существует какой документ по этому поводу, буду признателен за инфу. |
=> | Документ существует, и даже не один: СП 484, СП 485, СП 486. | |
 |  |
 |
| | | Alex44111 | 26.04.2021 10:25 | 5 / 1032 | Alex44111 | 27.04.2021 11:56 | |
| * * | В соответствии с таблицей А.2 п.11.1 нужно тушить за потолком более 0.4м в случае прокладки там воздуховодов в горючей изоляции ИЛИ кабелей с горючей массой более 7 л/м2.
Тоесть если за потолком есть воздуховод в горючей изоляции то применимо тушение, н |
=> | Про кабели все ясно, если воздуховод в горючей изоляции? независимо сколько его там - тушим? | |
 |  |
 |
| | | ILUHIN | 21.04.2021 23:45 | 5 / 1098 | ILUHIN | 23.04.2021 11:37 | |
| * * | Здравствуйте, помогите советом.
Имеется гипермаркет 2006г приемки, 2 служебных этажа, а за стенкой на эту же высоту торговый зал. Соуэ третьего типа.
В чем собственно суть, на объекте 3 зоны оповещения(этаж 1, этаж 2, торговый зал), запуск кажда |
=> | Спасибо за НПБ. Получается намекаем на объединение двух этажей, из за общего выхода эвакуации через первый этаж.
По торговому залу Что то плохо помню | |
 |  |
 |
| | | статист | 21.04.2021 4:09 | 23 / 1389 | Рустам74 | 22.04.2021 9:58 | |
| * * | Коллеги, а кто при каких условиях меняет АКБ в бесперебойниках?
Допустим по проекту токопотребление системы (24 + 1 час) составляет 13,8 А. Номинальная ёмкость батареи 18 А*ч. А по факту при замере батарея показывает 11,2 А*ч. Понятно, что надо менять. |
=> | Prakt!k®
У Болида предусмотрено, но калькулятор скрывает все варианты, имеющие ёмкость АКБ меньше расчётной.
| |
 |  |
 |
| | | Ivan_889 | 21.04.2021 11:41 | 2 / 923 | БКВ | 22.04.2021 4:19 | |
| * * | Добрый день!
Предположим что есть два отдельно стоящих здания: А и Б, в каждом из которых располагается ППК, способный работать автономно при этом 24 часа в сутки дежурный персонал находится в здании А. Между зданиями проложена оптика подвесам по столб |
=> | СП6, п.4.9 распространяется только на системы противопожарной защиты.
А имеет ли кабель топикастера отношение к какой либо системе противопожарной защиты? | |
 |  |
 |
| | | Ivan_889 | 13.04.2021 23:51 | 34 / 3084 | Шкипер | 21.04.2021 22:08 | |
| * *
 | Коллеги, здравствуйте!
Можете поделиться информацией: требовали ли от вас обязательное применение ОКЛ при проектировании или строительстве представители госорганов (ГГЭ, пожнадзор) или негосударственной экспертизы?
Одно дело когда об это |
=> | В Самарской области инспектор стройнадзора указал , что в исполнительной документации отсутствует паспорт на ОКЛ . Хотя был сдан сертификат на ОКЛ с при | |
 |  |
 |
| | | Кардаш | 19.04.2021 14:58 | 2 / 766 | Кардаш | 21.04.2021 14:40 | |
| * * | День добрый. подскажите каким документом регламентируются сроки проведения испытаний, проверка на работоспособность противодымноя защита объекта ( клапана огнезадерживающие), в ППРФ №1479, СП 7 не нашел, ГОСТ Р 57974-2017 добровольного применения. если т |
=> | СПС
| |
 |  |
 |
| | | Sor | 24.03.2021 9:36 | 62 / 2927 | kazakru | 21.04.2021 14:01 | |
| * * | Коллеги, получили странную отписку от Болида, в которой говорится, что сертификата на оборудование, которое бы соответствовало вступившим 1 марта СП 484 НЕТ.
[ссылка]
На дворе - конец марта. Кто, что скажет? Как о |
=> | Болид выкатил прайс - [ссылка]
Сириус уже с ценником, в розницу - 21 996,00 | |
 |  |
 |
| | | Security27 | 19.04.2021 9:46 | 10 / 1014 | Нина | 20.04.2021 18:03 | |
| * * | Объект пансионат
системы апс и соуэ
вопрос могу ли я установить тепловые датчики в номерах? (т к есть факторы влияющие на ложные сработки дымных извещателей
проект выполнялся по старому СП5 |
=> | Ув. Beginner ®, у Вас конструктивные предложения есть?
Или же гипотетическое наличие курящих звезд российской эстрады в данном пансионате позволяет устана | |
 |  |
 |
| | | gesha | 19.04.2021 17:03 | 1 / 807 | gesha | 19.04.2021 17:08 | |
| * * | Уважаемые эксперты, помогите прийти к решению. В банном комплексе требуется выполнить проект ПС (так как в свое время СП была смонтирована без проекта, пожарники выписали предписание- устранить отсутствие проекта на ПС) с последующим приведение ПС к сущес |
=> | Жаль что нельзя прикрепить к посту изображение, так сразу бы стало все понятно, но думаю что более менее понятно обрисовал компоновку зала
| |
 |  |
 |
| | | Александр_аск | 19.04.2021 14:22 | 0 / 746 | | |
| * * | Добрый день! Имеется здание ликероводочного завода: 2 этажа + подвал. Цех розлива на 1 этаже (категория А) разделен противопожарными преградами на 2 части (площадь каждого менее 300кв.м, АУП не требуется), но т.к. площадь помещений категории А более 5% (н |
=> | | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 19.04.2021 1:29 | 11 / 894 | kazakru | 19.04.2021 12:22 | |
| * * | На картинке центральный извещатель
[ссылка]
Если измерять радиусами, то вроде все гуд, но вот до того привык к 4,5 метров до стены, что аж скулы сводит... |
=> | Это по моему внутреннему пунктику в голове )) имхо дым поднимается вверх и лучше "пере" как говорится чем "недо" ))
Самое главное ч | |
 |  |
 |
| | | Koui | 18.04.2021 12:19 | 6 / 904 | Нина | 18.04.2021 20:08 | |
| * * | Теперь, когда СП5 не действует в части, мы не можем проектировать запотолочные ИП по СП5. стало быть, нужен альтернативный вариант стандартизации. уверен, что он есть, но, к сожалению, я такого не нашёл. помогите, пожалуйста, уважаемые эксперты! |
=> | )))
А Вас только потолки смутили? | |
 |  |
 |
| | | CSB | 18.04.2021 11:37 | 1 / 784 | Админ | 18.04.2021 11:50 | |
| * *
 | Кто является производителем СПС, сами они же не появляются? Группа коллективов проектных и монтажных организаций ,а также производителей технических средств?И кто в итоге несет ответственность,что эта система не отвечает требованиям пожарной безопасности? |
=> | [Ув. CSB ® В правилах сайта в теме ветки требуется сформулировать сам вопрос, а не а абстрактное существительное. Пожалуйста конкретизируйте в теме предлаг | |
 |  |