| * * | Доброго дня!
хотелось бы вынести на обсуждение вопрос правильности составления сценариев для Рубежа.
в чем сосбтвенно вопрос, сам механизм представленный разработчиками в ПО Firesec позволяет выполнить одно и то же действие несколькими способами и все о |
=> | Блин, в какой-то мере аж завидно ... Мои объекты обычно ограничиваются одним-двумя 2ОП. Только сейчас что-то среднее вырисовывается т.к потихоньку внедряю | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 17.10.2022 15:22 | 9 / 2028 | Eugen-19 | 18.10.2022 12:34 | |
| * * | Коллеги! Можно ли осуществлять передачу интерфейса RS-485 по радиоканалу через С2000-РПИ в свете "единичной неисправности" СП484? [Ув. Юлия_911. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь [ссылка] |
=> | Что касается технических вопросов. Теоретически задублировать сигнал на основе С2000-РПИ можно. Надо "соорудить" два независимых "симметрич | |
 |  |
 |
| | | здесь вам не тут | 06.09.2022 17:17 | 34 / 3736 | Локи | 13.10.2022 11:35 | |
| * * | Доброго времени суток!
Собственно, вопрос.
По какой методичке ориентируетесь сейчас,
и по сколько рублей за метр адекватная цена за ПС, ОС, СОУЭ, СКУД и т.д.
Методичка с соответствующим названием, вероятно, не учитывает коэффициент а |
=> | Всегда раньше брал стоимость отталкиваясь от СБЦ и деля ее на 2, 3.
По цене на 1м2, никогда, не считал, т.к. верно подметили коллеги, архитектура и наполн | |
 |  |
 |
| | | petr2off | 12.10.2022 6:01 | 6 / 1629 | petr2off | 13.10.2022 6:08 | |
| * * | Доброго дня всем. Спроектировал пожарный шкаф. На оборудовании Рубеж. Причем, пришлось перепроектировать, когда вышла норма о кольцевом подключении пожарных контроллеров. В старом проекте был модуль связи MC-4 для связи с оборудованием NVGuard (2050). В н |
=> | Простите, но здесь все более конкретно. в протоколе Прот.R3 был шлюз MC-4 который работал с NV2050. Из за смены законодательства, вынуждены были перейти на | |
 |  |
 |
| | | Koui | 06.10.2022 12:23 | 12 / 1479 | dizel2012 | 10.10.2022 10:56 | |
| * * | Добрый день.
Эксперт дал замечание, что ППКУП "Сириус" висит в здании без какой-либо защиты от доступа "неподходящих" лиц. поместить его в здании нет возможности, потому он порекомендовал использовать решётку.
Подскажите, может, ест |
=> | Пишите официальное письмо производителю и узнаете его мнение | |
 |  |
 |
| | | Владимир227 | 04.10.2022 18:57 | 17 / 3153 | Sanqio | 10.10.2022 9:58 | |
| * * | Есть гостиничный комплекс с отдельно стоящими зданиями. В центральном офисе установлен Орион Про в который включены с2000м других зданий. В одном из зданий проводится капитальный ремонт с реконструкцией (добавляется ещё один этаж). По ТЗ пожарная сигнализ |
=> | Ставите ШПС-12/24 исп.10 в составе есть БК-12/24-RS485 с 2-мя изолированными интерфейсами RS-485 и семь "внутренних" RS-485. К изолированным RS-485 подключ | |
 |  |
 |
| | | Milhardx | 08.10.2022 10:48 | 4 / 1272 | Milhardx | 10.10.2022 7:03 | |
| * * | Народ получили Линейные Пожарно дымовые извещатели Артон ДЛР, При покупки продавец он же Завод изготовитель сказал что, что Артон ДЛ на один Шлейф нельзя подключить несколько датчиков а на Артон ДЛР можно. Но не уточнил как. Теперь пробую подключить не по |
=> | Уважаемый Viss, внимательней читайте вопрос и просмотрите схему подключение указанного в вопросе оборудования. И Вы поймёте что тут используется два типа п | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 06.10.2022 13:28 | 7 / 1697 | Интересующиеся | 09.10.2022 20:35 | |
| * * | Добрый день!
