 В соответствии с таблицей А.2 п.11.1 нужно тушить за потолком более 0.4м в случае прокладки там воздуховодов в горючей изоляции ИЛИ кабелей с горючей массой более 7 л/м2.
Тоесть если за потолком есть воздуховод в горючей изоляции то применимо тушение, независимо сколько горючей массы кабелей?


[26.04.2021 19:19:11]
 7л не на м2, а на погонный метр кабельной линии.


[26.04.2021 20:14:18]
 4. Требования пунктов 10.1 и 10.2 настоящей таблицы (с учетом примечания 2) по
применению АУП (в зависимости от характеристик пожарной нагрузки) распространяются на
пространства за подвесными потолками и между двойными полами, расположенные:
в зданиях (помещениях), подлежащих в целом защите АУП;
в эвакуационных коридорах, холлах, фойе, вестибюлях зданий любого назначения;
в помещениях, рассчитанных на пребывание 50 и более человек;
в зданиях (помещениях) классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1.


[27.04.2021 10:11:45]
 Тушение за подвесными потолками определяется наличием горючей изоляции?


[27.04.2021 11:24:56]
 Alex44111, вот цитата "Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике «ГОСТ ТЕС 60332-3-22-2011. Межгосударственный стандарт. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А»." то есть, режешь кабель.....

ну или берешь готовые значения, например:
"1,0 кВ ВВГнг-Ls 4х1,5 - объём горючей массы 75,3802 кубических см в 1 метре кабеля или 7,53 л в 100 м кабеля"


[27.04.2021 11:56:47]
 Про кабели все ясно, если воздуховод в горючей изоляции? независимо сколько его там - тушим?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Тушение за подвесными потолками      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.