Подключение 212-02 АРтон ДЛР (несколько пар на один шлейф) ВЭРС ПК-8

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Milhardx ®

[08.10.2022 10:48:00]
 Народ получили Линейные Пожарно дымовые извещатели Артон ДЛР, При покупки продавец он же Завод изготовитель сказал что, что Артон ДЛ на один Шлейф нельзя подключить несколько датчиков а на Артон ДЛР можно. Но не уточнил как. Теперь пробую подключить не получаеться. Пробую подключить на шлейф запрограммированные как охранка, и пробовал поставить подстроичное сопротивление на контакты 1,3 (4,7ком) находил порог только либо шлейф не срабатывал не на одну приборную пару датчиков либо срабатывал только на одну пару.
Народ Помогите пожалуйста разобраться и подключить несколько хотя бы 2-3 пары датчиков на один шлейф. Заранее благодарен.


[09.10.2022 2:50:12]
 Ув. Milhardx, я открыл инструкцию на Артон ДЛ и увидел там просто реле, которое, судя по всему, работает как переключающееся реле. Артон ДЛР по-хитрее. попробуйте начать с того, что б определить, какие клеммы можно использовать для переключения реле типа "сухой контакт", а затем подключите несколько устройств к этим реле согласно инструкции на контрольный прибор.


[09.10.2022 18:07:11]
 Потому что значения сопротивлений резисторов, согласование суммарного токопотребления извещателей с ППКП определяются эксплуатационной документацией на ППКП, как и указывает главный конструктор ЧП «Артон» http://www.techportal.ru/167075
В частности в статье выше рассматривается Ваши случаи, когда:
- из-за высокого токопотребления извещателей и низкого сопротивления оконечного резистора получаем в дежурном режиме ток, соответствующий режимам внимание или пожар.
- из-за высокого токопотребления извещателей при обрыве шлейфа (обрыв с оконечным резистором), ток всё равно соответствует дежурному режиму.

Два Артон ДЛ действительно не получится подключить к стандартному ППКП - прожорливый очень. 2мА токопотребление, это уже больше нормы для болидовских ППКП, если не уменьшать Rок. Нормально можно подключить через МУШ.

Если Вы смонтировали Артон ДЛР, тогда почему у Вас резистор 4,7?! У ВЭРСа в любой схеме соединений не менее 6,8. Возьмите паспортные схемы от Артон-ДЛР и ВЭРС-ПК и соберите правильную схему соединений.
То чем Вы занимаетесь (подстраивание нужного сопротивления) - тупик. Даже если найдете баланс, то спустя полгода заново настраивать (так как светодиоды постареют и будут кушать чуть меньше тока), да и никто не гарантирует, что все извещатели будут потреблять строго заданное кол-во мА.


[10.10.2022 6:57:46]
 Вопрос решён метод последовательного подключения и подбором сопротивления. И внимательного изучения схемы подключения по контактам. Первые датчики подключаются по 1,2 контакт последний 1,4 и сопротивление в зависимости по ПКП.


[10.10.2022 7:03:36]
 Уважаемый Viss, внимательней читайте вопрос и просмотрите схему подключение указанного в вопросе оборудования. И Вы поймёте что тут используется два типа подключения сопротивления. 1-4,7ком(для внутренней ошибки о неисправности) и 2- 7,5ком( оконечное сопротивление по шлейфу)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 