Как сделать, чтобы дошло следующее : "...ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда данные ИПР входят в ЗКПС, в которой формируются сигналы управления СПА и нженерным оборудованием, участвующим |
=> | В некоторых случаях нужен ИПР на лестничной клетке.
Например, в гостинице (Кисловодска)главный вход с улицы осуществляется со второго этажа (та как у него | |
 |  |
 |
| | | CV | 03.10.2022 12:44 | 3 / 955 | BTS | 06.10.2022 15:24 | |
| * * | Добрый день, подскажите, с практической точки зрения, как правильно глушить отверстия оставшиеся от демонтажа ветвей АУПТ (стальные трубы по ГОСТ 3262). |
=> | Не обязательно эллиптическими. Можно и плоскими приварными при правильном подборе толщины и способа сварки*,а можно резьбовыми из ковкого чугуна(есть до Ду | |
 |  |
 |
| | | nND | 15.09.2022 18:05 | 6 / 1878 | Timbu$ | 06.10.2022 13:25 | |
| * * | У кого есть мнение по поводу - кто будет контролировать наличие аттестованного проектировщика СППЗ в проектной организации и на каком этапе? Деятельность по проектированию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
[Ув. nND. В |
=> | Не знаю, как у Вас обстоит ситуация, у нас заказчики постоянно спрашивают про наличие записи в реестре, не хотят принимать РД без бумажки. | |
 |  |
 |
| | | dimap | 06.10.2022 12:52 | 0 / 1023 | | |
| * * | Добрый день,
подскажите - что применить для контроля задымления в канале главной установки проветривания подземной штольни ? Ростехназдор предьявил требования.
Вентиляционная шахта представляет собой шахту в горной породе, диаметр около 3 метров. На |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Wanik1978 | 05.10.2022 0:58 | 3 / 1472 | ifbbpro | 05.10.2022 8:31 | |
| * * | Пытаюсь выяснить такой вопрос. Раньше ф соответствии со 123 ФЗ требовалась передача тревожных извещениц АПС в пожарную охрану. А какой я как я понял нормативы изменились и это уже не актуально? В том числе школы и детские сады? |
=> | >Но, я правильно понимаю, теперь не обязательно передавать сигнал по средствам радиоканальной связи. Можно использовать и устройства передачи сигнала по | |
 |  |
 |
| | | Koui | 29.09.2022 21:33 | 3 / 1413 | Асашай | 05.10.2022 7:51 | |
| * * | Подобная тема уже поднималась несколько лет назад. Но ни к чему конкретному так и не пришли, да и может у кого-то появился конкретный опыт.
Имеется здание - 2 этажа и подвал. собственник вывел из эксплуатации 2-й этаж полностью и частично первый этаж. |
=> | [ссылка]
вот разъяснение МЧС по этому вопросу | |
 |  |
 |
| | | koks | 19.09.2022 9:26 | 13 / 1969 | Eugen-19 | 03.10.2022 15:52 | |
| * * | Всем привет.
Ранее в СП5 было указано минимальная значение выступающих частей на потолке выступающих частей (0,08 м), то в СП 484 не могу найти подобное значение.
Т.е. при любом выступе (менее 10 % от высота перекрытия), хоть 4 см., то уже работаем по т |
=> | Опечатка - для ВНИИПО. Число 1,25 - для проектировщика. Проектировщик не может править нормативный документ. | |
 |  |
 |
| | | ЕвгенияК | 01.10.2022 13:48 | 4 / 1939 | Karpov | 03.10.2022 12:15 | |
| * * | Добрый день Делаю проекты СПС и СОУЭ на объект, попросили «добавить где нужно АПТ»
Возникли сомнения по двум помещениям в здании. Здание 798,7 м2 Основное помещение Бокс ТО к нему по бокам пристроены мастерские, раздевалки, комнаты отдыха. В этих помещен |
=> | >>>Нужно смотреть требования к помещениям транспорта
п. 4.3 СП364 - это дополнительные требования. Есть ещё общие, а это СП486 (не СП5 же смотре | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 24.09.2022 23:51 | 83 / 2458 | Админ | 30.09.2022 18:17 | |
| * *
 | Может и правильно было бы тему “ИПР не запускает ничего» немного реструктурировать в соответствии с мыслями и предложениями уважаемого Eugen-19 (см. [ссылка]):
«1. Вот мы обсуждали роль ИПР. Только фактически роль не в |
=> | Силами Eugen-19 и пр. Ветка ушла с конкретной темы на критику компетентности нормотворцев. Ветку закрываю. | |
 |  |
 |
| | | AWSoft | 29.09.2022 15:11 | 6 / 1157 | ifbbpro | 29.09.2022 16:25 | |
| * * | Добрый день!
