Пожарная сигнализация на С2000М

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[28.04.2021 15:29:48]
 Коллеги, здравствуйте.
Не могу понять ) У болида анонсирован Сириус, да, это и блок питания и С2000М и С2000-КДЛ в одном флаконе, но мне нужна пороговая АПС с пороговыми извещателями в производственном здании.

Я не могу применять С2000М+Сигнла-10 (Сигнал-20П)?

Сертификата соответствия ТР ЕЭС у С2000-М нет, на кольцевой интерфейс как я понимаю они еще не переделали.

На чем тогда собирать? Хотелось бы чтобы и шлейфов было штук 8-10 и чтобы оповещением управлять можно было по нормам (СОУЭ 2-го типа, 6 табло выход + 10 сирен приличной мощности)


[28.04.2021 15:41:53]
 Если система совсем маленькая и без вывода сигналов в другое здание, то Сигнал-20М в автономном режиме полностью соответствует всем новым требованиям.
Вместо С2000М они анонсировали С2000М исп.02, где вместо 232-го сделан второй 485-й интерфейс.


[28.04.2021 15:58:29]
 Да , я думал про С2000М исп.02, но не понятно когда он появится в продаже и не у него появится сертификат соответствия ТР ЕАЭС


[28.04.2021 16:00:58]
 а не подскажите

ВЭРС-ПК 4П версия 3.2 вообще "укладываются" в новые нормы? как вы думаете ?


[28.04.2021 16:03:41]
 Уважаемый Рустам74, а как быть при наличии пары противопожарных клапанов? В документации на Сигнал-20М прописано управление оповещением. Управление всем остальным только совместно с С2000М.


[28.04.2021 16:36:22]
 Коллеги, в рамках вопроса, можете подсказать,

ВЭРС-ПК 4П версия 3.2 сейчас в законе (у меня только АПС и только СОУЭ 2го типа , правда 6 табло выход + 10 сирен ПРИЛИЧНОГО токопотребления так как производство шумное)


[29.04.2021 7:51:17]
 svale® "а как быть при наличии пары противопожарных клапанов? В документации на Сигнал-20М прописано управление оповещением."
Насколько я понимаю, Сигнал-20М имеет полное право автономно выдавать сигнал на ПУП-ы управляющие любыми другими системами. В том числе на шкаф управления ОЗК.

alex-d®
У него в сертификате в отличии от Сигнал-20М нет слов "прибор ... управления". Как бы для АПС применять полностью можно, а для СОУЭ надо рядом ставить второй отдельный прибор, типа Рокота например и соединять их через релейный выход.


[29.04.2021 8:32:13]
 >У него в сертификате в отличии от Сигнал-20М нет слов "прибор ... управления"

Слова должны быть в названии оборудования, а не в сертификате. Нет в названии "прибор управления пожарный", "прибор приемно-контрольный пожарный" - оборудование может обращаться на рынке и без сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017.


[29.04.2021 9:15:02]
 Georg® "Слова должны быть в названии оборудования"
Совершенно верно.

Georg® "а не в сертификате"
Не согласен. Мне кажется, что в сертификате название того оборудования, на которое он выдан, непременно должно присутствовать.


[29.04.2021 9:35:01]
 >в сертификате название того оборудования, на которое он выдан, непременно должно присутствовать.

Это конечно. Но первично название оборудования, а не то, что написано в сертификате.

Назвал производитель техническое средство "прибор приемно-контрольный пожарный" - нужен сертификат. Не назвал - не нужен.

А потребителю этого оборудования (или монтажнику, или ещё куче других непонятных любителей проконтролировать) не положено решать, что это такое.


[29.04.2021 9:52:01]
 Коллеги, простите но я так и не понял, если откинуть вопрос управления оповещением (все равно ВЭРС не "вытянет" с контролем линии мое количество Свирель-2)

в принципе такой прибор ВЭРС-ПК 4П версия 3.2 сейчас я могу применять в проектах (я не нашел у него сертификата ТР ЕАЭС)
и чем его можно было бы заменить?


[29.04.2021 10:42:40]
 Сибирский арсенал позиционирует, что у них все хорошо с приборами.
https://arsenal-sib.ru/news/2021/202...


[29.04.2021 12:16:38]
 to dizel2012

Уважаемый, а все таки насколько критично отсутствие сертификата ТР ЕАЭС?

Да , у Сибирского Арсенала даже рекомендации есть например для ВЕРСЕТа по СП484,но там так хитро все написано, они для ручников и ШС предлагают Алгоритм "А", варианта с Алгоритм "В" не предлагается, это все таки кривая попытка решить проблему, как мне кажется, а не соответствие 484...

Для ГРАНИТА есть вариант с Алгоритм "В", но я ни где не вижу сертификата на сертификата ТР ЕАЭС.


[29.04.2021 15:00:01]
 Читайте новости.
https://arsenal-sib.ru/news/2021/202...
Работают люди, сертификация продолжается
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная сигнализация на С2000М      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.