как проектировать запотолочные ИП без СП5.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Koui ®

[18.04.2021 12:19:23]
 Теперь, когда СП5 не действует в части, мы не можем проектировать запотолочные ИП по СП5. стало быть, нужен альтернативный вариант стандартизации. уверен, что он есть, но, к сожалению, я такого не нашёл. помогите, пожалуйста, уважаемые эксперты!


[18.04.2021 12:58:02]
 А чем не устраивает п. 6.2.13
ИП, устанавливаемые скрыто, например в пространствах за подвесным потолком, под фальшполом, внутри технологического оборудования, внутри вентканалов и т.п., должны быть подключены к самостоятельной линии связи, либо данные извещатели должны быть адресными, либо к данным извещателями должны быть подключены ВУИ, при этом ВУИ должны быть размещены в зоне свободной видимости.

В случае размещения воздухозаборных труб с отверстиями аспирационного ИП в скрытом пространстве использование ВУИ не требуется, при этом пространство за подвесным потолком (под фальшполом) должно контролироваться отдельным каналом обнаружения аспирационного ИП.


[18.04.2021 13:56:01]
 Нина, конечно, но только в случае их установке.
вы же не будете утверждать, что раз существует пункт "6.6.26 Размещение автономных ИП должно осуществляться аналогично ИП точечным с соответствующим каналом обнаружения", то я обязательно должен автономные ИП ставить.


[18.04.2021 13:58:48]
 наверное, я не совсем точно выразился. дело в том, что СП5 устанавливал необходимость установки запотолочных извещателей в указанных случаях.
А вот в СП484 эти требования отсутствуют.


[18.04.2021 18:10:17]
 Ок, а СП486, таблица 2, п. 10?


[18.04.2021 19:40:11]
 Нина, а вот это то, что надо, спасибо!


[18.04.2021 20:08:12]
 )))
А Вас только потолки смутили?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: как проектировать запотолочные ИП без СП5.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.