Есть помещение с колонной почти по центру. Площадь помещения небольшая, один дымовой ПИ контролирует каждую точку помещения. Эксперт требует установку второго ПИ. В нормативных документах не нашел требований по установке дымовых ПИ, учитываю |
=> | Слово "радиус" имеет два смысла: отрезок, соединяющий центр окружности с любой точкой, либо длина этого отрезка.
В технике используется во вто | |
 |  |
 |
| | | wl2000 | 21.09.2022 17:45 | 3 / 1246 | Comfire | 29.09.2022 13:02 | |
| * * | Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, где нормируется (и нормируется ли) время работы лифтов для транспортировки пожарных
заранее спасибо |
=> | Не менее двух часов.
Недавно здесь на форуме обсуждалось. Ищите в архиве. | |
 |  |
 |
| | | sokolE | 28.09.2022 11:57 | 26 / 1975 | sokolE | 29.09.2022 12:56 | |
| * *
 | Коллеги, приветствую!
Прошу помочь разобраться. Прилетело следующее замечание по проекту СПС:
"При расстановке пожарных извещателей в коридорах согласно выбранного алгоритма (с) принятия решений о пожаре, не учтен контроль каждой то |
=> | Коллеги, привествую. Всех благодарю за ответы и замечания, буду исправлять и перепроверять.
Круги я правда чертила, однако пренебрегла тем фактом, | |
 |  |
 |
| | | Ольхон80 | 28.09.2022 11:43 | 0 / 1023 | | |
| * * | Коллеги нужна помощь с программатором s300rptu для леонардовских датчиков. Ушел в ошибку в описании написано заменить встроенную батарейку и переконфигурировать в сервисном центре. Ну как понимаете его уже нет.Может кто сталкивался и есть мануал по устран |
=> | | |
 |  |
 |
| | | pozharnik1991 | 19.09.2022 14:57 | 2 / 1174 | Нормативщик750 | 28.09.2022 7:10 | |
| * * | Помогите разобраться. Составлен протокол на гражданина по 20.4 ч.2 в период особо противопожарного режима. Постановление было вынесено в период когда особо противопожарный режим уже отменили.(штраф гражданин уже оплатил)
Но в КоАП есть такая статья 1 |
=> | Если нарушение совершено в условиях особого противопожарного режима, и это надлежаще зафиксировано, то отменять не нужно. Только стоит понимать, что наруше | |
 |  |
 |
| | | oopsvasilich | 21.09.2022 17:04 | 3 / 973 | mavas01 | 26.09.2022 16:34 | |
| * * | Собственно вопрос такой же - кто-нибудь знает системы, приборы, извещатели, чтобы можно было контролировать линию связи от ИП до ВУОС? |
=> | Уважаемый oopsvasilich ®
Года три назад у меня был разработан ВУОС ( во новому ГОСТ Р -ВУИ) с контролем линий, а так-же групповой ВУИ. Но современные норм | |
 |  |
 |
| | | Ольхон80 | 05.09.2022 19:16 | 15 / 1722 | KOKOS_KOKOS | 26.09.2022 13:00 | |
| * * | Добрый день
Поделитесь опытом кто каким электроинструментом пользовался для монтаж СПЗ в взрывопасных помещениях? Есть ли какой то список разрешенного или перечень предъявляемых требовании. |
=> | При чем тут покрытие,если искру формирует оснастка, или там свермягкие буры/сверла, если есть биение, возможна искра | |
 |  |
 |
| | | Koui | 26.09.2022 12:44 | 0 / 1021 | | |
| * * | Вопрос очень прост: есть ниши с кабелями и оборудованием, иногда только с кабелями. Обычно я закладываю туда ДИПы, но вообще хочется разобраться в этом вопросе: нужно ли, при каких условиях нужно и т.д.
