Защита цеха сварки АПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
mikl_new ®

[30.04.2021 10:13:01]
 Коллеги, здравствуйте

Есть да цеха сварки (аргон в одном, плазма в другом).
Высота 5.7м одного и 9м второго.



Извещатели пламени дорого.



Как вы думаете, тепловые можно применить? Не понимаю, какие лучше.

В одном случае смущает высота 9м (инерционность),

в другом - помещение производственное, категория "Д" (защищаем по завету заказчика). Класс по ПУЭ не известно но наверное надо что то не менее IP44 применить, от сварки все таки много помойки летит,пары и т.д.



Есть у кого практика по таким помещения?


[30.04.2021 10:58:34]
 Аналогичная тема http://0-1.ru/discuss/?id=42489


[30.04.2021 11:44:35]
 речь о тепловых ПИ.
На потолке еще балок куча, чтоб эти балки ))) Извещателями пламени было бы конечно проще, но их ценник... + опасность что будут ложняки...

Тепловики выглядят просто и надежно в этом плане. Конечно из-за балок их будет тьма (продольные 200мм, поперечные 500мм), можно было бы и трос использовать

но все таки у всех ПИ IP20 или 21, а тут производственное и наверное хотелось бы IP44 хотя бы


[30.04.2021 11:50:37]
 может быть термокабель?


[30.04.2021 11:58:30]
 но для алгоритма В придется два термокабеля гнать... накладненько


[30.04.2021 12:09:02]
 да и в п. 6.6.38 (наличие балок) СП 484 указано "размещение точнчных"...Про линейные (термокабель) ни слова ...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Защита цеха сварки АПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.