Считаются ли ниши эти помещениями - не могу сказать |
=> | | |
 |  |
 |
| | | vsa1979 | 24.09.2022 9:23 | 3 / 1436 | Владимир 227 | 24.09.2022 11:57 | |
| * * | Доброго дня. Подскажите пожалуйста, является ли кабельная линия проложенная в замоноличенных трубках пвхв замоноличенных трубках пвх огнестойкой кабельной линией (ОКЛ) и есть ли подтверждающие документы??? На объекте применяется ОКЛ Пожтехкабель, подрядчи |
=> | Ув. Koui ®
>>>ОКЛ может быть прописана в ТЗ.>>>
Да запросто. За деньги заказчика любой каприз который не противоречит нормам а это треб | |
 |  |
 |
| | | Andrews | 13.09.2022 23:25 | 111 / 3610 | Tomches | 23.09.2022 16:36 | |
| * *
 | Утверждение в заголовке вызвано простой способностью читать буквы текста, где прямо указан автоматический запуск исполнительных устройств при сработке СПС. Это реально написано прямым текстом что в СП7, что в СП3, что в СП5, по которому до сих пор строятс |
=> | Рассуждения о "случайном нажатии ИПР" человеком непонятного возраста и пола" уводят о цели беседы, являются паразитными и должны приравнива | |
 |  |
 |
| | | RZT | 21.09.2022 8:42 | 11 / 1561 | ifbbpro | 23.09.2022 11:04 | |
| * * | Добрый день.
В ТЗ есть требование: обосновать необходимость прохождения экспертизы пожарной безопасности проекта согласно ФЗ-123. В ФЗ-123 нет четких требований, на какие объекты требуется проходить экспертизу пожбеза, а на какие нет. Кто-то встречался с |
=> | Если само промышленное оборудование остается - меняется, добавляется точно так же, как и в существующих зданиях.
Если меняется совместно с промышленным | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 21.09.2022 17:24 | 1 / 904 | Юлия_911 | 21.09.2022 17:38 | |
| * * | Коллеги, помогите разобраться пожалуйста с таким вопросом.
Есть адресно-аналоговая система и алгоритм B. В помещении потолок имеет перепад высот 0.8м.
Нужно ли ставить по 2 ПИ в каждый отсек? Или достаточно в одном отсеке поставить 1-й ПИ и во втор |
=> | Я ведь правильно интерпретирую необходимость установки ПИ в этот "перепад"?
6.6.39 При наличии в контролируемом помещении коробов, технологич | |
 |  |
 |
| | | южный | 19.09.2022 15:58 | 39 / 2383 | южный | 21.09.2022 12:01 | |
| * * | п. 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» указано:
«6.6.4 Технические средства СПС рекомендуется заменять по истечении |
=> | Первая публикация Российская газета — Федеральный выпуск № 4720 от 1 августа 2008 года
[ссылка]
опуб | |
 |  |
 |
| | | Koui | 17.09.2022 12:21 | 16 / 1981 | oopsvasilich | 19.09.2022 14:32 | |
| * * | Итак, имеется жилой дом, 6 этажей, секционного типа. СПС запроектирована таким образом:
в квартирах - автономники;
в местах общего пользования - адресные ИП.
Нужно запроектировать СОУЭ. по СП 3... СОУЭ 2-го типа. стало быть, на зоны не разбиваем. получ |
=> | Koui ® [19.09.2022 14:00:57]
Автономники не учитываются в СОУЭ. Их требуют по старинке, не учитывая, что сигналы могут "смешаться", не говоря | |
 |  |